接地引上線IN-C-S系統的接地線用40*4熱鍍鋅扁鋼直接引至物的PE干線、電氣裝置接地極的接地干線、進出建筑物的各種金屬管道、建筑物的金屬構件、預埋件等導體作等電位聯結。車間內設LEB端子板,所有正常不帶電的金屬物體,金屬構件均用導線LEB端子聯結。 5、 在總進線配電柜處設MEB箱,應將總配電箱內PE母排、建筑低壓配電柜。利用柱內2根主豎筋作等到電位接地引上線,然后再用40*4的熱鍍鋅扁鋼引至各LEB端子箱。在電梯井內離電梯地坑0.2米,及電梯井端下邊各預埋100*100*8熱鍍鋅扁鋼一塊,扁鋼與柱內2根作為接地引上線主豎筋骨焊接。
全部4個回答>??高層基礎接地防雷怎么焊接
136****3945 | 2018-06-30 17:16:25
已有3個回答
-
142****3462
防雷基礎接地焊接
查看全文↓ 2018-06-30 17:17:47
1、 接地極利用樁、承臺及底板內主鋼筋相互焊通。接地連接線采用40*4熱鍍鋅扁鋼沿各基礎外圈作環形敷設,與所經過的承臺內兩主筋可靠焊接,形成環網接地體---利用樁內主筋(不少于2根)與承臺底筋焊接,承臺及底筋分別和其面筋焊接,然后承臺面筋再與所經過的接地扁鋼及底板面筋焊接,接地扁鋼須全程焊通,所有焊接長度須大于6D。聯合接地裝置的接地電阻不大于1歐姆。
2、 防雷引下線利用柱內兩根大于直徑16MM的主筋與所經過接地熱鍍鋅扁鋼焊接連通。
3、 在防雷引下線相對應的室外埋深-0.8M處由被利用作為引下線的鋼筋上焊出一根40MM*4MM熱鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外墻的距離不小于1.0M。供連接等電位帶和加打人工接地體用。
4、 接地引上線IN-C-S系統的接地線用40*4熱鍍鋅扁鋼直接引至物的PE干線、電氣裝置接地極的接地干線、進出建筑物的各種金屬管道、建筑物的金屬構件、預埋件等導體作等電位聯結。GB50057-2010第6.3.1條:1.所有與建筑物組合在一起的大尺寸金屬件都應等電位連接在一起,并應與防雷裝置相連。
查看全文↓ 2018-06-30 17:17:28
高層窗占外墻面積比例很大,應算是大尺寸金屬物了,所以每層都要接地。 -
142****5319
接地體的安裝有關規定:
查看全文↓ 2018-06-30 17:17:04
(1) 接地體頂面埋設深度應符合設計要求。當無要求時,不應小于0.6m。角鋼及鋼管接地體應垂直配置。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部位應防腐處理;在作防腐處理前,表面必須除銹并去掉焊接處殘留的焊藥。
(2) 垂直接地體的間距不應小于其長度的3~5 倍。水平接地體的間距應符合設計規定。當無設計規定時不宜小于5m。
(3) 除環形接地體外,接地體埋設位置應在距建筑物3m 以外。距建筑物出入口或人行道也應大于3m,如小于3m 時,應采用均壓帶做法或在接地裝置上面敷設50~90mm 厚度的瀝青層,其寬度應超過接地裝置2m。
(4) 接地體敷設完畢,基坑回填土內不應夾有石塊和建筑垃圾等。
(5) 外取的土壤不得有較強的腐蝕性;在回填土時應分層夯實。
(6) 接地裝置由多個分接地裝置部分組成時,應按設計要求設置便于分開的斷接卡。自然接地體與人工接地體連接處應有便于分開的斷接卡,斷接卡應有保護措施。
相關問題
-
答
-
答
這個不是很難,下面具體介紹一下方法:1、延建筑物外圈上下兩層鋼筋通常焊接,引上點用不小于圓16柱子筋對角焊接!(圖紙上有位置)所有出戶鐵管處用40x4扁鐵預埋,以后用抱卡上好,開10個的孔。地面正負0以上50公分預留搖測點。柜子,電梯,局部等電位都得在總等電位要,單走扁鐵;2、接地引上線IN-C-S系統的接地線用40*4熱鍍鋅扁鋼直接引至物的PE干線、電氣裝置接地極的接地干線、進出建筑物的各種金屬管道、建筑物的金屬構件、預埋件等導體作等電位聯結。位基礎引兩根大于16的鋼筋與基礎梁兩根16以上的連接??蚣茕摻罘览走B接按設計要求屬防雷等級一級。樓層看均壓環布置、門窗接地、二級、三級間距焊接、等電位接地
全部3個回答> -
答
防雷接地通常有幾種方法:(1)利用管樁內的主筋為接地體;(2)利用承臺的底筋和插筋為接地體;(3)是采用人工接地體。一般認為,以管樁內的預應力主筋作為接地體,這種做法接地電阻值**低,**穩定,成本**低。但在具體的防雷施工實踐中,管樁不宜利用樁主筋作為防雷接地體,否則可能危及到建筑結構安全:一是防雷施工困難,為了有足夠的焊接長度需鑿樁以露出樁筋,但管樁是預應力預制樁,混凝土強度搞,鑿樁施工相當困難,很容易由于操作不當對樁頂造成各種的破壞;二是防雷施工可能危及單樁豎向承載力,管樁的單樁豎向承載力要求很高,任何破壞都可能是致命的。
全部3個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?
- 房地產公司破產時,業主應采取哪些措施?
- 開發商預售樓盤需要辦理哪些證件?
- 小區車位的配比標準是什么?
- 小區的綠化率達到多少才算達標?
- 房子的房齡是如何計算的?