二次供水一般都是從5樓或者6樓開始,因為市政供水壓力一般都能夠滿足1~6樓供水,7樓以上就需要進行二次加壓。
全部4個回答>小高層需要二次供水嗎
145****8044 | 2018-06-14 10:49:37
已有3個回答
-
152****8038
高層的樓房一般是從二十層以上開始進行二次供水的。
查看全文↓ 2018-06-14 10:50:29
大家知道什么是高層樓房二次供水嗎?相信很多人都知道,我們生活中使用的自來水都是通過水管運輸到我們深中來?。通過水管運輸的嘶般是有壓強?,自來水在運輸的過程中需要由壓強帶動。但是有些建筑物的樓層太高,就會導致水流壓強不足,不能繼續往上供應。所以很多的高層建筑物都會啟動二次供水。高層樓的二次供水從幾樓開始的呢,下面我們就來了解一下高層樓二次供水從幾樓開始。
高層樓房二次供水從幾樓開始:
市政供水壓力一般只能供到7層以下(其實7層樓也是進行二次加壓)達不到高層樓供水壓力,所以只能再安裝供水設備提高供水壓力才能把水送到高層樓,這個加壓設備就是二次供水設備。高層住宅多需二次供水何為二次供水呢?在弄清楚這個問題之前,先來看看什么是高層住宅。
一般來說,7層及檐高20米以上的住宅,都可以被稱為高層住宅,而根據樓房高度的不同,高層住宅又可分為小高層、高層和超高層。通常人們把7—9層的樓房稱為中高層(即人們通常所說的“小高層”)、10層及以上為高層、總高度為100米以上則為超高層。目前,在淮安,小高層和高層是較常見的高層住宅。
供水設備是單位時間內輸出一定流量、揚程的自動啟停的給水裝置。按用途分為消防、生活、生產、污水處理四類。目前使用**廣泛的二次供水設備有無負壓供水設備、變頻恒壓設備、箱式無負壓供水設備等。
20層以下的盡量選無塔無負壓供水設備,占地小,不會有二次污染,省電節能,總體投資小,運行成本也低。一般20層以上的都用變頻恒壓供水,20層以下的可以用無塔無負壓供水,恒壓是要加建水塔水箱的,屬上行下給的供水方式,而無負壓是直接與自來水管網對接,屬下行上給的供水方式。
二次供水從幾樓開始選用:二次加壓供水設備選用大小,這要看實際情況,如果人數多,用水量大,就要用大一點的,相反人數少,用水量小,就可以用小一點的。另外還要根據建筑物高低,安裝位置大小,自己的經濟情況等來選用??傊?,大小都可以實現自動供水的目的,只不過小的要比大的啟泵次數多一些,在實際情況允許的情況下,還是盡量選用大一點的。
高層的樓房一般是從二十層以上開始進行二次供水的。二十層以下的樓層都是不需要進行二次供水的,超過二十層的樓層一般水壓就夠不上了。高層樓的二次供水一般需要采用一些增壓設備,但是從哪層樓開始供水主要還是看當地的實際情況。有些地方的水壓比較小,水比較缺乏,那么他們可能會從比較低的樓層開始進行二次供水。有些地方的水壓比較大,就可能從二十層以上的樓房才進行二次供水。 -
152****3781
基本上是6層樓以上都需要進行二次供水,因為市政管網的水壓一般都是滿足1~5或者1~6樓的。這個不同地區有一些細微的差距;高層供水也只有通過二次供水來解決了。
查看全文↓ 2018-06-14 10:50:17
高層供水**好是通過分區供水的方式來進行。 -
136****5115
一般6層以上的高樓就需要進行二次供水。因為市政供水管線壓力有限,所以建筑高度超過城市供水服務水壓標準的高層住宅,都需要將城市公共供水通過所在小區的二次供水設備加壓之后再供給居民,這就是高層住宅的二次供水。
查看全文↓ 2018-06-14 10:50:04
相比原水供水,二次供水的水質更容易被污染,所以二次供水的建設、管理、維護直接關系到二次供水的水質、水壓和供水安全與居民的日常生活密切相關。
相關問題
-
答
-
答
一般自來水壓力可達五樓左右,高于此樓層一般采用二次供水;水池(箱)的清洗消毒應符合下列規定:1、水池(箱)必須定期清洗消毒,每半年不得少于一次;2、應根據水池(箱)的材質選擇相應的消毒劑。不得采用單純依靠投放消毒劑的清洗消毒方式;3、水池(箱)清洗消毒后應對水質進行檢測,檢測結果應符合現行國家標準《生活飲用水衛生標準》GB5749的規定;4、水池(箱)清洗消毒后的水質檢測項目至少應包括:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、總大腸菌群、菌落總數、余氯。
全部4個回答> -
答
以往高層供水方法是在頂層設置水箱,將水抽到水箱里儲存,住戶使用的是水箱里的水。這種方法因為水的儲存不能保證水質,所以以前的人都不愛住高層?,F(xiàn)在高層供水主要采用的是水泵加壓,就是在樓下(地下室)安裝水泵,在市政供水壓力足夠的樓層(通常6層以下),采用市政水,以上的部分,通過水泵加壓供水。這種方法避免了水的污染變質,所以比較受大家歡迎。
全部3個回答> -
答
一般高樓層二次供水都是從第七層開始的,一般市政排水的管網壓力只能保證6層樓以下使用。一旦高過6層7層以上就需要進行二次加壓供水。其實隨著房屋建筑的技術進步,高層住宅的比例也是不斷的上升,所以你現在目前的高層建筑小區來說一般都會采用二次供水。
全部3個回答> -
答
一般來說是四層至六層以下采用市政直接供水,以上部分就得采用加壓泵了。二次供水方式的使用原則是:市政水壓不能送達的地方,就必須二次加壓,也就是所說的二次供水。市政水壓兩個標準:一個是國家規定滿足28M服務水頭(六層樓);另一個按照建設部字第277號文規定,是14M水頭(三層樓)。