婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >房型戶型 >詳情

暖氣高層**熱嗎

152****0822 | 2018-06-14 09:10:50

已有4個回答

  • 143****2770

    關鍵是要看采暖系統是上進下出還是下進上出。越是循環末端暖氣溫度就越低。
    但是影響室溫的不只是暖氣溫度還有房間的保溫也很關鍵。就那16層來說肯定不會有1層暖和。而且靠近外墻的房間溫度也沒有其他房間溫暖。

    查看全文↓ 2018-06-14 09:11:52
  • 133****7787

    主要看供水(熱水)管流動方向(忽略屋子保溫效果),如果樓層不是很高,熱水從樓上往樓下走,頂樓先接觸高溫度熱水,所以溫度較高。

    查看全文↓ 2018-06-14 09:11:41
  • 158****9543

    高層供暖越高越暖和不是絕對的,一個供暖房間暖氣是不是熱與很多因素有關,比如:
    1、整個供暖系統的供水方式,上供順序式的高層供暖,越高供水平均溫度越高,越容易暖和。
    2、暖氣片的數量,暖氣片數量多則散熱量大,容易暖和。
    3、房間圍護結構保溫性能好房間容易暖和,若是頂層屋面保溫層不好,頂層就容易冷。
    4、頂層暖氣容易因為聚集空氣而不熱?br/>5、系統若水力平衡不好,就會有暖氣不熱,可能發生在**不利環路,這個不利環路可能在高層。

    查看全文↓ 2018-06-14 09:11:30
  • 146****7989

    高層住宅分兩種情況,第一個是分高低區,比如說一共20層,在10層分區,10層以下為高區,9層以下為低區,要是供水系統為上供下回式的話,高區的20層和低區的9層**暖和。要是下供上回的供熱系統的話,低區的1層和高區的10層**暖和,但這咱系統并不多。第二種情況就是不分高低區,比如樓高20層,上供下回系統,**暖和的是20層,但這咱系統**大的弊端就是越往下越涼，這就是開發商建樓的設計問題。

    熱力公司熱電廠: 此為熱源。
    一次管網: 把熱電廠的熱水輸送到各換熱站,經換熱器熱交換后,再回到熱電廠的管道,稱為一次管網,一次管網大都沿路網埋在地下。
    換熱站:控制系統為自動控制和手動控制雙控。一次管網的熱水,經換熱站內的換熱器,將二次管網的水加熱后,送往小區內各樓各戶。
    高層住宅小區,一般按高度分區,分別由不同的機組運行供暖.以有的小區為例,1-18層為低區,19-30層為高區。
    熱力公司的巡檢小分隊負責換熱站的運行管理,一個小分隊,要負責一二十個換熱站.一般換熱站大門的鑰匙,物業公司也有一套。
    小區戶內供暖溫度的高低,二次水的供水和回水溫度,是首要決定條件。
    小區管網: 也稱二次管網.有的二次管網,全部架空設在地下負一層,有的埋在小區院內地下.架空設置在負一層的,既便于巡視檢查,又便于維護更新。
    二次管網管道通向各樓各單元水暖井,進入水暖井之前,在合適部位,管道上設有閥門和排污閥.此排污閥的作用,和水暖井內各戶的Y型黃銅過濾閥是一樣的,用于濾除管道內的雜質..二次管網產權屬于業主時期內,此排污閥由物業人員定期清理。
    按河北省2013年供熱管理辦法,小區管網產權及維修更新,歸熱力公司. 按現行滄州市供熱管理辦法,產權及維修更新,歸業主.據滄州市城管局公用科權威人士披露,將來新版滄州市供熱管理辦法也要將小區管網產權及維修更新改為歸熱力公司.屆時,取暖費將因此上漲2元/㎡左右,具體數據,市物價局正在測算中。
    水暖井: 一般設在各樓層電梯廳某處.有門有鎖,鑰匙由物業人員掌控.水暖井里有自來水入戶的閥門和水表;供暖入戶的閥門,磁密碼鎖,Y型過濾閥,熱流量表。
    水暖井內所有管道都應當做保溫防護,水暖井樓地面上,都應當設有地漏,以備檢修和井內管道管件損壞,意外漏水時,地漏可以排泄這些水.否則,跑的水會溢出水暖井,首先流向電梯井,燒毀電梯部件,甚至流入或滲入相鄰戶內,造成系列重大損失。
    Y型過濾閥,視二次水的水質情況,每個供暖季前至少要清洗一次.如二次水臟,或第一個供暖季期間(第一個供暖季二次水一般特別臟),一個供暖季甚至要清2-3次.否則,由于過濾閥的堵塞,會導致流量減小,室溫降低。
    熱用戶自己清洗過濾閥,**好在每供暖季打壓試水前進行,因為這時管道井暖氣管道內是沒有水的(按規定,停暖后應當滿水養護,但熱力公司一般不會這么干)。
    如果在打壓試水后和供暖中清洗過濾網,由于水壓很大,必須把水暖井內供水,回水的閥門都可靠關閉后,才能擰下Y型過濾閥蓋清洗濾網.過濾閥蓋不可一次擰下,開始擰松動一點后,一發現有水噴出,就必須立即將閥蓋再擰上,再將閥門可靠關閉,重新開始.否則,一旦閥門沒有可靠關閉,高壓暖氣水就會噴涌而出,如果此時不能立即再擰上Y型過濾閥蓋,一直跑水,如果水暖井內再沒有地漏,必然會水漫金山!
    為安全保險計,動手能力差的業主,**好找專業水暖工或花20元讓物業來清洗過濾閥。
    各小區都有清過濾閥跑水燒壞電梯配件的的案例教訓,不可不引以為戒。
    供暖的磁密碼鎖,有多種型號.磁密碼鎖的鑰匙,由熱力公司掌控,一般熱力公司也會把鑰匙交給物業一套,幫熱力公司給交了暖氣費的熱用戶開閥。
    集分水器: 集分水器大都設在廚房地柜內靠墻壁處,水暖井內的暖氣管道,從水暖井內沿電梯廳樓板進入各戶的集分水器。從集分水器,分幾路,或進入地暖管道,或進入暖氣片。
    地暖管道和暖氣片沖洗:有資料說,地暖管道內壁附著粘泥等物,厚度達1毫米時,降低室內溫度5-6度.一般來說,**多運行3個采暖季,就應當用地暖清洗機徹底沖洗一次。
    暖氣片改地暖:有的小區是暖氣片式采暖,有的業主將此改為地暖.須知,如處置不當,將后患無窮。
    滿水養護:在熱力公司不能保證停暖期滿水養護的時候,,熱用戶可以在停暖前一小時,將自家水暖井內的全部暖氣閥門關閉.此后,你家的戶內暖氣系統,是滿水養護的 ,待下一年打壓試水時再將閥門打開.滿水養護的目的就是,防止銹蝕.戶內暖氣系統內的暖氣片,集分水器,閥門等金屬件內壁,用水隔絕了空氣,不易氧化銹蝕。

    查看全文↓ 2018-06-14 09:11:18

相關問題

  • 這要看水的壓力和供暖壓力足不,不能全信開發商搞的設計,開發商騙人的多的去了。你去水廠、暖氣公司咨詢一下就知道了。要靠自己,不能聽別人忽悠,跑一趟水廠、暖氣公司總比今后沒水、沒氣時叫天不應叫地地不靈的好。

    全部5個回答>
  • 樓上,熱水是從上向下。但是樓頂不一定熱,樓頂的屋子多面朝?,如果建筑保溫做的不好的話熱量散失的快?huì)很冷。而且靠邊的房子也會比較冷,尤其是再有個大飄窗,那冬天就等著飄窗那嗖嗖的進冷氣吧,一般地暖的房子樓中間的暖和

    全部4個回答>
  • 關鍵是要看采暖系統是上進下出還是下進上出。越是循環末端暖氣溫度就越低。但是影響室溫的不只是暖氣溫度還有房間的保溫也很關鍵。就那16層來說肯定不會有1層暖和。而且靠近外墻的房間溫度也沒有其他房間溫暖。

    全部3個回答>
  • 其實到底是頂層熱還是低層熱這個問題,要說起來,還得從建筑物的結構來說,建筑物一般有兩種形式,一種是板樓,一種是塔樓。板樓一般都只有六層,**多不會超過十二層,并且七層以下板樓可以不設電梯,不設變頻供水系統,而且人口密度小,居住比較清靜。這種樓暖氣一般是頂樓比較熱,因為樓房暖氣管道是設計成串聯模式的,熱水管像一個n型的管。熱水從熱力管道加壓到樓頂,然后從樓頂依靠重力一戶一戶的流經每一家,所以頂層的住戶的暖氣熱水溫度**高,從上至下,隨著熱水散熱,溫度依次變低。當然溫差不會太大,頂樓也只是微熱一些,并且如果能很好地設計和調節節流閥,可以控制溫度相對平均,不過這樣的情況是在比較理想的狀態下,現實生活中不容易實現。塔樓,也就是高層住宅。塔樓也分兩種情況,第一種是分高低區,比如說一共20層,在10層分區,10層以上為高區,9層以下為低區,要是供水系統為上供下回式的話,高區的20層和低區的9層**暖和。要是下供上回的供熱系統的話,低區的1層和高區的10層**暖和,但這種系統在目前的住宅設計中并不多見。第二種情況就是不分高低區,比如樓高20層,上供下回系統,**暖和的是20層,但這種系統**大的弊端就是越往下越?,這就是開發商建樓的設計問題。所以,就現狀而言,目前大多數樓房的暖氣,還是頂層要稍微熱一些,底層相對來說溫度要稍微低一些。不過這個只是相對而言,差別不會太大,供熱是事關民生的大事,如果你發現家里暖氣沒有達到18℃的**低標準,這一般就跟樓層沒有關系了??梢試L試以下方法:1、地熱放水放的對不對找到家里的分水器,一般進水管在上,出水管在下。第一根分水管放水結束,小水閥關閉,開始放第二根,扭開第二根分水管的小水閥,依次放水直到全部。2、看管道是否被雜物堵塞暖氣使用時間過長、暖氣管道和閥門老化等也可能使得循環受影響。管道一旦堵塞或者不通暢,就可能出現某幾個房間暖氣熱、另外幾個房間不太熱的情況。遇到此類情況,住戶可以先自行放水試試,如果不能解決問題,應及時請專業人員對家里的管道進行疏通,供暖回路的拐角、末端都是容易堵塞的地方。3、查看是不是空氣沒排出如果您家的暖氣片摸上去一半熱、一半冷,這就要考慮是不是“氣堵”了。這種情況解決起來**簡單。每個暖氣片的末端都有一個類似螺絲的排氣閥,只需要將排氣閥擰開,把氣排出來,直到有穩定的水流出就可以了。4、看是否有人在用循環泵暖氣突然不熱看是否有人在用循環泵。如果家里的暖氣片頻繁出現前一刻還熱得燙手,不一會兒就變得溫溫的這種情況,并且經常能聽到暖氣管道傳出嗡嗡聲,就可能是鄰居在使用循環泵。私自安裝循環泵不僅會影響鄰住用戶的供暖效果,甚至可能影響到整個樓層的水力平衡,使整棟樓不熱。如遇這種情況,自行協調無果后,居民可及時向熱力公司反映投訴。

    全部3個回答>
  • 就多層建筑(七層以下)而言,也不一樣,主要看從上向下供熱水還是從下向上供熱水方式,從上向下供水方式樓層高的熱,熱水通過管道**先到達一幢樓的**頂層,所以**頂層的暖氣比**下面的熱;從下供向上水方式樓層低的比高的熱;高層建筑是分段供水的一般七到十一層為一段,每段分別供水,多采用從上向下供水方式。

    全部3個回答>