地下室是承受房屋全部荷載并將荷載傳遞到土層上去的承重基礎部分,對房屋的安全和使用年限具有重要意義,而且地下室本身也有著很重要的使用功能。隨著我國建筑技術的發展,地下防水技術也取得了令人矚目的成就,用于地下防水工程的材料己從少數品種發展為多類型,多系列的格局,地下室防水構造也由過去的單一型式發展為當前的材料防水與構造防水相結合,剛柔材料相結合等新的型式。目前被廣泛應用的地下室典型防水構造是:A、基層:平面為混凝土墊層,立面為結構混凝土墻或磚墻。B、水泥砂漿找平層C、防水層:為卷材或涂膜防水層,也可以是結構防水混凝土與柔性防水層復合。D、保護層:平面為細石混凝土,立面為發泡聚乙烯片材或聚苯乙烯泡沫塑料板做軟保護層。隨著改革開放的不斷深入,我國城市建設發展迅猛,與此同時,伴隨著科技進步,高層和超高層建筑物日益增多,其附建式地下室等地下空間的開發利用也越來越受重視。然而這些地下室卻長期處于水的包圍之中。處于地下水位以下的地下室長期受到地下水的作用,滲透壓隨埋深而增大,特別是當?shù)叵滤星治g性介質時,對地下室危害就更大,即使地下室處于地下水位以上,地下水也會通過毛細作用對其造成危害,而且還會受到大氣降水,上下水管道破裂等非地下水因素的影響而滲漏。深入分析已建房屋地下室滲漏水原因,提出有針對性的治理方法,對降低地下室的滲漏率乃至徹底解決地下室滲漏水問題具有十分重要的意義.
全部4個回答>地下室防水怎么做
134****9919 | 2014-03-27 20:35:03
已有5個回答
-
158****4321
提供具體結構情況,有材料是可以在有水的情況下完成防水工程施工的,更多信息,更好建議,免費提供混凝土防水滲漏水修復專業技術咨詢,免除今天修,明天漏;年年修,年年漏的煩惱
查看全文↓ 2014-03-29 09:29:52 -
147****2274
地下室防水嘉程一般采用高壓機械注漿及設排水溝的做法,使防水與排水相結合。這個做的很好,效果不錯,你可以去看看
查看全文↓ 2014-03-28 09:13:04 -
132****9694
一、材料選用: 根據本工程的特點地下室初定為商場使用,確定其防水等級必須達到二級防水,其防水措施設防除鋼筋混凝土自防水外,至少應選用一種柔性防水層,為了保證防水工程質量,爭取工期又能方便施工,經甲方及監理單位、施工單位共同確認,選用JS復合防水涂料作為本工程的防水層。 1.材料簡介:JS復合防水涂料(兩組份聚合物水泥防水涂料)是吸收外國先進技術開發的高效防潮、抗滲、堵漏材料。該產品由有機液料(由聚丙烯酸脂,聚脂酸乙脂乳液高分子共聚物)和無機粉料(由高鋁高鐵水泥、石黃等隨性粉劑為填料),經現場按比例攪拌成膩子?涂覆施工的新型防水材料。主要成膜物質為高分子材料的水乳液,以水泥及活性物質為填料,涂膜通過水分揮發及無機水硬性材料的水化反應而結膜,是一種即具有有機材料彈性高而又有無機材料耐久性好的雙重優點。 2.產品包裝:液料包裝為每桶30kg,粉料包裝為每箱3袋,每袋10kg。 3.產品的特點: a.可以在潮濕、干燥的多種材質上直接施工。 b.無毒、無害、無污染,方便施工,工期短,可用于飲用水工程。 c.涂層堅韌、高強、耐水性、耐候性、耐久性優異,可以加顏色。 d.能與水泥砂漿及多種材料穿固粘結。 4.主要技術指標:(7天后) a.抗拉強度:大于2.0N/mm2 b.斷裂延長率:大于2.50% c.低溫柔性:-10℃~20℃ d.粘結強度:大于1.5N/mm2 e.不透水性:0.3N/mm2,30min不漏
查看全文↓ 2014-03-28 09:10:36
二、施工部署: 1.施工技術準備: 組織操作班組學習設計圖紙,熟悉構造、細部節點要求、使用材料的性能及施工工藝、技術及注意事項。 2.施工用具準備: a.清理基層工具:鏟刀、鑿子、錘子、鋼絲刷、掃帚、抹布; b.稱料配料工具:水桶、秤、攪拌器; c.涂抹涂料工具:刮板、刷子、滾桶。 3.勞動力準備:總計工程量約2000m2兩班施工,擬用5名熟練操作工人完成底板防水約三個工作日,墻身用10名熟練工人約用五個工作日完成。
三、施工工藝及其方法: 1.基層處理: 基層必須平整、壓實、收光;表面須牢固、干凈、無明水、無滲漏。陰陽角處應做成圓弧角。 2.配料: 根據施工操作要求,如不便施工可適量加水。加水方法先在料中加水后,再用攪拌器邊攪拌邊緩緩加入粉料之,后充分攪拌直至料中不含團粉(攪拌時間不少于5分鐘)。 打底層涂料的重量比為:液料:粉料:水=10:20:14,底涂完工干燥后再涂刮防水層,其重量比為:液料:粉料:水:10:20:0~2;加水量應在規定的范圍內,在斜面、頂面或立面上施工,為了能掛住足夠的料應不加或少加水;平面為涂膜平整可以適當多增加些水。 3.涂覆: 用滾筒及刮板涂覆,該工程施工方法選定為P4工法,按照打底層—下層—叫呻層—面層的次序逐層完成,各層之間的時間間隔以前一層涂膜干涸不粘手為準,確保厚度在1.5mm左右。涂覆時應注意以下事項: a.若液料有沉淀應隨時攪拌均勻; b.涂覆應盡量均勻,不能有局部沉積,不能過厚或過薄,涂料與基層之間不留有汽泡,粘結嚴實。 c.每層涂覆必須按照規定用量取料,**薄處不低于1.3mm。 d.涂層硬化后,馬上進行保溫養護,保證涂層潮濕,以防粉化。第一次養護需小心,以免破壞涂層,共養護2~3天。養護方式:水、蓋濕物或做保護層。 4.清洗: 在施工間隙或施工結束時,應盡快用清水清洗所有粘有涂料的工具和工作膠。否則,等涂料干涸后很難洗凈。 5.保護層施工: 底板防水層施工完畢固化后,立即做2cm水泥砂漿找平層作為保護層,終凝后撒水養護,避免被失水粉化現象,然后扎鋼筋籠施工底板砼。地下室立面防水**后一道防水層施工完,凝固后用1:2水泥砂漿做保護層,并養護。保護層施工完畢,應用2:8灰土分層回填并夯實。 6.質量要求: 防水層施工完畢后,應認真檢查整個工程的各個部分,特別是薄弱環節,發現問題,及時修復,涂層不應有裂紋、翹邊、鼓泡、分層等現象。
四、注意事項: 1.細部涂覆: 轉角處、穿墻管、施工縫等均為防水中的薄弱環節,在防水大面施工之前應在其細部用玻璃網格布加強處理,平面與立面接茬處按標準接茬,首先將涂料涂在永久保護墻上,并甩出茬,作為接頭,見詳圖。 2.施工條件: 該種材料不宜在雨中施工,不要在特別潮濕而且不通風的環境中施工,影響防水效果。 3.材料存放: 液體材料應放在5℃以上陰涼處,粉料應放在干燥處,避免受潮。 4,可用時間: 在液料:粉料:水=10:20:0~2,環境溫度為20℃的條件下,涂料可用時間約3h。現場環境溫度低,可用時間長些;反之短些。料過時稠硬后,不可再加水再與之拌和使用。 5.產品保護: a.施工完畢后不準在防水層上打洞,要做好產品保護,以免破壞防水層。 b.非施工現場操作人員嚴禁進入施工現場,以免影響施工。 c.施工操作人員不準穿帶釘子鞋或高跟鞋進入現場,以免破壞已做好的防水層;防水層未干,嚴禁人員在工作面上亂踩。 d.施工操作人員在施工現場項遵章守紀。
五、質量保證措施: 1.嚴格執行GB50108-2001標準進行施工。 2.材料進入現場前必須擁有全套的相關質量保證資料。 3.所有材料到達施工現場,及時邀請監理的公司、業主單位現場抽檢,封樣,送檢合格方可使用。 4.嚴格按照施工工序進行施工,工程完工后先由公司自檢,然后再報監理、業主單位、主體施工單位共同驗收,并做好記錄。
六、安全保證措施: 1.嚴格執行《建筑安裝技術規程》規定進行施工。 2.實行安全生產責任制,明確各級人員的安全責任。堅持開展安全例會。增強安全意識。把“安全生產,警鐘長鳴”常記心中。 3.禁止施工現場亂拉電線,亂接水管。 4.施工時必須穿平底鞋,戴安全帽進入現場,由專人檢查。
七、文明施工措施: 1.嚴格執行建設部關于《建筑施工企業現場業績綜合評定辦法》中有關規定,成立文明施工小組,負責對文明現場施工狀況檢查,整改并及時記錄。 2.施工中,細心操作,做好產品保護,不相互污染。 3.加強職業道德、職業紀律教育,做一個合格的施工技術人員。 -
135****5431
根據《地下工程防水技術規范》GBJ108-87,本建筑應有嚴格防水措施地下防水等級為一級。
查看全文↓ 2014-03-27 21:06:32
①、地下室外圍護結構防水項目分為砼結構工程、抗滲砼結構自防水。地下室基礎底板抗滲等級為0.6Mpa防水結構砼的配合比應通過實驗室確定,抗滲等級應比設計等級高一級(0.2Mpa)。
②、基礎底板防水層為兩道,采用卷材—涂料相結合防水防案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡膠防水卷材,防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。
③、地下室外圍護結構除地下室外墻抗滲砼結構自防水外,同樣兩道防水層,采用卷材—涂料相結合防水方案,卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡膠防水卷材, 防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水層的保護層采用40厚聚苯板。側墻保護層以外開挖1米以內采用2:8灰土分層夯實回填。壓實系數>0.95。
④、地下室頂板不在上部建筑主體內時,頂板上應作防水,防水層同樣采用卷材—涂料相結合防水方案,防水層保護層為50㎜厚C20細石砼。 -
154****7114
1,鏟掉原有面層至水泥抹面層. 2,涂聚合物水泥漿一層. 3,聚合物水泥砂漿貼面磚. 如果你要堅持用涂料呢,沒有關系,去掉第3步,改為 3,用聚合物水泥砂漿抹面 4,涂料層打底. 5,表面防水涂料噴涂. 這樣處理后,一點問題都沒有了.
查看全文↓ 2014-03-27 20:48:25
相關問題
-
答
-
答
高層建筑地下室工程的防水措施有:結構主體防水:采用防水混凝土、水泥砂漿防水層、卷材防水層、涂料防水層、塑料防水板防水層、金屬防水層、膨潤土防水材料防水層……;結構細部構造防水有:變形縫、后澆帶、穿墻管(盒)、埋設件、預留通道接頭、樁頭、孔口、坑池防水;還采用注漿防水等方式。
全部3個回答> -
答
防水附加施工前,應對外墻基層打磨平整,對缺陷修補完成,螺桿凹槽已處理平整。 在外墻施工縫、后澆帶、底板與外墻轉接處、螺桿等位置按要求施工防水附加層。防水附加層驗收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防水層
-
答
地下室防水施工一般是正面(迎面)防水施工:建筑上地面防水一般是在地下混凝土上做SBS,再在上面現澆混凝土;地下室墻面防水是在墻面混凝土外面做SBS或JS再在混凝土外面回填泥土。你家現在情況是漏水,沒辦法做正面防水;只能做負面防水(效果沒正面防水好)。如果是地下室有潮濕用SBS可以有效果;現在是漏水10厘米;解決方案:1、應該有漏點,找到漏點并用高壓注漿機堵漏點。2、用滲透結晶型防水刷涂。3、漏水問題應該解決,如果地下室是貼磚再用SBS做一次應該沒問題。
-
答
保護層 卷材鋪粘完畢后,需在防水層上做1:2.5水泥砂漿厚度為2cm的保護層,分二次抹成,二層接茬必須錯開20cm以上,保護層要求平整,并灑水養護。
全部4個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?
- 房地產公司破產時,業主應采取哪些措施?
- 開發商預售樓盤需要辦理哪些證件?
- 小區車位的配比標準是什么?
- 小區的綠化率達到多少才算達標?
- 房子的房齡是如何計算的?
- 房子的房齡是如何計算的?
- 二手房搬家凈宅最簡單的方法