    以住宅給排水為例
    1 給水系統
    1.1 系統設計每幢住宅為一個獨立的給水系統,采用:蓄水池→水泵→水箱→減壓閥→用水點供水方式。
    此為高層住宅供水較節地、節能、又便于管理的方案。它既能滿足市政基礎設施滯后于住宅建設快速發展帶來的弊端,避免對市政給水管網造成沖擊;又能解決《高層民用建筑設計防火規范》中對消防前期貯水量的要求。各幢住宅樓合用蓄水池,水池設于地下車庫。單棟設獨立水泵,具有獨立、靈活、便于管理及利于銷售的優勢。水箱供水的客觀存在是解決高層建筑給水系統節能問題的有效途徑之一。
    至于水質“二次污染”問題,筆者認為除設計中應考慮合理確定水箱容積,合理布置水箱位置,為物業管理、水箱清洗、維護創造必要的條件外,建立良好的維護、管理制度是避免水箱水質“二次污染”問題的重要保障。
    1.2 給水系統的BA設計小區內每棟單體均設有水池、水箱、水泵,數量多。
    如用傳統的管理方式務必造成人力、資源的浪費,給管理帶來很多不便,所以本小區設計中采用BA系統對各個水池、水箱、水泵的運行狀態、故障狀態等進行監視、控制。BA系統中的自動抄表系統解決了人工抄表帶來的諸多不便,更好地為住戶服務。
    給水系統的BA設計主要是通過液位、壓力、流量等訊號對加壓泵、水池、水箱運行狀態進行監視、控制。
    具體控制方式如下:
    (1)分戶水表通過BA系統采用遠傳計量方式,按月集中計量、計費、打印收據通知單和報表,并為住戶提供適時咨詢。
    (2)屋頂水箱溢流、超高報警,水位過低報警。
    (3)生活加壓泵運行狀態監視及故障報警。
    (4)地下水池、屋頂水箱定期開列清洗、保養清單。
    (5)生活加壓泵定期開列保養工作清單。
    2 熱水系統住宅樓熱水由各自煤氣熱水器提供。公共建筑熱水由集中熱水供應系統提供。
    2.1 公共建筑加熱設備的選擇加熱設備是熱水供應系統的核心,由于熱源充足故采用了半即熱式汽水熱交換器。它具有體積小、占地小、自控精確、浮動盤管、自動除垢、自動過冷、熱水出水快、防止“軍團菌”產生等優點。
    2.2 熱水系統的BA設計熱水系統的BA設計主要是通過壓力、溫度訊號實現對熱交換器、熱水循環泵的啟停、故障、熱水溫度的監視控制,具體實施如下:(1)熱交換器出口溫度顯示及超溫報警。(2)熱水循環泵...

    查看全文↓ 2014-02-28 17:41:58
  • 137****9009

    1.管道漏水造成的響聲,地磚冒水的話就是水量較大壓力大已無法往地下滲水了,,采取的措施就是關閉總閥門查找原因,及時解決。
    2.影響很大,失去業主對物業公司的信任,對以后物業的工作開展造成一定的影響,應該采取關閉閥門,查找原因,停水后安排專人送水,保證業主的正常生活。
    3.制定年度的維護保養計劃,定期對管道進行巡檢,發現問題及時處理,上報相關責任人。有相應的停水停電元預案。

    查看全文↓ 2014-02-28 12:19:13
  • 155****5713

    摘要:本文就多層住宅建筑給排水設計中給水管材的選用,管道的敷設方式,水表出戶設置,家用熱水器的設置及空調冷凝水排放等問題進行探討,并提出一些具體看法多層住宅以其配套設施簡單,造價低,物業管理方便等特點,很受中小城市房地產開發商和廣大居民的歡迎。如何按2000年小康住宅科技產業工程居住區規劃設計導則的要求,提高住宅的設計水平,為每個住戶營造出一個舒適的生活空間,是每個設計人員的職責所在。
    (一)給水管材選用問題
    塑料給水管與金屬管道相比,具有重量輕,耐壓強度好,輸送液體阻力小,耐化學腐蝕性能強,安裝方便,省鋼節能,使用壽命長等優點。給水用塑料管道主要有:硬聚氯乙烯(PVC-U)、高密度聚乙烯(HDPE)、交聯聚乙烯(PEX)、改性聚丙烯(PP-R,PP-C)、聚丁烯(PB)、鋁塑復合管(PE-AL-PE,PEX-AL-PEX)和鋼塑復合管等。下表是幾種建筑給水管材性能的比較管材性能優點缺點長期使用溫度短期使用溫度硬聚氯乙烯管(PVC-U)抗腐蝕能力強,質地堅硬,施工簡便有UPVC單體和添加劑滲出,管接頭粘合技術要求高,固化時間長≤400C――改性聚丙烯(EN-US)PP-R,PP-C)耐溫性能好,抗蠕變性能好,施工簡便只有用金屬管件連接;水流局部水頭損失大,不能回收重復利用900C950C鋁塑復合管(PEX-AL-PEX)耐溫性能好,保溫性能好(EN-US)在同等壓力和介質溫度的條件下,管壁**厚,采用熱熔連接,需用專門連接工具≤600C≤900C鋁塑復合管(PE-AL-PE)易彎曲成形,完全消防氧滲透,線膨脹系數小,施工簡便管壁厚薄不均勻,管路連接采用銅管件,水流局部水頭損失大≤400C――注: 1.長期使用溫度系指管道在此溫度范圍內使用壽命達30~50年 ;2)短期使用溫度系指管道在此溫度范圍使用壽命達10~20年 以上所塑料給水管材都可作為住宅生活給水管材。經濟適用房和解困房主要面對廣大中低收入居民,可選用衛生級硬聚氯乙烯管(PVC-U)作為給水管,以降低造價;中高檔商品房可用鋁塑復合管(PE-AL-PE,PEX-AL-PEX)或其他塑料給水管材作為給水管。住宅配水點的熱水溫度不超過600C,因此上述管材中除硬聚氯乙烯管(PVC-U)和鋁塑料復合管(PE-AL-PE)外,大多管材可作為住宅的熱水管道。1.給排水立管的敷設一般有以下幾種方式 1)明裝在廚房、衛生間的墻角處。在以往的住宅設計中較多采用這種敷設方式,它施工方便,但明露管道有礙居室美觀,住戶在二次裝修時大多會用輕質材料給予隱藏起來。 2)明裝在建筑物外墻陰角處。這種方式僅適用于南方天氣較暖和的地區,冬季的**低溫度不得低于零攝氏度,以防水管內水凍結成冰,脹裂管道,影響住戶使用。管道在外墻敷設,影響建筑美觀,也不便于日后管理和維修。 3)敷設在管道井內。這種方式使居室潔凈美觀,但管道井占用了衛生間的面積,且管道施工、維修都比較困難。衛生間設立集中管道井,把給水管、排水管都集中在管道井里布置,這是小康住宅廚房、衛生間居住文明的重要體現。管道明裝在室內時,應不影響廚房、衛生間各衛生設備功能的使用。2.給水支管敷設 :住宅給水支管管徑一役de≤32mm,小管徑的塑料給水管,呈彎曲狀態,故住宅給水支管提介采用暗設。給水支管暗設的方式有: 1)暗設在磚墻里。施工時在磚墻面開管槽,管槽寬度為管子外徑de 20mm,深度為管子外徑de,管道直接嵌入管槽,并用管卡將子固定在管槽內。 3)對于小管徑給水支管de≤20mm,可暗設在樓(地)面找平層里。施工時在樓(地)板面上開管槽,槽寬為de 10mm,深為1/2de,管道半嵌入管槽里,并用管卡將管子固定在管槽內。鋁塑復合管和交聯聚丙烯管等管道采用金屬管件連接,采用暗設時須加大管槽尺寸,且水流局部水頭損失較大。對于廚房、衛生間內衛生器具布置相對集中的住宅,可采用分水器進行連接,分水器是一種多分支管接頭,各衛生器具給水支管分別從分水器接出。這樣既可避免暗埋管道的管接頭滲透問題。又可減小局部水頭損失,降低管網造價。3)排水支管敷設 :住宅室內排水橫管宜設在本層套內,這樣排水橫管滲透時可避免污水等污染物進入鄰戶,管道維修時也不會影響到鄰戶的正常生活。衛生間內排水橫支管在本層敷設具體措施有:
    )提高衛生間地面。地面勢高150mm,采用后排式坐便器,洗臉盆、浴盆和地漏的排水橫管暗埋在墊層內。 2)采用下沉式衛生間。衛生間樓板面下沉350mm,衛生器具排水橫管暗埋在下沉空間里。
    層住宅水表戶外設置有以下幾種形式: 1.采用遠傳水表 把普通水表換成遠傳水表,由一根信號線連接水表與數據采集機,再傳至智能管理(微機)。它的優點在于節省大量人力來抄表,數據準確,缺點是造價高。

    查看全文↓ 2014-02-28 12:06:27
  • 155****2565

    以住宅給排水為例 1 給水系統 1.1 系統設計每幢住宅為一個獨立的給水系統,采用:蓄水池→水泵→水箱→減壓閥→用水點供水方式。 如用傳統的管理方式務必造**力、資源的浪費,給管理帶來很多不便,所以本小區設計中采用BA系統對各個水池、水箱、水泵的運行狀態、故障狀態等進行監視、控制。BA系統中的自動抄表系統解決了人工抄表帶來的諸多不便,更好地為住戶服務。 給水系統的BA設計主要是通過液位、壓力、流量等訊號對加壓泵、水池、水箱運行狀態進行監視、控制。 具體控制方式如下: (1)分戶水表通過BA系統采用遠傳計量方式,按月集中計量、計費、打印收據通知單和報表,并為住戶提供適時咨詢。    查看全文↓ 2014-02-28 11:25:12
  • 138****4427

    摘要:本文就多層住宅建筑給排水設計中給水管材的選用,管道的敷設方式,水表出戶設置,家用熱水器的設置及空調冷凝水排放等問題進行探討,并提出一些具體看法多層住宅以其配套設施簡單,造價低,物業管理方便等特點,很受中小城市房地產開發商和廣大居民的歡迎。如何按2000年小康住宅科技產業工程居住區規劃設計導則的要求,提高住宅的設計水平,為每個住戶營造出一個舒適的生活空間,是每個設計人員的職責所在。
    (一)給水管材選用問題 塑料給水管與金屬管道相比,具有重量輕,耐壓強度好,輸送液體阻力小,耐化學腐蝕性能強,安裝方便,省鋼節能,使用壽命長等優點。給水用塑料管道主要有:硬聚氯乙烯(PVC-U)、高密度聚乙烯(HDPE)、交聯聚乙烯(PEX)、改性聚丙烯(PP-R,PP-C)、聚丁烯(PB)、鋁塑復合管(PE-AL-PE,PEX-AL-PEX)和鋼塑復合管等。下表是幾種建筑給水管材性能的比較管材性能優點缺點長期使用溫度短期使用溫度硬聚氯乙烯管(PVC-U)抗腐蝕能力強,質地堅硬,施工簡便有UPVC單體和添加劑滲出,管接頭粘合技術要求高,固化時間長≤400C――改性聚丙烯(EN-US)PP-R,PP-C)耐溫性能好,抗蠕變性能好,施工簡便只有用金屬管件連接;水流局部水頭損失大,不能回收重復利用900C950C鋁塑復合管(PEX-AL-PEX)耐溫性能好,保溫性能好(EN-US)在同等壓力和介質溫度的條件下,管壁**厚,采用熱熔連接,需用專門連接工具≤600C≤900C鋁塑復合管(PE-AL-PE)易彎曲成形,完全消防氧滲透,線膨脹系數小,施工簡便管壁厚薄不均勻,管路連接采用銅管件,水流局部水頭損失大≤400C――注:
    1.長期使用溫度系指管道在此溫度范圍內使用壽命達30%7E50年 ;2)短期使用溫度系指管道在此溫度范圍使用壽命達10%7E20年 以上所塑料給水管材都可作為住宅生活給水管材。經濟適用房和解困房主要面對廣大中低收入居民,可選用衛生級硬聚氯乙烯管(PVC-U)作為給水管,以降低造價;中高檔商品房可用鋁塑復合管(PE-AL-PE,PEX-AL-PEX)或其他塑料給水管材作為給水管。住宅配水點的熱水溫度不超過600C,因此上述管材中除硬聚氯乙烯管(PVC-U)和鋁塑料復合管(PE-AL-PE)外,大多管材可作為住宅的熱水管道。
    1.給排水立管的敷設一般有以下幾種方式 1)明裝在廚房、衛...

    查看全文↓ 2014-02-26 21:42:42
  • 146****5696

    一、 地漏的水封

    《建筑給水排水設計規范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A條規定“地漏的頂面標高應低于地面5%7E10mm,地漏水封深度不得小于50mm?!贝藯l規定目的就是防止水封被破壞后污水管道內的有害氣體竄入室內污染室內環境衛生。但是在給排水設計說明中很少有人提及,建設及施工單位為了降低造價使用市場上價格低廉的地漏,這種地漏水封一般不大于3厘米,滿足不了水封深度要求。另外,居民裝修房子時選用裝修市場上的不銹鋼地漏替代原來的塑料地漏,外表雖光亮美觀,內部水封同樣很淺。當排水時,地漏的水封由于正壓(較低樓層)或負壓(較高樓層)被破壞,臭氣進入室內。好多居民反映家中有臭味,而且廚房排油煙機打開時更加嚴重,就是水封由于壓力波動被破壞的原因。有的住宅廚房內設置了地漏,由于長時間沒有補水,特別冬季供暖時水封容易干涸,應經常給地漏補水。建議設計施工時采用高水封或新型防返溢地漏。廚房內地面濺水很少,可以不設置地漏。

    二、 排水塑料管道噪音較大

    隨著普通排水鑄鐵管道的淘汰,排水管道普遍使用塑料管道,但是普通 UPVC管道的排水噪音要比鑄鐵管高約10dB,若排水立管靠近臥室,加上現澆樓板的隔音效果較差,住戶能明顯感覺到排水管道的噪音,降低了生活質量。衛生器具布置時要盡量考慮使排水立管遠離臥室和客廳,管材考慮新型降噪產品。芯層發泡UPVC管道和UPVC螺旋管則能明顯降低噪音,市場上新出現了一種超級靜音排水管則加入了特殊吸聲材料,噪音低于排水鑄鐵管。各種管材(Φ110mm)噪聲水平比較:UPVC管58db;鑄鐵管46.5db;超級靜音排水管45db。(測試地點位于距離管道一米處,排水量為2.7L/S,環境噪聲42db。)

    三、 吸氣閥的應用

    設計中經常遇到排水立管無法穿越樓層伸出屋面的情況,此時只能加大排水管徑增加排水能力,排水效果不理想,容易形成負壓,破壞水封。若在立管頂部設置吸氣閥即可解決,該閥負壓時開啟吸氣,正壓時關閉,臭氣無法逸進室內。該閥還有如下作用:

    1. 替代室外通氣帽,建筑屋面干凈美觀。
    2. 替代環形通氣管及通氣立管,節約空間。
    3. 替代器具透氣管,保護水封。
    4. 作為排水檢查口,便于疏通管道。

    該閥發明于1974年,在歐洲、美國、日本得到廣泛的應用,**近幾年在深圳、廣州等地也有工程實例,經實踐證明效果良好。

    四、 排水支管戶內檢修

    由于衛生間漏水引起上下層鄰居間糾紛的現象越來越多,漏水主要原因在于排水橫管敷設于樓板下,居民裝修時破壞管道及防水層。因此,衛生間應設計成下沉式,下沉350%7E400毫米,將排水橫管布置在本層內,防水層設在管道下方,發生堵塞及漏水均在本層解決。為了減少下沉空間,可以選用后排水坐便器及多通道地漏,衛生間吊頂后的高度能保證2.40米左右。

    五、 坐便器排水口位置

    目前坐便器的型號規格較多,下排水口的位置要求不同,設計施工中應選擇合理的位置以便適應多數居民的要求,否則完工后很難改變。我們在回訪中,好多居民抱怨坐便器排水口距墻面距離不夠,選擇便器時頗費周折。有的工程由于設計沒有注明潔具間距,施工人員將排水口偏向中間甩口,導致住戶無法安裝淋浴房。綜合多個廠家的產品樣本,排水口距墻面的距離為305毫米,考慮裝修前的墻面的距離宜為340毫米,住戶反映較好。另外,施工圖紙應有各種衛生潔具的定位尺寸。

    六、 空調凝結水的處理

    隨著生活水平的提高,家庭安裝多臺空調比較普遍,無組織排放凝結水容易引起上下樓層居民糾紛,設計時應充分考慮多數住戶的生活習慣,預留空調板并設計凝結水排水管。排水管應設專用管道并散流至附近雨水口,不宜直接接入雨水井。曾經發生過雨水井堵塞造成合用管道內雨水沿凝結水管倒灌進入底層住戶的悲劇。

    七、 水表出戶的問題

    隨著居民對私密性和安全性的重視,水表出戶甚至出樓勢在必行,遠傳水表、卡式水表的出現也為水表出戶創造了條件。

    1)可以在一層設置獨立對外開門的水表房,將水表集中設置,每戶設單獨立管,互不影響。
    2)結合暖氣分戶計量管道井,將分戶給水立管布置井內,室外設置水表池。
    3)在休息平臺設管道井,將分戶水表及管道集中排列。
    4)戶內設置水表,采用遠傳或卡式水表。
    5)南方地區由于不必考慮保溫,地下水位較高的原因,可以采用地上式安裝。

    為便于抄表,上述方案均應設置數據采集器,顯示于建筑物外墻或物業中心。

    八、 給水管道減壓降噪

    住宅中雙衛的設置已經比較普遍,廚衛距離鉸遠,管線加長,有的設計人員仍然將進戶管道設計成DN20,末端用水時容易產生噪音。有的城市市政自來水的壓力較高,約為0.30%7E0.40Mpa,三層以下的管道壓力較高,水流過快引起管道接近共振產生顫動和噪聲,用水高峰還會影響頂部樓層的供水。建議分戶水管采用DN25,設置可曲撓橡膠接頭,低層部分設置減壓裝置(減壓閥、減壓孔板、節流塞等)。

    九、 七層住宅干式消火栓的必要性

    按照《建筑設計防火規范》條文說明中的解釋,不超過七層的普通住宅可以不設消火栓系統。北方某城市消防局從安全角度考慮要求設置消火栓,但是自來水公司為了防止消防水回流污染生活用水不給接市政管道,實際上成了干式消火栓系統。發生火災時由消防車通過水泵接合器向室內消火栓供水,或者直接由消防車供水撲滅火災。本人認為這種情況下的干式消火栓可以取消,因為發生火災的前10分鐘內消防車尚未到達,消火栓內無水無法由居民展開自救,等消防車到達后,消防隊員可以直接從消防車接水龍帶取水滅火,隨著消防設備的更新,對于七層住宅完全可以從室外滅火。如前所述,干式消火栓系統成了一種投資的浪費,因此可以不設干式消火栓或者設置濕式消火栓,為了防止回流污染可以設置止回閥和防污隔斷閥。

    十、 二次供水的水質

    二次供水的傳統做法是水池和水箱聯合供水,在水箱出水管前設消毒裝置,生活水池或水箱一般與消防水池或水箱合用。實際運行中,有的物業公司疏于管理,消毒設備的運行并不能達到設計效果。由于消防管道系統內水為死水,每月消防水泵巡檢時,部分死水流入貯水池,消防管道與生活水箱及水池均連通,水體中細菌會交叉感染。設計中將生活與消防水池(箱)分開設置,根據市政供水情況區別對待:供水不可靠的工程,底層設置大容量不銹鋼水箱,出水消毒后由變頻供水設備分區減壓供水;雙路供水的工程底層僅設置小容量不銹鋼水箱貯存2小時生活用水量,由恒壓變頻供水設備分區減壓水。若建筑物要求穩定的水壓,則在屋頂設置小容量水箱(1%7E2小時用水量)進行穩壓,由于水滯留時間短,可以不設消毒設備。這樣大大降低了水質污染的幾率,運行效果良好。

    查看全文↓ 2014-02-25 19:21:00

相關問題

  •   蓄水池應該交房產稅  《國家稅務總局關于進一步明確房屋附屬設備和配套設施計征房產稅有關問題的通知》(國稅發〔2005〕173號),規定從2006年1月1日開始,為了維持和增加房屋的使用功能或使房屋滿足設計要求,凡以房屋為載體,不可隨意移動的附屬設備和配套設施,如給排水、采暖、消防、中央空調、電氣及智能化樓宇設備等,無論在會計核算中是否單獨記賬與核算,都應計入房產原值,計征房產稅。

    全部3個回答>
  •   蓄水池應該交房產稅  《國家稅務總局關于進一步明確房屋附屬設備和配套設施計征房產稅有關問題的通知》(國稅發〔2005〕173號),規定從2006年1月1日開始,為了維持和增加房屋的使用功能或使房屋滿足設計要求,凡以房屋為載體,不可隨意移動的附屬設備和配套設施,如給排水、采暖、消防、中央空調、電氣及智能化樓宇設備等,無論在會計核算中是否單獨記賬與核算,都應計入房產原值,計征房產稅。

    全部6個回答>
  • 在一層的地面下挖一條地溝,地面和兩邊用磚砌起來,管子放進去后,上面蓋上預制的混凝土蓋板,然后把土回填起來。如果是北方,記得管道要做保溫。

    全部3個回答>
  • 自建一個排污池,如果想處理的好點,可以做成沼氣池,產生的沼氣平時還能做飯、洗澡等日常使用,如果不想做太復雜,就搞一個密封性好點的排污池就好了,滿了就找抽糞車拉走，很便宜?/p> 全部3個回答>

  • 偉星是管材生產廠,他們做的同層排水系統還是下排馬桶,沒有特點,同層排水比較專業的廠家是寧波世諾和吉博力這兩個品牌,他們的系統是壁掛潔具為主。

    全部3個回答>