給排水管道按標高,按大樣圖量,帶配件量進. 電氣管線:水平按平面圖線路量(按圖紙上的計算,一般的圖紙都是有比例的。水電安裝分包分兩種:包清工和包工包料。目前在工地上主要注意:工程材料的應用、施工工序及各種安裝材料進場時間。
全部3個回答>水泵房管道工程量怎樣計算?管道的土方工程量怎么計算
137****1256 | 2019-10-25 07:26:36
已有4個回答
-
143****6419
工業管道工程
查看全文↓ 2019-10-25 07:26:53
一、定額項目的套用
(一)、定額概況:
1、本定額適用于新建、擴建項目中廠區范圍內的車間、裝置、站、罐區及其相互之間各種生產用介質輸送管道,廠區第一個連接點以內的生產用(包括生產與生活共用)給水、排水、蒸汽、煤氣輸送管道的安裝工程。其中給水以入口水表井為界;排水以廠區圍墻外第一個污水井為界;蒸汽和煤氣以入口第一個計量表(閥門)為界;鍋爐房、水泵房以墻皮為界。
2、本定額分為九章,共3053個子目。包括管道安裝、管件安裝、閥門安裝、法蘭安裝、板卷管制作與管件制作、管道壓力試驗、吹掃與清洗、無損探傷與焊口熱處理、其他及費用等內容。
(二)、定額使用中應注意的問題:
1、單獨承擔的埋地管道工程,不計取腳手架費用。
2、廠外運距超過1km時,其超過部分的人工和機械乘以系數1.1。 3、車間內整體封閉式地溝管道,其人工和機械乘以系數1.2(管道安裝后蓋板封閉地溝除外)。
4、超低碳不銹鋼管執行不銹鋼管項目,其人工和機械乘以系數1.15,焊條消耗量不變,單價可以換算。
5、高合金鋼管執行合金鋼管項目,其人工和機械乘以系數1.15,焊條消耗量不變,單價可以換算。
6、本定額管道壓力等級的劃分:
低壓:0<P≤1.6MPa,中壓:1.6 MPa<P≤10MPa,高壓:10MPa<P≤42MPa。蒸汽管道P≥9MPa、工作溫度≥500℃時為高壓。 -
145****8794
在進行工程量計算時應注意下列基本原則。
查看全文↓ 2019-10-25 07:26:50
1、計算口徑與定額一致
計算工程量時,根據施工圖紙所列出的工程子目的口徑(指工程子目所包含的內容),必須與定額中相應工程子目的口徑一致。如鑲貼面層項目,定額中除包括鑲貼面層工料外,還包括了結合層的工料,即貼結層不得另行計算。這就要求預算人員必須熟悉定額組成及其所包含的內容。
2、計算規則與定額一致
工程量計算時,必須遵循定額中所規定的工程量計算規則,否則是錯誤的。如墻體工程量計算中,外墻長度按外墻中心線計算,內墻長度按內墻凈長線計算,又如樓梯面層和臺階面層工程量按水平投影面積計算。
3、計算單位與定額一致
工程量計算時,工程量計算單位必須與定額單位相一致。在定額中,工程量的計算單位規定為:以體積計算的為m^3,以面積計算的為m^2,以長度計算的為m,以質量計算的為t或Kg,以件(個或組)計算的為件(個或組)。
建筑工程預算定額中大多數用擴大定額(按計算單位的倍數)的方法計算,即“100m^3、“10m^3、“100m^2、“100m等,如門窗工程量定額以“100m^2來計量。
4、工程量計算所使用原始數據必須和設計圖紙相一致
工程量是按每一分項工程,根據設計圖紙計算的。計算時所采用的數據,都必須以施工圖紙所示的尺寸為標準進行計算的,不得任意加大或縮小各部位尺寸。
5、按圖紙,結合建筑物的具體情況進行計算 -
132****9153
一、單項選擇題(共60題,每題1分。每題的備選項中,只有1個**符合題意)
1.構造裂隙可分為張性裂隙和扭性裂隙,張性裂隙主要發育在背斜和向斜的( )。
A.橫向
B.縱向
C.軸部
D.底部
【答案】C
【解析】按裂隙的力學性質,可將構造裂隙分為張性裂隙和扭(剪)性裂隙。張性裂隙主要發育在背斜和向斜的軸部。扭(剪)性裂隙,一般出現在褶曲的翼部和斷層附近。
【考點來源】第一章 第一節 巖體的結構
2.地層巖性對邊坡穩定性的影響很大,穩定程度較高的邊坡巖體一般是( )。
A.片麻巖
B.玄武巖
C.安山巖
D.角礫巖
【答案】A
【解析】對于深成侵入巖、厚層堅硬的沉積巖以及片麻巖、石英巖等構成的邊坡,一般穩定程度是較高的。
【考點來源】第一章 第三節 邊坡穩定
3.為提高圍巖自身的承載力和穩定性,**有效的措施是( )。
A.錨桿支護
B.鋼筋混凝土襯砌
C.噴層+鋼絲網
D.噴層+錨桿
【答案】D
【解析】如果噴混凝土再配合錨桿加固圍巖,則會更有效地提高圍巖自身的承載力和穩定性。
【考點來源】第一章 第三節 邊坡穩定
4.當構造應力分布較均勻且強度足夠時,在巖體中形成張開裂隙,這種裂隙常賦存( )。
A.成巖裂隙水
B.風化裂隙水
C.脈狀構造裂隙水
D.層狀構造裂隙水
【答案】D
【解析】當構造應力分布比較均勻且強度足夠時,則在巖體中形成比較密集均勻且相互連通的張開性構造裂隙,這種裂隙常賦存層狀構造裂隙水。當構造應力分布不均勻時,巖體中張開性構造裂隙分布不連續不溝通,則賦存脈狀構造裂隙水。
【考點來源】第一章 第二節 地下水的類型
5.僅發生機械潛蝕的原因是( )。
A.滲流水力坡度小于臨界水力坡度
B.地下水滲流產生的動水壓力大于土顆粒的有效重度
C.地下連續墻接頭的質量不佳
D.基坑圍護樁間隙處隔水措施不當
【答案】A
【解析】如果地下水滲流產生的動水壓力小于土顆粒的有效重度,即滲流水力坡度小于臨界水力坡度。那么,雖然不會發生流沙現象,但是土中細小顆粒仍有可能穿過粗顆粒之間的孔隙被滲流攜帶而走。時間長了,在土層中將形成管狀空洞,使土體結構破壞,強度降低,壓縮性增加,這種現象稱之為機械潛蝕。
【考點來源】第一章 第三節 地下水
6.大型建設工程的選址,對工程地質的影響還要特別注重考察( )。
A.區域性深大斷裂交匯
B.區域地質構造形成的整體滑坡
C.區域的地震烈度
D.區域內潛在的陡坡崩塌
【答案】B
【解析】對于大型建設工程的選址,工程地質的影響還要考慮區域地質構造和地質巖性形成的整體滑坡,地下水的性質、狀態和活動對地基的危害。
【考點來源】第一章 第四節 工程地質對工程選址的影響
7.建飛機庫應優先考慮的承重體系是( )。
A.薄壁空間結構體系
B.懸索結構體系
C.拱式結構體系
D.網架結構體系
【答案】A
【解析】薄殼常用于大跨度的屋蓋結構,如展覽館、俱樂部、飛機庫等。
【考點來源】第二章 第一節 工業與民用建筑工程的分類及應用
8.對于地基軟弱土層厚、荷載大和建筑面積不太大的一些重要高層建筑物,**常采用的基礎構造形式為( )。
A.獨立基礎
B.柱下十字交叉基礎
C.片笩基礎
D.箱形基礎
【答案】D
【解析】箱形基礎適用于地基軟弱土層厚、荷載大和建筑面積不太大的一些重要建筑物,目前高層建筑中多采用箱形基礎。
【考點來源】第二章 第一節 民用建筑構造
9.疊合樓板是由預制板和現澆鋼筋混凝土層疊合而成的裝配整體式樓板,現澆疊合層內設置的鋼筋主要是( )。
A.構造鋼筋
B.正彎矩鋼筋
C.負彎矩鋼筋
D.下部受力鋼筋
【答案】C
【解析】疊合樓板是由預制板和現澆鋼筋混凝土層疊合而成的裝配整體式樓板。預制板既是樓板結構的組成部分,又是現澆鋼筋混凝土疊合層的永久性模板,現澆疊合層內應設置負彎矩鋼筋,并可在其中敷設水平設備管線。
【考點來源】第二章 第一節 民用建筑構造
10.水泥砂漿樓地面一般采用單層做法,其常用厚度與砂漿配合比為( )。
A.15~20mm,1:3
B.15~25mm,1:3
C.15~20mm,1:2.5
D.15~25mm,1:2.5
【答案】C
【解析】水泥砂漿地面通常是用水泥砂漿抹壓而成。一般采用1:2.5的水泥砂漿一次抹成。即單層做法,但厚度不宜過大,一般為15~20mm。
【考點來源】第二章 第一節 民用建筑構造
11.裝配整體式框架一現澆剪力墻結構體系,按照抗震設防烈度6度設計,其適用**大高度為( )。 -
155****7907
02 污水泵站的作用及種類
污水泵站是污水系統的重要組成部分,特點是水流連續,水流較小,但變化幅度大,水中污染物含量多。因此,設計時集水池要有足夠的調蓄容積,并應考慮備用泵,此外設計時盡量減少對環境的污染,站內要提供較好的管理、檢修條件。
第一種:就是設置于污水管道系統中,用以抽升城市污水的泵站。作用就是提升污水的高程,因為污塑不像給水管(自來水),是沒有壓力的,靠污水自身的重力自流的,由于城市截污管網收集的污水面積較廣,離污水處理廠距離較遠。不可能將管道埋地很深,所以需要設置泵站,提升污水的高程。
第二種:就是設置于污水處理廠內用來提升污水的泵站,作用是為后續的工藝提供水流動力。一般來說,污水提升的高度是從污水處理后排放的尾水的高程,減去水頭損失,倒推計算出來的。
03 污水泵站主要組成部分
工藝流程及設施:
進水口——格柵間——水池——閥門間——流量計井——市政干管
進水管線:站外污水進入泵站
閘門:控制水流的流通;
格柵:將污水中較大尺寸雜物過濾清除至外運;
潛水排污泵:提升污水至設計高程;
閥門間(伸縮節、止回閥、蝶閥):控制管道水流及保護設備;
流量計:污水計量
輔助設施:
配電房及管理用房:提供設備電能及泵房日常管理維護;
除臭設備(成套):處理污水產生有害氣體達到國家排放標準。
04 施工過程控制要點
1、涉及深基坑土方開挖,危險性較大的施工項目,需要做好方案策劃及現場生產過程安全控制;
2、結構體量小、主體跨度大(24.06m)、高度高(10.45m)、分層布局(泵房池底層、進水井格柵層、閥門井層),對模板支撐的強度、剛度及各結構間位置尺寸要求高,同時要保證主體結構的穩定性;
3、涉及預埋件(穿墻套管、設備預埋板),對預埋件的標高及位置尺寸控制要求較高,特別與設備管道相關聯的預留預埋;
4、泵站的工作環境(腐蝕性)對結構主體特別是鋼筋的保護層措施至關重要,直接關系主體結構使用壽命;
相關問題
-
問 水泵房管道工程量怎樣計算答
-
答
普通的彎頭,給水塑料管小于DN63以下的是不用計算工程量的,因為管道已經含了;鋼管焊接彎頭是要單獨計算的、排水小于DE150以下的也是不用計算的,我說的是做預算的計算規則;如果是實際施工,那要根據平面圖的標高,結合系統圖來單獨數數的
全部4個回答> -
答
循環泵、增壓泵、閥門管道等等的安裝
全部4個回答> -
問 房建工程量怎么計算答
工程量快速計算的基本方法i、其他費用。 第一節 練好“三個基本功” 練好“三個基本功”包括:提高看圖技能;熟悉常用標準圖做法;熟悉工程量計算規則,等三個方面。 一、提高看圖技能工程量計算前的看圖,要先從頭到尾瀏覽整套圖紙,待對其設計意圖大概了解后,再選擇重點詳細看圖。在看圖過程中要著重弄清以下幾個問題: (一)建筑圖部分 1、了解建筑物的層數和高度(包括層高和總高)、室內外高差、結構形式、縱向總長及跨度等。 2、了解工程的用料及作法,包括樓地面、屋面、門窗、墻柱面裝飾的用料及法。 3、了解建筑物的墻厚、樓地面面層、門窗、天棚、內墻飾面等在不同的樓層上有無變化(包括材料做法、尺寸、數量等變化),以便采用不同的計算方法。 (二)結構圖部分 1、了解基礎形式、深度、土壤類別、開挖方式(按施工方案確定)以及基礎、墻體的材料及做法。 2、了解結構設計說明中涉及工程量計算的相關內容,包括砌筑砂漿類別、強度等級,現澆和預制構件的混凝土強度等級、鋼筋的錨固和搭接規定等,以便全面領會圖紙的設計意圖,避免重算或漏算。 3、了解構件的平面布置及節點圖的索引位置,以免在計算時亂翻圖紙查找,浪費時間。 4、磚混結構要弄清圈梁有幾種截面高度,具體分布在墻體的那些部位,圈梁在陽臺及門窗洞口處截面有何變化,內外墻圈梁寬度是否一致,以便在計算圈梁體積時,按不同寬度進行分段計算。 5、帶有挑檐、陽臺、雨篷的建筑物,要弄清懸挑構件與相交的連梁或圈梁的連結關系,以便在計算時做到心中有數。 目前施工圖預算和工程量清單的編制主要是圍繞工程招投標進行的,工程發標后按照慣例,建設單位一般在三天以內要組織有關方面對圖紙進行答凝,因此,預算(或清單)編制人員在此階段應抓緊時間看圖,對圖紙中存在的問題作好記錄整理。在看圖過程中不要急于計算,避免盲目計算后又有所變化造成來回調整。但是對“門窗表”、“構件索引表”、“鋼筋明細表”中的構件以及鋼筋的規格型號、數量、尺寸,要進行復核,待圖紙答凝后,根據“圖紙答凝紀要”對圖紙進行全面修正,然后再進行計算。 計算工程量時,圖中有些部位的尺寸和標高不清楚的地方,應該用建筑圖和結構圖對照著看,比如裝飾工程在計算天棚抹灰時,要計算梁側的抹灰面積,由于建筑圖中不標注梁的截面尺寸,因此,要對照結構圖中梁的節點大樣計算。再如計算框架間砌體時,要扣除墻體上部的梁高度,其方法是按結構圖中的梁編號,查出大樣圖的梁截面尺寸,標注在梁所在軸線的墻體部位上,然后進行計算。 從事概預算工作時間不長,而又渴望提高看圖技能的初學人員,在必要時應根據工程的施工進度,分階段深入現場了解情況,用圖紙與各分項工程實體相對照,以便加深對圖紙的理解,擴展空間思維,從而快速提高看圖技能。 二、熟悉常用標準圖做法 在工程量計算過程中,時常需要查閱各種標準圖集,實在繁瑣,如果能把常用標準圖中的一些常用節點及做法,留在記憶里,在工程量計算時,不需要查閱圖集就知道其工程內容和做法,這將節省不少時間,從而可以大大提高工作效率。工程中常用標準圖集基本上為各省編制的民用建筑及結構標準圖集,而國標圖集以采用04G329-3《建筑物抗震構造詳圖》為**多。在實際工作中,如果經常用到某些標準圖中的常用節點及工程做法,就應該留心記下來,諸如標準圖中的門窗代號代表的項目名稱,預制過梁及預應力空心板代號表示的構件尺寸及荷載等級,樓地面工程中的水泥砂漿樓地面、水磨石樓地面、塊料樓地面及踢腳線包括的工程內容及做法,墻柱面一般抹灰的砂漿配合比及厚度,屋面保溫及卷材防水的一般做法,墻體拉結筋的節點做法,圈梁、構造柱的節點構造等,只要記住了這些常用節點做法及相應編號,以后在其他工程中再次遇到選用該圖集中相同的節點及編號時,勿須查閱圖集就可以直接計算。 標準圖中的節點及工程做法很多,不可能也沒有必要全部都記住,但是為了節省計算時間,必須牢記一部分**常用的節點和工程做法,以便加快工程量計算速度。 三、熟悉工程量計算規則及項目劃分 計算工程量是通過“計算規則”這個平臺來進行的,不同的計算規則其項目劃分、計量單位、包括的工程內容及計算規定有所不同。計算工程量,根據不同的計價方式應分別采用不同的工程量計算規則。編制施工圖預算,應按預算定額中的工程量計算規則計算;編制工程量清單,應按《計價規范》附錄中的工程量計算規則計算;工程量清單計價,應按消耗量定額中的工程量計算規則計算。“消耗量定額”是從“預算定額”的工、料、機消耗量中移植出來的,因此,二者的項目劃分和工程量計算規則是基本相同的(以下二者簡稱為:定額),但是與《計價規范》附錄中的工程量計算規則不同,其特點區別如下: 1、項目的設置不同 定額中的項目一般是按施工工序設置的,包括的工程內容一般是單一的,工程量清單項目的設置,一般是以一個“綜合實體”考慮的,項目中一般包括多項工程內容。比如陜02J01圖集中,樓地面工程中的水泥砂漿樓地面“地4”一項,工程做法包括五項內容,按定額的工程量計算規則,要計算三項(其中兩項包括在分項子目中),即:20厚1:2.5水泥砂漿面層(計量單位:m2);60厚C15混凝土(計量單位:m3);150厚3:7灰土墊層(計量單位:m3)。但是,在清單項目計算規則中,這三項只用一個項目表示,工程量按設計圖示尺寸以面積計算。 2、項目特征劃分不同 定額中的項目劃分只考慮簡單的特征,工程量清單的項目劃分較細,一般來說,同一分項工程中有多少不同的特征就應該劃分多少項目。比如混凝土及鋼筋混凝土工程中,“矩形梁”按定額的計算規定,梁截面只要符合“矩形”這一特征,工程量就可以合并計算,但是工程量清單的項目劃分,要區分梁的不同截面和梁底標高計算。 3、部分構件的計量單位不同。 工程量清單計價采用的是綜合單價法,項目的綜合單價具有明了、直觀的特點,因而《計價規范》將部分構件的計量單位按自然計量單位設置;而同一項目,定額為了便于分析工、料、機的消耗量,計量單位一般按物理計量單位設置。比如工程量清單項目中,門窗以“樘”為單位計算,而在定額中則是以“m2”為單位計算。 計算工程量,必須熟悉工程量計算規則及項目劃分,要正確區分《計價規范》附錄中的工程量計算規則與定額中的工程量計算規則,及二者在項目劃分上的不同之處,對各分部分項工程量的計算規定,計量單位,計算范圍,包括的工程內容,應扣除什么,不扣除什么,要做到心中有數。以勉在工程量計算時,頻繁查閱“計算規則”而耽誤時間。 第二節 合理安排工程量計算順序 合理安排工程量計算順序,是工程量快速計算的基本前提。一個單位工程按工程量計算規則可劃分為若干個分部工程,但每個分部工程誰先計算誰后計算,如果不作合理的統籌安排計算起來就非常麻煩,甚至還會造成一定混亂。比如說,在計算墻體之前如果不先計算門窗工程及鋼筋混凝土工程,那么墻體中應扣除的洞口面積及構件所占的體積是多少就無法知道,這時只有將墻體計算暫停,又回過頭來計算洞口的扣除面積和嵌墻構件體積,這種顧此失彼前后交叉的計算方法,不但會降低功效而且極容易出現差錯,導致工程量計算不準確。 工程量的計算順序,應考慮將前一個分部工程中計算的工程量數據,能夠被后邊其他分部工程在計算時有所利用。有的分部工程是獨立的(如基礎工程),不需要利用其他分部工程的數據來計算,而有的分部工程前后是有關聯的,也就是說,后算的分部工程要依懶前面已計算的分部工程量的某些數據來計算,比如,“門窗分部”計算完后,接下來計算“鋼筋混凝土分部”,那么在計算圈梁洞口處的圈過梁長度和洞口加筋時,就可以利用“門窗分部”中的洞口長度來計算(見第四章第一節相關內容)。而“鋼筋混凝土分部”計算完后,在計算墻體工程量時,就可以利用前兩個分部工程提供的洞口面積和嵌墻構件體積來計算(見第三章、第四章相關內容)。 每個分部工程中,包括了若干分項工程,分項工程之間也要合理組排計算順序。比如基礎工程分部中包括了土方工程、樁基工程、混凝土基礎、磚基礎等四項,雖然土方工程按施工順序和定額章節排在第一位,但是在工程量計算時,必須要依序尪虎混牧籄和磚基礎計算完后,才能計算土方工程,其原因是,土方工程中的回填土計算,要扣除室外地坪以下埋設的各項基礎體積。如果先計算土方工程,當挖基礎土方計算完后,由于不知道埋設的基礎體積是多少,那么計算回填土和余土外運(或取土)兩項時就會造成“卡殼”。 綜合上述:合理安排工程量計算順序,就是在計算工程量時,將有關聯的分部分項工程按前后依懶關系有序的排列在一起,然后進行計算(見圖2-1),其目的是為了計算流暢,避免錯算、漏算和重復計算,從而加快工程量計算速度。①基礎工程→②門窗工程→③鋼筋混凝土工程→④砌筑工程→⑤樓地面工程→⑥屋面工程→⑦裝飾工程→⑧其他工程 圖2-1 分部工程計算順序示意圖 第三節 靈活運用“統籌法”計算原理 “統籌法”計算的核心是“三線一面”,即外墻中心線長L中,外墻外邊線長L外,內墻凈長線長L內和底層建筑面積S底。其基本原理是:通過將“三線一面”中具有共性的四個基數,分別連續用于多個相關分部分項工程量的計算,從而使計算工作做到簡便、快捷、準確。 靈活運用“三線一面”是“統籌法”計算原理的關鍵。針對不同建筑物的形體和構造特點,在工程量計算過程中,對“三線一面”或其中的某個基數,要根據具體情況作出相應調整,不能將一個基數用到底。例如某磚混樓房,底層為370墻,二層及以上設計為240墻,那么底層的L中和L內肯定不等于二層的L中和L內,此時,底層的L中和L內必須要在二層的L中和L內的基礎上進行調整計算(見第三章第一節)。 在計算L內時必須注意:內墻墻體凈長度并非等于內墻圈梁的凈長度,其原因是,磚混房屋室內過道圈梁下是沒有墻的(見附錄二,結施-07,②軸、⑥軸/BC段),但是,為了便于在計算墻體工程量時扣除嵌墻圈梁體積,因此,L內計算時必須統一按結構平面的圈梁凈長度計算,而室內過道圈梁下沒有墻的部分則按空圈洞口計算。 “三線一面”中的四個基數非常重要,一旦出現差錯就會引起一連串相關分部分項工程量的計算錯誤,**后導致不得不重新調整“基數”,重新計算工程量。在這四個基數中,如果L中和L內計算錯誤的話,就會影響到圈梁鋼筋、混凝土,墻體和內墻裝飾工程量的計算;如果L外計算錯誤的話,就會影響到外墻裙和外墻裝飾工程量的計算;如果S底計算錯誤的話就會影響到樓地面、屋面和天棚工程量的計算。因此,在計算工程量之前,務必準確計算“三線一面”,而在工程量計算過程中則要靈活運用“三線一面”,只有這樣才能確保工程量的快速、準確計算。采用現行的計量軟件,提高工作效率;或采用青島統籌一算軟件;
全部3個回答> -
問 2018房建工程量怎么計算答
1.每個人計算方法(角度)不同.2.定額規則的地區差別.3.算對算錯還不知道.
全部3個回答>
買房交流群
裝飾設計最新問答