婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >房產知識 >房屋面積 >詳情

??平屋面建筑面積如何算的?

134****0226 | 2019-08-26 10:04:27

已有3個回答

  • 158****3778

    1、平屋面工程量
    ⑴屋面面積;⑵找平層;⑶保溫層;⑷屋面卷材防水;⑸鐵皮;⑹UPVC雨水斗;⑺鑄鐵落水口⑻UPVC彎頭;⑹排水管。 2、屋面工程量計算方法 ⑴屋面面積 瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按設計圖示尺寸水平投影面積乘以屋面坡度系數(見屋面坡度系數表)以斜面積計算。
    ①不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝等所占面積。 ②屋面小氣窗出檐與屋面重疊部分的面積不增加,但天窗出檐部分重疊的面積計入相應的屋面工程量內。
    ③瓦屋面的出線、披水、稍頭抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另計算。 ⑵屋面防水面積
    屋面卷材防水、屋面涂膜防水按設計圖示尺寸按面積以平方米計算。
    ①斜屋頂(不包括平屋頂找坡)按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面坡度延尺系數按斜面積以平方米計算,平屋頂按水平投影面積計算,由于屋面泛水引起的坡度延長不另考慮。 ②不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝所占面積,其根部彎起部分不另計算。
    ③屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,并入屋面工程量內。天窗出檐部分重疊的面積應按圖示尺寸,以平方米計算,并入卷材屋面工程內。如圖紙未注明尺寸,伸縮縫、女兒墻可按25cm,天窗處按50cm計算。
    ④涂膜屋面的工程量計算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌縫、玻璃布蓋縫、屋面分隔縫,以延長米計算。
    ⑶屋面抹水泥砂漿找平層的工程量與卷材屋面相同。 ⑷屋面保溫層的工程量與卷材屋面相同。
    ⑸屋面工程量中鐵皮、UPVC雨水斗,鑄鐵落水口,鑄鐵、UPVC彎頭、短管,鉛絲網球按個計算。
    ⑹屋面排水管按設計圖示尺寸以展開長度計算。如設計未標注尺寸,以檐口下皮算至設計室外地平以上15cm為止,下端與鑄鐵彎頭連接者,算至接頭處。

    查看全文↓ 2019-08-26 10:05:10
  • 146****0086

      根據《建筑工程建筑面積計算規范》GB/T50353-2013規定,屋面不要算建筑面積。
      詳見:
      3計算建筑面積的規定
      3.0.1 建筑物的建筑面積應按自然層外墻結構外圍水平面積之和計算。結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。
      3.0.2 建筑物內設有局部樓層時,對于局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算,且結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積,結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。
      3.0.3 對于形成建筑空間的坡屋頂,結構凈高在2.10m及以上的部位應計算全面積;結構凈高在1.20m及以上至2.10m以下的部位應計算1/2面積;結構凈高在1.20m以下的部位不應計算建筑面積。
      3.0.4 對于場館看臺下的建筑空間,結構凈高在2.10m及以上的部位應計算全面積;結構凈高在1.20m及以上至2.10m以下的部位應計算1/2面積;結構凈高在1.20m以下的部位不應計算建筑面積。室內單獨設置的有圍護設施的懸挑看臺,應按看臺結構底板水平投影面積計算建筑面積。有頂蓋無圍護結構的場館看臺應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算面積。
      3.0.5 地下室、半地下室應按其結構外圍水平面積計算。結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。
      3.0.6 出入口外墻外側坡道有頂蓋的部位,應按其外墻結構外圍水平面積的1/2計算面積。
      3.0.7 建筑物架空層及坡地建筑物吊腳架空層,應按其頂板水平投影計算建筑面積。結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。
      3.0.8 建筑物的門廳、大廳應按一層計算建筑面積,門廳、大廳內設置的走廊應按走廊結構底板水平投影面積計算建筑面積。結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。
      3.0.9 對于建筑物間的架空走廊,有頂蓋和圍護設施的,應按其圍護結構外圍水平面積計算全面積;無圍護結構、有圍護設施的,應按其結構底板水平投影面積計算1/2面積。
      3.0.10 對于立體書庫、立體倉庫、立體車庫,有圍護結構的,應按其圍護結構外圍水平面積計算建筑面積;無圍護結構、有圍護設施的,應按其結構底板水平投影面積計算建筑面積。無結構層的應按一層計算,有結構層的應按其結構層面積分別計算。結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。
      3.0.11 有圍護結構的舞臺燈光控制室,應按其圍護結構外圍水平面積計算。結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。
      3.0.12 附屬在建筑物外墻的落地櫥窗,應按其圍護結構外圍水平面積計算。結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。
      3.0.13 窗臺與室內樓地面高差在0.45m以下且結構凈高在2.10m及以上的凸(飄)窗,應按其圍護結構外圍水平面積計算1/2面積。
      3.0.14 有圍護設施的室外走廊(挑廊),應按其結構底板水平投影面積計算1/2面積;有圍護設施(或柱)的檐廊,應按其圍護設施(或柱)外圍水平面積計算1/2面積。
      3.0.15 門斗應按其圍護結構外圍水平面積計算建筑面積,且結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。
      3.0.16 門廊應按其頂板的水平投影面積的1/2計算建筑面積;有柱雨篷應按其結構板水平投影面積的1/2計算建筑面積;無柱雨篷的結構外邊線至外墻結構外邊線的寬度在2.10m及以上的,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2計算建筑面積。
      3.0.17 設在建筑物頂部的、有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,結構層高在2.20m及以上的應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。
      3.0.18 圍護結構不垂直于水平面的樓層,應按其底板面的外墻外圍水平面積計算。結構凈高在2.10m及以上的部位,應計算全面積;結構凈高在1.20m及以上至2.10m以下的部位,應計算1/2面積;結構凈高在1.20m以下的部位,不應計算建筑面積。
      3.0.19 建筑物的室內樓梯、電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、煙道,應并入建筑物的自然層計算建筑面積。有頂蓋的采光井應按一層計算面積,且結構凈高在2.10m及以上的,應計算全面積;結構凈高在2.10m以下的,應計算1/2面積。
      3.0.20 室外樓梯應并入所依附建筑物自然層,并應按其水平投影面積的1/2計算建筑面積。
      3.0.21 在主體結構內的陽臺,應按其結構外圍水平面積計算全面積;在主體結構外的陽臺,應按其結構底板水平投影面積計算1/2面積。
      3.0.22 有頂蓋無圍護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算建筑面積。
      3.0.23 以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積。
      3.0.24 建筑物的外墻外保溫層,應按其保溫材料的水平截面積計算,并計入自然層建筑面積。
      3.0.25 與室內相通的變形縫,應按其自然層合并在建筑物建筑面積內計算。對于高低聯跨的建筑物,當高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。
      3.0.26 對于建筑物內的設備層、管道層、避難層等有結構層的樓層,結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。
      3.0.27 下列項目不應計算建筑面積:
      1 與建筑物內不相連通的建筑部件;
      2 騎樓、過街樓底層的開放公共空間和建筑物通道;
      3 舞臺及后臺懸掛幕布和布景的天橋、挑臺等;
      4 露臺、露天游泳池、花架、屋頂的水箱及裝飾性結構構件;
      5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺;
      6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻,主體結構外的空調室外機擱板(箱)、構件、配件,挑出寬度在2.10m以下的無柱雨篷和頂蓋高度達到或超過兩個樓層的無柱雨篷;
      7 窗臺與室內地面高差在0.45m以下且結構凈高在2.10m以下的凸(飄)窗,窗臺與室內地面高差在0.45m及以上的凸(飄)窗;
      7 室外爬梯、室外專用消防鋼樓梯;
      8 無圍護結構的觀光電梯;
      9 建筑物以外的地下人防通道,獨立的煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋等構筑物。
    ?

    查看全文↓ 2019-08-26 10:04:54
  • 145****7152

    平屋面不算入建筑面積,除非是坡屋面,坡屋面內空間時凈高超過2.1米的部位算建筑面積,1.2米至2.1米高的部位算一半的建筑面積,低于1.2米的不算建筑面積。

    查看全文↓ 2019-08-26 10:04:45

相關問題

  • 1、平屋面工程量⑴屋面面積;⑵找平層;⑶保溫層;⑷屋面卷材防水;⑸鐵皮;⑹UPVC雨水斗;⑺鑄鐵落水口⑻UPVC彎頭;⑹排水管。 ⑵屋面防水面積屋面卷材防水、屋面涂膜防水按設計圖示尺寸按面積以平方米計算。  • 平屋面不算入建筑面積,除非是坡屋面,坡屋面內空間時凈高超過2.1米的部位算建筑面積,1.2米至2.1米高的部位算一半的建筑面積,低于1.2米的不算建筑面積。希望我的回答能夠幫助你。

    全部3個回答>
  • 平屋面不算入建筑面積,除非是坡屋面,坡屋面內空間時凈高超過2.1米的部位算建筑面積,1.2米至2.1米高的部位算一半的建筑面積,低于1.2米的不算建筑面積。

    全部3個回答>
  • 有板(及有頂蓋)部分在計算建筑面積,沒有板就不能計算了。 “應該怎么算,按建筑面積哪條規則計算”按投影面積計算。相當部分的條例都是能夠佐證。 “我這不是單層建筑啊”所以上面就有“相當部分的條例都是能夠佐證”

    全部3個回答>
  • 一般都給坡度的,沒的話,自己根據2點的高,算線長.再計算面積.勾股定理算吧.再綜合下.一般小坡度不太算1%~3%,碰到大的坡屋面或者掛瓦屋面才算的比較細.涉及到耗瓦量,等等.

    全部3個回答>