嘶~~~容我想想,該怎么回答呢?。ㄋ悴坏脤I(yè)哈)1.建設過程中有做避雷方面的保障的么?答案是有的,效果是不全面的!當然,不能一棍打死。2.具體怎么做?具體的我還真答不出來,因為我不是搞建筑的,一般來說,建筑物基礎鋼筋就是一個很好的屏蔽措施了?。ó斎?,也不要把屏蔽想的多完美)。**主要的是我不知道該怎么說,方便留下郵箱,給你看份資料就差不多明白了!
全部3個回答>高層建筑如何防雷?關于高層防雷有哪些要求
153****5355 | 2019-06-21 00:57:10
已有3個回答
-
131****7788
需要。高層建筑的防雷措施不同于避雷針,對周邊建筑沒有明確的保護作用。
查看全文↓ 2019-06-21 00:57:23
雷擊,積雨云與地面之間的電荷交換便是雷擊。
雷擊的過程大致分為三步:
1、在云層電荷的吸引下,地面的異種電荷向云層下方集中,當地面電荷夹到一定程度時,就滿足雷擊條件;
2、云層與地面之間進行電荷交換(通常在高處),形成電?。ㄩW電),地面電荷以極大的電流涌向電弧,這時造成的破壞稱為一次雷擊;
3、云層與地面之間進行電荷交換(閃電)完成后,云層中的電荷得到中和。而此時地面高處集中的電荷往往還大量存在(大地的電荷遠遠多于云層),而需要向四周泄放(二次雷擊),泄放的電流同樣會造成巨大的破壞。
采用避雷針防止雷擊時,當雷云放電接近地面時它使地面電場發生畸變。在避雷針的頂端,形成局部電場集中的空間,以影響雷電先導放電的發展方向,引導雷電向避雷針放電,再通過接地引下線和接地裝置將雷電流引入大地,從而使避雷針下方一定范圍內的建筑免遭雷擊。
高層建筑的防雷擊措施和原理,與避雷針不同。它是利用建筑內部的鋼筋以及頂部的防雷網,使整個建筑與大地構成等電位。雷擊發生時它的電位是和大地一致的。即從電學的角度看,它是“平的”而不屬于“高處”。同時萬一發生雷擊,內部的金屬網(鋼筋等)起到引導電流的作用。
-
153****9280
第一類建筑和第二類建筑中的高層民用建筑,其防雷尤其是防直接雷,有特殊的要求和措施。第一類防雷高層建筑為例說明其防雷措施的特殊性。
查看全文↓ 2019-06-21 00:57:19
?、俳ㄖ锏捻敳咳坎捎帽芾拙W(wǎng)。
?、趶?0m以上,每三層沿建筑物四周設置設置避雷帶。
?、蹚?0m以上的金屬欄桿、金屬門窗等較大的金屬物體,應與防雷裝置連接。
?、苊咳龑友亟ㄖ镏苓叺乃椒较蛟O(shè)均壓環;所有的引下線,以及建筑物內的金屬結構、金屬物體都與均壓環相連接。
⑤引下線的間距更小。接地裝置圍繞建筑物構成閉合回路,其接地電阻值要求更小。
?、藿ㄖ飪?nèi)的電氣線路全部采用鋼管配線,垂直敷設的電氣線路,其帶電部分與金屬外殼之間應裝設擊穿保護裝置。
⑦室內的主干金屬管道和電梯軌道,應與防雷裝置連接。總之,高層民用建筑為防止側擊雷,應設置多層避雷帶、均壓環和在外墻的轉角處設引下線。一般在高層建筑物的邊緣和凸出部分,少用避雷針,多用避雷帶,以防雷電側擊。
-
155****8336
今年的3月14日,由中國建筑學會建筑雷電防護學術會員會(ACLP)主辦的智慧防雷技術專題論壇上,各位防雷界的大咖展示出自己的技術成果和產品,講述自己的學術觀點,是一場高質量的學術交流活動。令我印象**深的是復旦大學張義軍教授的報告——高層建筑物閃電特征及其對周圍閃電活動的影響。
查看全文↓ 2019-06-21 00:57:16
1、張教授的研究客觀、公正
與企業界的專家相比,張教授的研究比較客觀、中立,不涉及到產品和企業利益,就高建筑物及其周圍雷電放電特征和影響進行實地觀測、收集整理及分析研究,屬于純學術研究,內容翔實,觀點明確。
2、該研究的成果值得同行深思
張教授的研究成果可以歸納為以下幾點:
1)高建筑高度越高,被雷電擊中的概率也越高;
2)高建筑物上產生的上行連續先導可達公里量級;
3)高建筑物上閃電的連接方式具有多樣性;
4)高建筑物對其距離較近范圍內的閃電活動有一定的影響。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
張教授的研究很有意義,對高層建筑、超高層建筑的防雷設計提出了新的思考。
1)現在超高層建筑越建越高?,F(xiàn)在我國第一高樓——上海中心(632m)不久的將來將交出第一高樓的寶座,636m高的武漢綠地中心正在建設之中。目前,建設超高層建筑的熱潮沒有減退的跡象,高度還有可能不斷刷新。按照張教授的研究成果,建筑物高度越高,被雷擊中的概率越高,因此,對超高層建筑的防雷應該采取更加嚴格的要求。**基本的要求將超高層建筑物進行分類,其防雷類別不能一刀切,600m高的建筑就應該嚴于100m高的建筑。即容許高度比較高的超高層建筑為一類防雷建筑或者更加嚴格的要求。
圖1 世界上在建的超高層建筑
(來源于CTBUH,截止到2017年底)
2)高建筑物上的上行連續先導可達公里量級,也就意味著需要重新思考、論證滾球法的滾球半徑,以對超高層建筑的防雷進行科學的計算和有效地保護。
3)由于建筑物高度增加,被雷電擊中的概率也增大,其防雷措施應該有所加強?,F(xiàn)階段可以與消防規定的高度一致,即超過250m高的建筑物防雷要求更加嚴格。
4)高建筑物對其周圍的雷電活動也產生影響。張教授的報告指出,這種影響主要集中在高建筑物周圍1km范圍內,回擊次數、電流幅值、密度等均明顯增加,這就意味著超高層建筑本身易受雷擊,同時還會“殃及”到周圍的建筑。因此,在防雷設計時,不僅要考慮到超高層建筑本身的防雷, 還要考慮到其周圍建筑的防雷措施。
相關問題
-
答
-
問 高層建筑如何防雷答
首先你先要有一臺接地電阻測試儀,也就是我們經常說的搖表之類的儀表,以搖表為例,將P端和C端插地,2個接地棒相距約20米左右,離被測試的建筑**好10米以上,E端引線連接你要測的點,然后搖動搖桿,調數值,當指標在正上方不偏擺時,刻度盤指向的數量就是接地電阻值了。
全部5個回答> -
答
高層建筑主體建造的時候會一般在30米以上開始做均壓環,均壓環會給靠外的門窗以及外部金屬部件預留接地點,后期裝修時候將門窗及金屬欄桿等金屬物連接到預留點上就可以。**后房子防雷驗收的時候門窗接地是防雷驗收高層建筑部分的重要一塊。
全部3個回答> -
問 小高層 如何防雷答
接地的方式比較安全,方法其實并不復雜,可采用鍍鋅圓鋼將太陽能支架與樓頂的避雷網相連接,還有一種簡單方式就是用大號鋼絲與避雷網相連,既起到加固作用,還起到引閃作用。其實安全起見樓頂上的太陽能都需要加裝避雷設施。這樣閃電擊中太陽能后電流會隨著避雷網傳導到地下,不會傷人。如沒有避雷措施閃電會隨著管路傳導到用戶家中。
全部3個回答> -
答
依據GB50057-94(2000版)《建筑物防雷設計規范》第三章、建筑物的防雷措施;第二節、第一類防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1條:防雷電感應的接地裝置應和電氣設備接地裝置共用,其工頻接地電阻不應大于10Ω。第三節、第二類防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4條:每根引下線的接地電阻不小于10Ω,防直擊雷接地裝置宜和防雷電感應、電氣設備、信息系統等共用接地裝置。第3.3.9條:避雷器、電纜金屬外皮、鋼管和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。架空和直接埋地的金屬管道在進出建筑物處應就近與防雷的接地裝置相連;當不相連時,架空管道應接地,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。本規范第.2.0.3條四、五、六款所規定的建筑物,引人、引出該建筑物的金屬管道在進出處應與防雷的接地裝置相連;對架空金屬管道尚應在距建筑物約25m處接地一次,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。第四節、第三類防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2條:每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω。第3.4.9條:避雷器、電纜金屬外皮和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其沖擊接地電阻不宜大于30Ω。
全部3個回答>
買房交流群