不能。見《建筑設計防火規范》GB 50016-2014有關規定:5.4.10 除商業服務網點外,住宅建筑與其他使用功能的建筑合建時,應符規定。
全部3個回答>裙房能借用塔樓樓梯嗎? 建筑上層是公寓下層是商業,能共用樓梯嗎
141****0053 | 2019-05-30 17:34:42
已有3個回答
-
138****9572
不能。
查看全文↓ 2019-05-30 17:34:56
見《建筑設計防火規范》GB 50016-2014有關規定:
5.4.10 除商業服務網點外,住宅建筑與其他使用功能的建筑合建時,應符合下列規定:
1
住宅部分與非住宅部分之間,應采用耐火極限不低于2.00h且無門、窗、洞口的防火隔墻和1.50h的不燃性樓板完全分隔;當為高層建筑時,應采用無門、窗、洞口的防火墻和耐火極限不低于2.00h的不燃性樓板完全分隔。建筑外墻上、下層開口之間的防火措施應符合本規范第6.2.5條的規定。
2
住宅部分與非住宅部分的安全出口和疏散樓梯應分別獨立設置;為住宅部分服務的地上車庫應設置獨立的疏散樓梯或安全出口,地下車庫的疏散樓梯應按本規范第6.4.4條的規定進行分隔。
3
住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分區和室內消防設施配置,可根據各自的建筑高度分別按照本規范有關住宅建筑和公共建筑的規定執行;該建筑的其他防火設計應根據建筑的總高度和建筑規模按本規范有關公共建筑的規定執行。
5.4.11
設置商業服務網點的住宅建筑,其居住部分與商業服務網點之間應采用耐火極限不低于2.00h且無門、窗、洞口的防火隔墻和1.50h的不燃性樓板完全分隔,住宅部分和商業服務網點部分的安全出口和疏散樓梯應分別獨立設置。 -
155****7544
你這樣的做法我理解是疏散樓梯是直通屋頂,然后人員再從屋頂?shù)膬蓚€口疏散。
查看全文↓ 2019-05-30 17:34:52
首先這樣疏散口實際只有倆,就是裙房屋頂的倆樓梯,疏散口不夠,疏散距離可能也不夠。
其次相當于疏散樓梯沒有直通室外安全的地方,而是通向了一個屋頂,然后又用別的樓梯中轉了一下才到了室外。
根據高規第6.2.6條 除通向避難層錯位的樓梯外,疏散樓梯間在各層的位置不應改變,首層應有直通室外的出口。我認為你的做法違反了這條,所以不行。 -
155****6916
1.結合萬科房地產集團獨有的開發模式和經驗,通過對國家標準未涉及到的總結提煉形成了萬科住宅統一技術標準。本標準針對萬科住宅項目存在的主要問題進行針對性編制,作為設計研發三創工作第一階段核心成果。
查看全文↓ 2019-05-30 17:34:48
2.該標準將作為集團項目設計、施工等工作的技術依據,與成本標準、營銷標準共同構成萬科產品標準。
3.該標準每年修訂一次,由研發中心負責起草、修訂,技術決策小組審核,各相關中心、項目公司執行。
建筑設計篇
第一部分 現有風格純化與提升
第二部分住宅技術經濟要求
第一節.住宅外立面設計要點
1.采用三段式建筑形式,根據建筑高度的不同,選擇合式的比例關系。
2.立面在外裝貼面材料變化處、門窗周圍、陽臺、露臺、檐口等處做出細部線腳過渡。
3.窗框考慮香檳色,窗框分格不要太細碎。要求廠家根據建筑門窗表及門窗圖集,根據施工工藝及驗收規范再出一遍門窗圖集,并要求原設計單位復核。
4.底層勒腳處不露墻根,綠化緊貼建筑,建筑四周僅留出單元出入口。
5.地方規范要必加外遮陽的項目:應對措施:01窗扇盡量布置在外墻內側,建議加窗套;02在窗外采用織物下拉窗簾式外遮陽,尺寸小不影響外立面造型,便于拆卸更換;03造價便宜。
6.雨水管高端項目可以通過虹吸排水或內排水解決,中端項目盡量布置在隱蔽處,如外墻凹進部位或陰角處。雨水管應避免過多彎頭,當遇到建筑腰線或其它突出墻面裝飾物時,雨水管宜直通。
7.陽臺落水管要求:布置在陽臺內側:01無外裝飾柱時:一般布置在外墻側一邊;陰角陽臺布置在陰角處;02有裝飾柱時:裝飾柱外緣高層采用混凝土L型構造柱,上下鋼筋拉結;多層采用磚砌構造柱,上下鋼筋拉結;落水管布置在L型構造柱陰角部位。L型構造柱內側宜采用輕質砌塊,將落水管隱藏。
8.空調位與空調冷凝水管要求:01.空調位盡量考慮結合陽臺,露臺布置;02.空調位盡量考慮做到外墻凹進部位或陰角處;03.空調位位于凸窗下,隔板不應采用實體墻面以避免安裝不便及影響散熱;04.空調位位于平窗下,鐵藝隔板兩側應大于窗套邊200mm,冷凝立管應布置在窗套與外墻陰角處;05.精裝修房建議空調冷凝水由室內機冷凝水口沿墻地暗埋PVC管引至就近的衛生間或陽臺地漏。
9.雨水管,陽臺水落管,空調冷凝水管宜與墻體顏色相同,建議物資統一向生產廠家訂制,但應禁止在白色pvc管材上噴涂顏料,不耐久。
10.外墻基座規則石材貼面的勾縫寬度建議為12-15mm。
11.雙聯窗設計要求:01客廳與主臥室部位不出現雙聯窗;02雙聯窗盡量布置在次要房間;03南立面雙聯窗的數量不超過20%;04雙聯窗盡量出現在頂部1-2層即可。
相關問題
-
答
-
答
如圖,裙樓都比塔樓面積大,看圖片,一般有裙樓的腳手架都不好搭,因為上下面積不一縮入應該是裙樓都比塔樓面積大,就是俯視的面積啊。下邊大、上邊下,當然有縮入
全部4個回答> -
答
如圖,裙樓都比塔樓面積大,看圖片,一般有裙樓的腳手架都不好搭,因為上下面積不一縮入應該是裙樓都比塔樓面積大,就是俯視的面積啊。下邊大、上邊下,當然有縮入
全部3個回答> -
答
你這樣的做法我理解是疏散樓梯是直通屋頂,然后人員再從屋頂的兩偄憧谑枭ⅰＪ紫冗@樣疏散口實際只有倆,就是裙房屋頂的倆樓梯,疏散口不夠,疏散距離可能也不夠。其次相當于疏散樓梯沒有直通室外安全的地方,而是通向了一個屋頂,然后又用別的樓梯中轉了一下才到了室外。根據高規第6.2.6條 除通向避難層錯位的樓梯外,疏散樓梯間在各層的位置不應改變,首層應有直通室外的出口。我認為你的做法違反了這條,所以不行。
全部4個回答> -
答
不是,一般的建筑都是像豎直的長方體插在地面上,在這個長方體底部向外擴展的低層建筑就是裙房
全部3個回答>