婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

高層商品房用電都要接地線嗎?有什么作用嗎?

135****5626 | 2019-05-30 16:43:18

已有3個回答

  • 145****7832

    分為兩種:MEB箱和LEB箱前者安裝于建筑物的主接地干線部位,作為分支接地的連接點和測試點;后者安裝于建筑物的分支接地線部位,一般家裝位于衛生間墻體上,主要作用于衛生間內暴露的金屬構件連接到LEB箱體,避免因漏水造成漏電而引發人生安全。
    安裝高度一般為0.5米。箱體內一般采用接地母排,總進線端(分為雙色銅芯線或直接鍍鋅扁鋼焊接)和分支線端,和配電箱內的接零和接地母排差不多。
    家裝衛生間內的比如各類鋼件的閥門、龍頭之類的,采用塑料雙色銅芯接地線通過接線卡子進行固定,通過PVC線管進入到LEB箱內與接地母排進行連接。
    當然這是規范要求,在很多家裝中,并未做如上施工,只是預留了一個LEB箱體在那,其他留給用戶自備潔具后進行安裝。

    查看全文↓ 2019-05-30 16:44:04
  • 141****1963

    是應該有的,這是強制性規范,涉及用電安全。你仔細查找一下,若實在是沒有就只有另外加裝了。
      若是新房可以找開發商和物業公司,讓他們給你加裝。
      若是舊房也是可以加裝的,因為高層建筑都有專用強弱電井,井里面就有接地干線,用一根不小于4mm2銅芯絕緣導線從此處引至室即可,敷設方式:盡量穿管保護,中間過道有吊頂的可吊頂內敷設,沒有吊頂的可沿頂棚墻角敷設。當然做這個要與物業管理公司協商許可并請專業電工安裝,因為安裝時還要注意很多細節,這里就不詳解了。

    查看全文↓ 2019-05-30 16:43:55
  • 133****5526

    樓房地線都應該接到接地樁上,這樣才能保證接地線的可靠性。一般樓房在會預埋接地樁,不管是商品房還是自建房,引入的電源線不是220V(兩線的)及時380V(四線的),不會有地線因為,為了保證用電安全,必須要有單獨的接地樁,商品房的接地樁根

    查看全文↓ 2019-05-30 16:43:45

相關問題

  • 不行,這樣的商品房電力部門是不會驗收的,也就不給送電。地線的接地電阻高都不給送電

    全部4個回答>
  • 是都要做接地處理的。根據有關規范要求,電源進線應采用三相五線制(ABC三相及零線和地線,此接地為變壓器的中性點直接接地,且在入戶處應做重復接地。重復接地極埋深不小于0.6m)在配電箱中,地線從一個接地銅排上引入各室,是不走開關的。一般商品房由施工隊做好接地裝置。一般插座都是三根線,左零右火上接地,進入家庭各室的單相電源線也由3根組成,即火線、零線、地線。防雷上,接地是為了快速泄流。外部防直擊防護要求快速接閃,就近接地,而內部防雷主要考慮的就是等電位問題。用電上,接地是一種安全措施,以能實現保護電器及人員安全為目的。這個目的主要經由相線的保護裝置來實現,當電線或者電器絕緣破損、碰殼等用電安全隱患發生時,相線經由地線構成回路,而這個接地短路電流過大,足夠促使相線的保護裝置(如空開)動作從而切斷電源,以實現保護設備及人員安全。當然我們家庭里有些電器是不用專門接地的,如兩孔插座的電器,一般來說,這種電器要嘛電壓等級低(如充電器),要嘛本身具有用電安全措施(如電熱毯)。

    全部3個回答>
  • 樓房地線都應該接到接地樁上,這樣才能保證接地線的可靠性。一般樓房在會預埋接地樁,不管是商品房還是自建房,引入的電源線不是220V(兩線的)及時380V(四線的),不會有地線因為,為了保證用電安全,必須要有單獨的接地樁,商品房的接地樁根據圖紙進行敷設的,自建房的可以用直徑20~25mm的鍍鋅鋼管(2.5米長)打入原始地面以下0.8~1.0米左右,然后再用直徑為8mm的圓鋼引到配電箱附近,也可以用4平方毫米以上的包塑銅線引到配電箱附近,再跟各分路通過接地排連接。

    全部3個回答>
  • 需要有地線的。商品房通常采用TN系統供電,進戶是有一根保護零線的,這根保護零線是和變壓器中性點相連接的或者和總工作零線相連。安全等級比TT系統采用的接地保護要高很多。標準的樓房接地一般采用綜合接地(防雷接地與設備接地共用接地裝置),要求接地電阻值小于1歐姆。其做法是利用土建結構地梁鋼筋(沒有時采用-40*4熱鍍鋅扁鋼間距10*10網格人工敷設)及樁筋作接地體,并采用φ10以上圓鋼跨接焊通后成整體后與防雷引下線(根據設計要求選用的柱主筋,土建柱主筋d≥16時2根、d<16時4根)跨接焊通,且防雷引下線與均壓環(利用土建外圈梁鋼筋2根)跨接焊通后與屋面避雷帶跨接焊通,形成一個閉合的防雷整體,所有跨接線均采用φ10圓鋼,三面施焊,搭接倍數按規范規定。如果是高層建筑的話,30米以上的金屬門窗及金屬物體都需與防雷綜合體相連接。至于衛生間等電位可與就近柱相連接就行?,F(xiàn)在的樓房都應該做,因為開發商在報建時同時要報防雷辦批準方案,一般地方防雷辦的要求比建筑規范要求高多了。接地體不全是-40*4接地板。接地體分人工輔助接地和利用土建結構鋼筋作為接地體,具體材質有角鋼、鋼板、銅板、圓鋼、扁鋼等。接地阻值的大小主要與土壤的電阻率有關,根據當地的土質及是否為雷擊區,根據設計規范確定,即按照施工圖紙進行施工。

    全部3個回答>
  • 必須接,對于家用不用太高的標準,就用一根普通電線把所有的接地點都接在一根線上,然后將這根線埋在外墻角就可以! 地線用來將電流引入大地的導線;電氣設備漏電時,電流通過地線進入大地。這個對人的安全是非常重要的。

    全部5個回答>