高層吊籃怎么弄? 高層建筑,吊籃上部支架能不能直接搭在女兒墻上

143****1323 | 2019-01-07 10:01:45

已有5個回答

  • 133****4071

    吊籃的工作范圍就是高處作業或者高處外墻清洗、外墻裝修、外墻涂刷等作業

    查看全文↓ 2019-01-07 10:02:19
  • 148****6163

    其實國家對吊籃前挑臂伸出長短是沒有規定的,但是否意味著前挑臂伸出多少都可以呢?答案是否定的。
    參照GB19155-2003高處作業吊籃國家標準5.2.7,在正常工作狀態下,吊籃懸掛機構的抗傾覆力矩與傾覆力矩的比值不得小于2。
    以正規企業的標準吊籃為例,極限狀態下,前梁**大伸出長度為1.9米,在這個伸出長度下,只能通過降低額定載重量和增加配重重量來滿足抗傾覆力矩大于2的要求。
    此外,即便是計算抗傾覆力矩能滿足國標要求的加長前臂,也需要考慮加長挑臂的剛度是否足夠,一般超過2米以上的前挑長度需采用二道加強鋼絲繩提高剛度。

    查看全文↓ 2019-01-07 10:02:10
  • 152****2927

    高層建筑,吊籃上部支架一般不能直接搭在女兒墻上,因為懸掛機構有一定的幾率左右倒,直接搭建在女兒墻上有一定的危險。非要采用電動吊籃去掉前支架直接搭建在女兒墻上的方式,必須要騎墻架,如圖所示:



      吊籃:是建筑工程高空作業的建筑機械,作用于幕墻安裝,外墻清洗。

      女兒墻是建筑物屋頂四周圍的矮墻,主要作用除維護安全外,亦會在底處施作防水壓磚收頭,以避免防水層滲水、或是屋頂雨水漫流。依國家建筑規范定,上人屋面女兒墻高度一般不得低于1.2m。不上人屋面女兒墻一般高度為0.6m。

      上人屋頂的女兒墻的作用是盬o(hù)人員的安全,并對建筑立面起裝飾作用。不上人屋頂的女兒墻的作用除立面裝飾作用外,還固定油氈。

    查看全文↓ 2019-01-07 10:02:05
  • 141****9186

    施工吊籃在高層幕墻施工中非常重要,不過,受建筑物外形、屋面女兒墻高度等影響,往往標準吊籃不能滿足施工要求,在這種情況下通常采用非標準吊籃進行施工。但是,你知道如何選擇非標準吊籃嗎?在使用非標準吊籃時需要哪些處理方式及技術要點?



    常規標準吊籃有哪些?

    目前市場上通常采用的吊籃有ZLP(D)630, ZLP(D)800, ZLP(D)1000型號。表1為ZLP(D)630標準吊籃尺寸及配重情況。

    表1 ZLP(D)630標準吊籃尺寸及配重

    安裝高度/mm

    前梁伸出長度/m

    允許載重/

    kg

    配重/

    kg

    前后支架間距/m

    支架調整高度/m

    50

    1.3

    630

    1 000

    4.6

    1.44~2.14

    1.5

    630

    4.6

    1.7

    250

    4.2

    1.3

    630

    4.6

    100

    1.5

    400

    4.6

    1.7

    200

    4.2

    標準吊籃前梁伸出長度和前后支架間的間距長度有一定的限制,支架的高度也有限值,而這種限制往往不能滿足目前造型復雜、形狀各異建筑施工的要求。標準吊籃后支架上通常設有配重防止吊籃傾覆,而由于條件和場地的限制,有些吊籃無法設置配重,此時多利用原結構,采取吊籃與結構進行拉結的方式進行卸載。







    非標準吊籃有哪些?

    1)吊籃前后支架采用組合鋼結構,鋼結構與混凝土結構進行拉結,這是一種非標準吊籃設計形式。該種組合鋼結構同時具有前后支腿的作用,又通過與混凝土結構的拉結起到抗傾覆作用。在這種非標準吊籃設計中應增加對組合鋼結構、鋼結構與混凝土結構的連接節點的驗算,并應對混凝土結構的承載力進行核算,滿足要求后方可使用。



    2)騎墻架吊籃。該種吊籃取消了常規吊籃前后支架,前支點設置在結構梁上,后部通過繩索拉結方式固定到結構上,起到抗傾覆的作用。在這種非標準吊籃設計中要增加后部拉結繩索的受力計算,通常后部拉結繩索采用鋼絲繩,此時鋼絲繩的設置應符合規范要求,并要注意鋼絲繩的保護,防止與結構構件的摩擦。



    對于可利用原結構上的鋼結構或混凝土結構梁進行拉結的吊籃,設計中應注意拉結點的做法,下圖中的吊籃是通過圓鋼固定環與結構實現拉結卸荷的。



    對于矩形和方形的梁也可通過圓鋼固定環的形式實現與結構的拉結,還可以通過鋼夾板的形式實現與結構的拉結。

    查看全文↓ 2019-01-07 10:02:01
  • 156****8962

    本系列電動吊籃配備有安全鎖,當工作繩打、電動機失靈造成吊籃傾斜,傾斜度達到3~8度時(與籃體長度有關),擺臂式安全鎖將安全繩鎖住,電動吊籃參數,起到安全保護作用;另外,ZLP系列吊籃裝有漏電保護開關、可移動操作箱、外接電源插座和上升限位裝置,ZLP630電動式升降吊籃,確保操作安全。

      二、用途:ZLP系列吊籃用于各種建筑物結構形式的高層建筑物的外墻施工及裝修、清洗和船舶修造中船體外部施工、維修、作業等。

      三、原理:ZLP系列吊籃采用工作平臺通過提升裝置使其沿著鋼絲繩向上爬升。爬升高度可以任意選定。

      四、機構:ZLP系列吊籃采用行星齒輪傳動機構,碟形彈簧夾繩機構和α形卷繩爬長等多項先進技術,傳動效率高,鋼絲繩受壓均勻、柔和、使用壽命長,不易發生卡繩故障,安全可靠。

    查看全文↓ 2019-01-07 10:01:54

相關問題

  • 臨空高度在24m以下時,欄桿高度不應低于1.05m,臨空高度在24m及24m以上(包括中高層住宅)時,欄桿高度不應低于1.10m;注:欄桿高度應從樓地面或屋面至欄桿扶手頂面垂直高度計算,如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。

    全部3個回答>
  • 建筑的總高度各有各規范的界定。在JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》上,A級、B級的**大適用高度表注1.房屋高度指室外地面至主要屋面檐口的高度,不包括局部突出屋面的電梯機房、水箱、構架等的高度。這里的等字,應該含女兒墻的高度,屬于不計。

    全部3個回答>
  • 不安全因素 安全帶。作業人員在吊籃上作業不佩戴安全帶、不按規定正確佩 戴安全帶以安全帶沒有按照要求掛在安全繩上。 安全繩。吊籃沒有按照要求設置安全繩、安全繩的強度不滿足要 求、安全繩在外墻等直角部位沒有“護角”。2. 今立達電動吊籃配件鋼絲繩。吊籃在選用鋼絲繩時繩徑偏小,在使用中磨損嚴重沒有 及時報廢、電焊火花損傷等。 安全鎖。安全鎖在使用前沒有進行檢測,或者安全鎖不靈敏、失 效、鎖繩角度不滿足要求。 繩卡。3.固定鋼絲繩用的繩卡數量不夠、規格不符、方向錯誤、間 距不符合要求。 限位及行程限位擋板。吊籃沒有安裝超高限位、限位失靈,以及 吊籃懸挑梁前方沒有安裝行程限位擋板。 配重。吊籃的配重不滿足重量要求,配重塊被挪動等。 螺栓。

    全部3個回答>
  • 《民用建筑設計通則》GB 50352-20056.6.3 陽臺、外廊、室內回廊、內天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處應設置防護欄桿,并應符合下列規定:1 欄桿應以堅固、耐久的材料制作,并能承受荷載規范規定的水平荷載;2 臨空高度在24m以下時,欄桿高度不應低于1.05m,臨空高度在24m及24m以上(包括中高層住宅)時,欄桿高度不應低于1.10m;注:欄桿高度應從樓地面或屋面至欄桿扶手頂面垂直高度計算,如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。3 欄桿離樓面或屋面0.10m高度內不宜留空;

    全部3個回答>
  • 女兒墻在建筑上的主要作用,就是為了做好防水收頭,也就是常說的女兒墻泛水。一般屋面,找坡、保溫、隔熱、防水等做完了,約250mm厚,再考慮防水層端部卷起250mm高,女兒墻總共做500mm高(二十一世紀做法一般600、700mm高)。規范中,對這一高度在不同地方有不同要求,一般都是限制高度;畢竟,這是屬于非結構構件,在地震時也是不安全因素。至于其他的高度說法,比如:不低于1200mm,都是把女兒墻當作安全防護考慮了,是背離本意的做法。要考慮安全,完全可以在600高女兒墻上再做600高欄桿作為防護。

    全部3個回答>