135****5724 | 2019-01-05 10:59:20

已有3個回答

  • 148****2490

    這個實際上和堵塞沒關系。主要是保證一樓的水封不被破壞。
    1.給排水設計規范明確規定一層必須單獨排水。
    2.原因是防止樓上集中使用造成水平管道壓力與流量不足,出現一樓倒反水。
    3.如果合流,當樓上使用時,一樓會排水不暢,同時易造成管道中產生的氣泡在一樓衛生用具中釋放。
    給水排水設計規范2009版條文解釋說的很清楚
    分享如下:
    根據國內外的科研測試證明,污水立管的水流流速大,而污水排出管的水流流速小,在立管底部管道內產生正壓值,這個正壓區能使靠近立管底部的衛生器具內的水封遭受破壞,衛生器具內發生冒泡、滿溢現象,在許多工程中都出現上述情況,嚴重影響使用。立管底部的正壓值與立管的高度、排水立管通氣狀況和排出管的阻力有關。為此,連接于立管的**低橫支管或連接在排出管、排水橫干管上的排水支管應與立管底部保持一定的距離,參照國外規范數據并結合我國工程設計實踐確定。

    查看全文↓ 2019-01-05 10:59:43
  • 159****5705

    (一)管井內管道安裝
      高層建筑中的給水排水管道數量多,有生活給水管、消防給水管、污水排水管、通氣管、熱水管、回水管和中水管道等。這些管道的立管.多采用管井內敷設,多依靠托架、支架、管卡等豎向固定在管井內,并且每層與支管或橫管相接。
      管井內管道安裝,一般按從下而上的順序進行,立管上分支管(甩口)的標高、方向應準確,以保證支管的連接。各種管道的安裝按先粗后細,小口徑讓大口徑,壓力管讓重力管的順序進行。
      高層建筑層數多,管道安裝工作量大,為加快施工進度,可采用預制加工、現場裝配形式進行。管道預制加工前,必須現場實測實際安裝尺寸,繪制管道加工圖.再進行預制加工。通常可在標準層先安裝一個樣板間,并以此作為配管預制、安裝施工的標準。
      (二)給水系統安裝
      高層建筑通常需要設置水池、水泵、氣壓罐等設備。
      高層建筑給水用管材一般干管、立管管徑DN≤100mm時采用鍍鋅鋼管螺紋連接;DN >1OOmm ,可采用無縫鋼管法蘭連接。支管可采用給水塑料管或銅管。
      安裝立管時.每層均應設管道支架。安裝牢固可靠,防止因管道下沉而脫位漏水。
      (三)排水系統安裝
      高層建筑排水立管長.水流速度快.因此要求管道安裝牢固,防止因管道位移和下沉造成漏水等事故。
      1.排水鑄鐵管安裝。排水立管設在管井內,應設置牢固的支架、托架.使壓力容器上部管道的重量通過支架、托架傳給墻體。立管與出戶管連接底部應設混凝土支墩,防止立管下沉。

    查看全文↓ 2019-01-05 10:59:39
  • 141****2738

    給水、排水系統對高層建筑的使用影響很大。排水、給水系統能否有效暢通地工作直接關系到高層建筑工程建設的質量,是完善高層建筑使用功能的重要基礎設施。然而,隨著樓層建設的不斷升高,其給排水系統的施工及維修難度也在增大,維護及施工環境也越來越復雜化。因此,在給排水施工中,應對施工工藝進行嚴格控制,重視各種新技術、新材料的應用,以確保其使用壽命和功能達到設計標準。在長期的給排水施工實踐中,發現高層建筑給排水系統安裝施工主要存在下列問題。



    一. 給排水系統在高層建筑中的安裝施工特點



    在高層建筑中,其消防系統和給水系統的凈水壓力要比多層建筑高得多,如果簡單實用一個供水區,不僅能給其使用功能帶來影響,還能給管道及其配件造成破壞。所以,對高層建筑的給排水系統必須使用分區豎向供水,以降低凈水壓力,確保給水排水系統的穩定安全運行。另外,引發高層建筑火災的原因較多,一旦發生火災則火勢會迅速蔓延,具有較強的危險性,且很難撲救。所以,高層建筑的消防系統在可靠性和安全性方面必須遠遠高于多層建筑。但我國的消防設備能力還不太高,高層建筑火災撲救難度很大,目前仍是以自救為主。因此,高層建筑給排水及消防用水系統安裝施工具有自身的特點,其在設計的合理與科學、施工的精確與細致、用材的精選與高標等方面都遠遠高于多層建筑,具有獨特的特征。



    高標準特征
    高層建筑給排水系統使用量大,使用人數也較多,一旦系統出現管道堵塞或停水、漏水等問題,則會影響很大。所以,對一定以高標準來保障排水的通暢和供水的穩定可靠。



    技術特征
    高層建筑給水、排水系統使用的管線較長,所用設備較多,很容易產生振動和噪音,因此,在設計安裝施工時一定要加設防震動和噪聲方面的技術方法。同時,由于此系統的排水量大和管線長的特點,其管道中壓力的波動也較大,能夠降低排水能力和破壞水封。因此,必須在設計時置專用通氣管及使用單立管。給水、排水系統所用材質均應使用高強度高標準的管材。



    二. 高層建筑中給水系統安裝施工中存在的問題和措施



    給水系統壓力過大
    通常情況下,高層建筑給排水系統應用的是分區豎向供水,盡管如此,仍是難以是給水系統平衡。如果使用高位供水,設置于屋頂的水箱高度難以滿足水壓要求,致使水壓過低,從而使自閉延時沖洗閥不能有效關閉和開啟。如果供水系統是變頻供水,盡管**不利點的水壓能夠得到保證,但其**底部水壓就會過大,在用水時容易出現飛濺水花及衛生器具的軟管爆裂等情況,這不僅降低了使用的舒適性,而且還存在一定的安全隱患。其相應對策是:首先從安裝設計入手,進行科學合理的計劃。設計時應根據建筑物的高度和相關設計規范性要求對給排水系統進行統一的分區,嚴禁將給排水系統分開,要依據建筑物高度將其分成三個或更多的給排水系統區,以確保用水的舒適性和安全性。其次是防止衛生器具連接軟管出現爆裂現象,應該在合適位置加裝減壓閥來降低水壓, 是分區趨于合理化

    查看全文↓ 2019-01-05 10:59:31

相關問題

  • (一)管井內管道安裝高層建筑中的給水排水管道數量多,有生活給水管、消防給水管、污水排水管、通氣管、熱水管、回水管和中水管道等。這些管道的立管.多采用管井內敷設,多依靠托架、支架、管卡等豎向固定在管井內,并且每層與支管或橫管相接。管井內管道安裝,一般按從下而上的順序進行,立管上分支管(甩口)的標高、方向應準確,以保證支管的連接。各種管道的安裝按先粗后細,小口徑讓大口徑,壓力管讓重力管的順序進行。高層建筑層數多,管道安裝工作量大,為加快施工進度,可采用預制加工、現場裝配形式進行。管道預制加工前,必須現場實測實際安裝尺寸,繪制管道加工圖.再進行預制加工。通??稍跇?biāo)準層先安裝一個樣板間,并以此作為配管預制、安裝施工的標準。(二)給水系統安裝高層建筑通常需要設置水池、水泵、氣壓罐等設備。高層建筑給水用管材一般干管、立管管徑DN≤100mm時采用鍍鋅鋼管螺紋連接;DN >1OOmm ,可采用無縫鋼管法蘭連接。支管可采用給水塑料管或銅管。安裝立管時.每層均應設管道支架。安裝牢固可靠,防止因管道下沉而脫位漏水。(三)排水系統安裝高層建筑排水立管長.水流速度快.因此要求管道安裝牢固,防止因管道位移和下沉造成漏水等事故。1.排水鑄鐵管安裝。排水立管設在管井內,應設置牢固的支架、托架.使壓力容器上部管道的重量通過支架、托架傳給墻體。立管與出戶管連接底部應設混凝土支墩,防止立管下沉。

    全部3個回答>
  • 立管可以采用承壓排水塑料管,排出管可以采用鑄鐵管。

    全部5個回答>
  • 金屬和塑料都可以,《建筑給排水及采暖施工及驗收規范》對穿樓板排水管有規定:“宜設置金屬或塑料套管”。按現行建筑工程施工規范和設計要求必須要加套管,一般比排水管道的管徑大二級。

    全部3個回答>
  • 這個問題在給排水行業還沒有**終定論。規范和手冊,都沒有說不可以用直管立管。有的設計師認為**好不這么做,擔心雨水管在降雨過程中水量一般比較大,如果直上直下,高層立管到了轉換層變成水平橫管的位置受水流沖擊太大,會破壞管道,甚至發生事故。而且管道內流速太高了,會對中間的支管形成抽吸,破壞陽臺雨水地漏水封。污水也瞬時流量大,落差太大,水的動能高,也對橫干管有沖擊。 但是也有的人認為水流實際上不會對橫干管有那么大的沖擊。這個就涉及到水在管道中的流態的問題,你參考一下大學里的教材,有提到細線流、環膜流、隔膜流和水塞流。如果你有這方面的擔心,可以以考慮在中間設置消能措施,但是**好不要使用特殊的消能設施,**好用45度轉彎的方式消能。比如立管在某個合適的位置轉45度成乙字形或者U(再一個45度轉回來)形都可以,利用彎頭消能。建議你咨詢有經驗的給排水設計師,他們會告訴你具體做法的。再次強調,在規范和手冊里并沒有強制使用消能措施的。有些廠家為了賣消能產品也在宣傳消能的事兒。另外,排水橫干管選用鑄鐵管,也能預防水流沖擊。支吊架的設置,也可以抵消一部分動能。

    全部3個回答>
  •   《建筑給水排水設計規范》  排水管道布置和敷設:  1、對住宅建筑底層設架空層、商場或商鋪的情況,上部排水立管必須在底層進行轉換,以不影響底層的使用功能。轉換后的出戶管有應少于二根,宜控制在4根左右。排水橫干管的管徑不應大于DN200,采用DNl50為宜。排水橫干管所服務的戶數宜超過100戶。在實際工程中發現有的設計將一棟樓的排水立管均匯到一根排水橫干管上出戶,若發生管道堵塞或破裂將影響整棟樓的用戶,是不安全的。出戶管過多,在地下室外墻上所預留的防水套管(設地下車庫的住宅樓)及室外的檢查井均增多,給施工及室外環境帶來不利?! ?、設有專用通氣立管的住宅樓,底層衛生器具的排水管道是否還要與其它樓層管道分開單獨排出“規范”并沒有給出要求,第3.3.18條表3.3.18適應的前提是排水立管僅設置伸頂通氣立管。在專用通氣立管一節的分析中我們知道,專用通氣立管的設置是可以防止衛生器具水封遇受破壞、內部冒氣泡現象的發生。也就是說,排水立管設有專用通氣立管時,其底層衛生器具的排水支管可以接到排水立管上。但住宅內排水管道在使用過程的復雜性,排水管道內有固體廢物的存在,影響排水的通暢,使與排水立管底部連接的衛生器具有溢水的可能,此現象在實際工程中也有發生。因此,底層衛生器具的排水管道不接到排水立管上為好,應單獨排出,排水立管需要進行轉換時,底層衛生器具的排水支管可以接到排水橫干管上,連接點距立管底部下游水平距離不宜小于3.Om,不得小于1.5m。對滿足不了上述要求的排水支管,應以單獨的排出管排至室外檢查井。