抗震基本錨固長度按照要求要達到多少?

157****9394 | 2018-12-19 23:40:20

已有3個回答

  • 142****9987

    laE表示抗震構件的鋼筋錨固長度
    《混凝土結構設計規范》第11.1.7條 有抗震設防要求的混凝土結構構件,其縱向受力鋼筋的錨固和連接接頭除應符合本規范第9.3節和第9.4節的有關規定外,尚應符合下列要求:
    1、縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度laE應按下列公式計算: 一、二級抗震等級laE=1.15la (11.1.7-1) 三級抗震等級laE=1.05la (11.1.7-2) 四級抗震等級laE=la (11.1.7-3) 式中 la--縱向受拉鋼筋的錨固長度,按本規范第9.3.1條確定。
    2、當采用搭接接頭時,縱向受拉鋼筋的抗震搭接長度llE應按下列公式計算:llE=ζlaE (11.1.7-4) 式中 ζ--縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數,按本規范第9.4.3條確定。
    3、鋼筋混凝土結構構件的縱向受力鋼筋的連接可分為兩類:綁扎搭接;機械連接或焊接。宜接不同情況選用合適的連接方式;
    4、縱向受力鋼筋連接接頭的位置宜避開梁端、柱端箍筋加密區;當無法避開時,應采用滿足等強度要求的高質量機械連接接頭,且鋼筋接頭面積百分率不應超過50%;

    查看全文↓ 2018-12-19 23:40:56
  • 144****3693

    基本錨固長度分為抗震基本錨固長度Labe和非抗震基本錨固長度Lab,而受拉鋼筋的非抗震錨固長度La=錨固長度修正系數X基本錨固長度Lab即 La=ζ*Lab ,錨固長度修正系數ζ的選取見16G101-1 P58注1~7。
    受拉鋼筋的抗震錨固長度LaE=抗震錨固長度修正系數x非抗震錨固長度La,即 LaE=ζaE*La ,抗震錨固長度修正系數ζaE根據抗震等級的不同選取,對一二級抗震等級取1.15,三級抗震取1.05,四級抗震1.0。
    Lab=α*fy/ft,三級鋼α=0.14,fy=360;對C30砼,ft=1.43

    查看全文↓ 2018-12-19 23:40:46
  • 136****2727

    抗震等級為特一級 鋼筋錨固長度按什么標準計算?
      答:《混凝土結構設計規范》GB 50010—2010
    8.3鋼筋的錨固
    8.3.1 當計算中充分利用鋼筋的抗拉強度時,受拉鋼筋的錨固應符合下列要求: 1 基本錨固長度應按下列公式計算: 普通鋼筋Lab=α×(?y/?t)× d (8.3.1-1)
      沒有其它條件。 Lab再乘ζaE即得。ζaE——縱向受拉鋼筋抗震錨固長度修正系數,對一、二級抗震等級取1.15,對三級抗震等級取1.05,對四級抗震等級取1.00。
      但您說的“抗震等級為特一級”,則在現行規范中對應的ζaE取值還找不到,可能ζaE只有取1.15計算。

    查看全文↓ 2018-12-19 23:40:40

相關問題

  • 抗震是房屋建筑乃至一切土木工程**困難的課題,抗震房屋的地基一般打在堅固巖石深處,可以隨震動一起移動。2樓到5樓之間,用20組四角柱來支撐大樓。堅固的底層樓。白色石英護墻板以鋼管加固,這一設計可承受左右的搖動。金字塔型的重心較低,所以能承受搖晃。緊急逃生梯設在西翼,升降梯則設在東翼。所有設備都鎖在墻上固定,而且全部都能承受上下和左右的移動。整棟采用防震材料。較高樓層有彈性。從1974年原國家建委發布全國第一個建筑抗震設計規范起,中國對建筑抗震設計的要求越來越嚴格:1976年唐山大地震后,對“74規范”進行修改,頒發了“78規范”;1989年,又發布“89規范”,6度區的建筑工程正式納入抗震設防范圍;2001年,對“89規范”進行修訂,從2002年1月起實施新的《建筑抗震設計規范》。中國抗震設防烈度分6~9度,度數越高要求越嚴,根據2002年起實施的《建筑抗震設計規范》,6度及以上地區的建筑必須進行抗震設計,要求做到:當遭受低于本地區抗震設防烈度的多遇地震(50年一遇)影響時,一般不受損壞或不需修理可繼續使用;當遭受相當于本地區抗震設防烈度的地震(475年一遇)時,可能損壞,經一般修理或不需修理仍可繼續使用;當遭受高于本地區抗震設防烈度預估的罕遇地震(1641~2475年一遇)時,不致倒塌或發生危及生命的嚴重破壞。一般來說,全國大部分地震不活躍帶抗震設防烈度是6至7度,北京地區居民樓房應具有抵御烈度為8度的地震破壞的能力。國家在建筑抗震設計上要求,一般的民用建筑是要抗7度,及可抗6級地震,對一些超高層的建筑,必須要做地震安全性的評價,通過安全評價性去測試標準,以保證建筑達到基本抗震地區的要求。除了設計達標以外,施工的質量也是非常關鍵的,要有合規的設計,合乎要求的標準,合格的施工質量,幾個方面做好了,才可以達到抗震的標準。

    全部4個回答>
  • 5.2.2 對有抗震設防要求的結構,其縱向受力鋼筋的強度應滿足設計要求;當設計無具體要求時,對一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯級)中的縱向受力鋼筋應采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E鋼筋,其強度和**大力下總伸長率的實測值應符合下列規定:1 鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;2 鋼筋的屈服強度實測值與強度標準值的比值不應大于1.30;3 鋼筋的**大力下總伸長率不應小于9%。檢查數量:按進場的批次和產品的抽樣檢驗方案確定。檢驗方法:檢查進場復驗報告。

    全部3個回答>
  • 根據《建筑抗震設計規范》GB50011-2010[1]第2.1.1條里面說的:抗震設防烈度為按國家規定的權限批準作為一個地區抗震設防依據的地震烈度。一般情況,取50年內超越概率10%的地震烈度。說白了,它就是地震烈度的一個概率。

    全部5個回答>
  • 我今年也考市政一級,就我理解,錨固肋就是在澆在池壁里面的豎向立柱。書上"上下相鄰兩無粘結預應力筋錨固位置應錯開一個錨固肋"我是這么理解的,...

  • 知道膨脹螺栓么?其實機械錨固的原理就是那個東西,只不過膨脹螺栓已被禁止使用于主要受力構件,目前采用的是強度更大的錨栓。以德國彗魚的后擴底錨栓為例,操作時,將混凝土用彗魚特制的鉆頭鉆出一個內徑大于口徑的洞,將錨栓的套筒塞入洞內(必要時,可錘擊),然后將螺桿擰入套筒,直至將套筒底部撐開,達到錨固效果