婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >收房驗房 >詳情

防雷驗收標準誰了解?

146****1338 | 2018-10-14 22:20:54

已有5個回答

  • 154****7758

    每個地方的檢測驗收標準都不同,按照國家規范收費標準是按照面積來計算。一平方一塊錢,但是幾乎沒有哪個氣象驗收是按照面積來收費的,都會估算值來收費。

    查看全文↓ 2018-10-14 22:22:23
  • 157****6714

    60元一個檢測點,檢測點的數量按照GB50601-2010建筑物防雷工程施工與質量驗收規范、建筑物防雷裝置檢測技術規范 GB/T 21431-2008.doc等相關規范確定
    上海云祺防雷公司,上海云祺電子科技有限公司

    查看全文↓ 2018-10-14 22:22:15
  • 143****4052

    建筑物防雷驗收的面積是按建筑面積的。
    建筑物防雷設施驗收標準
    避雷網安裝
    1保證項目:用材及網格尺寸和接地電阻必須符合設計要求。
    2基本項目:網格及支持件安裝應符合如下規定:
    合格:架空高度適宜,位置正確,網格交叉點焊接完好,支架布置均一,曲率半徑正
    確,牢靠堅固,與保護面平行,防腐良好。
    優良:在合格基礎上,要求焊縫平整光滑,網格布置均勻平整,防腐均勻,支架有良
    好的導電性。
    3檢查數量:網格數的30%,支架全數。
    4檢驗方法:抽樣觀察檢查和器測或檢查施工記錄。
    引下線安裝
    明裝引下線安裝
    1保證項目:用材及引下線數目必須符合設計要求。
    2基本項目:引下線及支持件安裝應符合下列規定:
    合格:安裝位置正確,堅固牢靠,焊接工藝正確,支持件用材、支持件與墻面的間距
    符合設計要求,防機械損傷部件齊全,防腐良好。
    優良:在合格基礎上,螺栓等緊固件齊全,斷接卡設置便于檢測,接觸面鍍鋅或鍍錫
    完整,引下線平直,固定點間距均勻。
    3檢查數量:全數檢查。
    4檢驗方法:觀察檢查和器測。
    暗敷引下線安裝
    1保證項目:接地電阻及用材必須符合設計要求。
    2基本項目:安裝應符合如下規定:
    合格:電氣預留接地及引出長度必須符合設計要求,柱內主筋位置對稱,搭接處要平
    整,每層短路環≥1個,用作引下線的主筋數必須符合設計要求,且應與均壓環作良好的焊接。
    優良:
    在合格基礎上,電氣預留接地的引出長度≥0.2m,引出材料為≥φ12鍍鋅圓鋼;焊接處平滑無氣孔;引下主筋與箍筋全部焊接。
    3檢查數量:全數檢查。
    4檢驗方法:觀察檢查,器測和檢查施工、安裝記錄。
    接地裝置安裝
    1保證項目:用材及埋設深度必須符合設計要求。
    2基本項目:接地體和接地線的安裝應符合如下要求:
    合格:人工接地體長度及安裝深度應符合設計要求:接地體焊接無虛焊。降阻劑的用
    量及采取的降阻措施施工應符合設計要求;安裝位置應符合設計要求。利用自然基礎作接地體時,要求與基礎同位的周圍土壤含水量?%。敷設于基礎中作為接地裝置的鋼筋僅一根時,其直徑D≥10mm。用基礎地網作接地體,每根接地線在-50cm以下與鋼筋連接的表面積s≥4.24kcm(kc是分流系數)。
    優良:在合格基礎上,人工接地體的接地電阻值≤10Ω,自然接地體的電阻值≤4Ω,
    且自然接地體內的主筋與引下主筋的焊接面不少于3處,接地線搭接長度應符合下列規定,扁鋼L≥2b(L為搭接長度,b為扁鋼寬度),圓鋼L≥6d(d為直徑)。
    3檢查數量:全數檢查。
    4檢驗方法:觀察、器測和檢查隱蔽工程記錄。
    避雷針安裝
    1保證項目:用材及接地電阻值必須符合設計要求。
    2基本項目:避雷針及支持件安裝應符合以下規定:
    合格:位置正確。固定牢靠,針體垂直,防腐良好,避雷針及支持件的制作質量符合
    設計要求。設有標示的避雷針標示完整、美觀、勻稱,顯示清晰。焊接工藝符
    合施工規范要求。
    優良:在合格基礎上,避雷針針體垂直度偏差不大于頂端針桿的直徑。
    3檢查數量:全數檢查。
    4檢驗方法:觀察檢查和實測或檢查安裝、施工記錄。
    避雷帶安裝
    1保證項目:用材及接地引下位置必須符合設計要求。
    2基本項目:避雷帶及其支持件安裝應符合以下規定:
    合格:高度適宜,位置正確,固定牢靠,曲率半徑正確,焊接工藝正確,防腐良好。
    焊縫平整,飽滿,無明顯氣孔、咬肉等缺陷。支撐立柱與避雷帶和帶與帶的搭
    焊長度符合設計要求,閉合環路測試良好。
    優良:在合格基礎上,避雷帶整體安裝布置勻稱美觀,焊縫平滑,全帶處于同一水平
    線上。
    3檢查數量:根據避雷帶的長度和防雷等級,一類防雷每間隔12m檢一個點,二類防
    雷每間隔18m檢一個點,三類防雷每間閣24m檢一個點。
    4檢驗方法:觀察檢查和實測或檢查安裝、施工記錄。
    感應雷防護裝置安裝工程
    等電位處理
    1保證項目:
    接地電阻值應與所連接的防直擊雷裝置相同,材料規格應符合設計要求,各種設備的防雷設施引下線不得串聯,應各自接入接地總匯流排。
    2基本項目:等電位連接處理應符合以下規定:
    合格:天面冷卻塔、廣告牌和其它金屬物體與避雷帶(網)的連接不少于兩處。豎直
    金屬管道在頂端和底端應分別與防雷裝置相連;電梯每條導軌的接地不少于兩處;地下供水管道應與建筑物防雷地相連,高低壓聯合變壓器應與建筑物防雷地相連;低壓配電重復接地和保護接地的設置符合設計要求。燃氣管道的進出口必須與防雷地連接,并應有兩處接地。
    優良:在合格基礎上。天面部分的等電位處理的焊接工藝符合焊接平滑、無氣孔的標
    準,其它部分的焊接同上,其焊接的長度應為材料直徑的6倍,寬度的2倍,各種引下接地線無串聯,接地電阻值均≤4Ω。
    3檢查數量:全數檢查。
    4檢驗方法:觀察、器測和檢查施工記錄。

    查看全文↓ 2018-10-14 22:22:09
  • 151****5956

    普通廠房可以不單獨做,但安全等級高的必須做鋼結構防雷檢查一般是檢查鏈接處的焊接情況以及回路聯通情況和測量接地電阻。
    鋼結構防雷接地設計:
    根據現行《建筑物防雷設計規范》(GB50057-2010)規范的規定,防雷和接地的處理可以分為三個方面:接閃器、引下線、接地裝置。接閃器位于主體建筑物的**頂部,即:整體建筑標高**高處。如果主鋼架、次結構圍護系統在施工的過程中已經做了比較可靠的連接,形成持久的電氣回路,就可以將鋼柱按跨度作為下引線。接地裝置在現行設計中,一般將基礎鋼筋作為自然接地體,用40 mm×4 mm的鍍鋅扁鋼將其連通,并施行總等電位聯結

    查看全文↓ 2018-10-14 22:21:57
  • 151****5658

    各省、自治區、直轄市人民政府,國務院各部委、各直屬機構:
    根據簡政放權、放管結合、優化服務協同推進的改革要求,為減少建設工程防雷重復許可、重復監管,切實減輕企業負擔,進一步明確和落實政府相關部門責任,加強事中事后監管,保障建設工程防雷安全,現作出如下決定:
    一、整合部分建設工程防雷許可
    (一)將氣象部門承擔的房屋建筑工程和市政基礎設施工程防雷裝置設計審核、竣工驗收許可,整合納入建筑工程施工圖審查、竣工驗收備案,統一由住房城鄉建設部門監管,切實優化流程、縮短時限、提高效率。
    (二)油庫、氣庫、彈藥庫、化學品倉庫、煙花爆竹、石化等易燃易爆建設工程和場所,雷電易發區內的礦區、旅游景點或者投入使用的建(構)筑物、設施等需要單獨安裝雷電防護裝置的場所,以及雷電風險高且沒有防雷標準規范、需要進行特殊論證的大型項目,仍由氣象部門負責防雷裝置設計審核和竣工驗收許可。
    (三)公路、水路、鐵路、民航、水利、電力、核電、通信等專業建設工程防雷管理,由各專業部門負責。
    二、清理規范防雷單位資質許可
    取消氣象部門對防雷專業工程設計、施工單位資質許可;新建、改建、擴建建設工程防雷的設計、施工,可由取得相應建設、公路、水路、鐵路、民航、水利、電力、核電、通信等專業工程設計、施工資質的單位承擔。同時,規范防雷檢測行為,降低防雷裝置檢測單位準入門檻,全面開放防雷裝置檢測市場,允許企事業單位申請防雷檢測資質,鼓勵社會組織和個人參與防雷技術服務,促進防雷減災服務市場健康發展。
    三、進一步強化建設工程防雷安全監管
    (一)氣象部門要加強對雷電災害防御工作的組織管理,做好雷電監測、預報預警、雷電災害調查鑒定和防雷科普宣傳,劃分雷電易發區域及其防范等級并及時向社會公布。
    (二)各相關部門要按照誰審批、誰負責、誰監管的原則,切實履行建設工程防雷監管職責,采取有效措施,明確和落實建設工程設計、施工、監理、檢測單位以及業主單位等在防雷工程質量安全方面的主體責任。同時,地方各級政府要繼續依法履行防雷監管職責,落實雷電災害防御責任。
    (三)中國氣象局、住房城鄉建設部要會同相關部門建立建設工程防雷管理工作機制,加強指導協調和相互配合,完善標準規范,研究解決防雷管理中的重大問題,優化審批流程,規范中介服務行為。
    建設工程防雷許可具體范圍劃分,由中國氣象局、住房城鄉建設部會同中央編辦、工業和信息化部、環境保護部、交通運輸部、水利部、國務院法制辦、國家能源局、國家鐵路局、中國民航局等部門研究確定并落實責任,及時向社會公布,2016年底前完成相關交接工作。相關部門要按程序修改《氣象災害防御條例》,對涉及的部門規章等進行清理修訂。國務院辦公廳適時組織督查,督促各部門、各地區在規定時限內落實改革要求。

    查看全文↓ 2018-10-14 22:21:52

相關問題

  • 每個地方的檢測驗收標準都不同,按照國家規范收費標準是按照面積來計算。一平方一塊錢,但是幾乎沒有哪個氣象驗收是按照面積來收費的,都會估算值來收費。

    全部5個回答>
  • 國務院關于優化建設工程防雷許可的決定,國發〔2016〕39號。一、防雷設備防雷設備就是通過現代電學以及其它技術來防止被雷擊中的設備。防雷設備從類型上看大體可以分為:電源防雷器、電源保護插座、天饋線保護器、信號防雷器、防雷測試工具、測量和控制系統防雷器、地極保護器。二、整合部分建設工程防雷許可1.將氣象部門承擔的房屋建筑工程和市政基礎設施工程防雷裝置設計審核、竣工驗收許可,整合納入建筑工程施工圖審查、竣工驗收備案,統一由住房城鄉建設部門監管,切實優化流程、縮短時限、提高效率。2.油庫、氣庫、彈藥庫、化學品倉庫、煙花爆竹、石化等易燃易爆建設工程和場所,雷電易發區內的礦區、旅游景點或者投入使用的建(構)筑物、設施等需要單獨安裝雷電防護裝置的場所,以及雷電風險高且沒有防雷標準規范、需要進行特殊論證的大型項目,仍由氣象部門負責防雷裝置設計審核和竣工驗收許可。3.公路、水路、鐵路、民航、水利、電力、核電、通信等專業建設工程防雷管理,由各專業部門負責。三、清理規范防雷單位資質許可取消氣象部門對防雷專業工程設計、施工單位資質許可;新建、改建、擴建建設工程防雷的設計、施工,可由取得相應建設、公路、水路、鐵路、民航、水利、電力、核電、通信等專業工程設計、施工資質的單位承擔。同時,規范防雷檢測行為,降低防雷裝置檢測單位準入門檻,全面開放防雷裝置檢測市場,允許企事業單位申請防雷檢測資質,鼓勵社會組織和個人參與防雷技術服務,促進防雷減災服務市場健康發展

    全部4個回答>
  • 防雷工程專業設計、施工資質管理辦法第一章總則第一條為了加強防雷工程專業設計、施工資質管理,規范防雷工程專業設計、施工,保護國家利益和人民生命財產安全,依據《中華人民共和國氣象法》及《防雷減災管理辦法》有關規定,制定本辦法。第二條防雷工程專業設計、施工范圍,包括直擊雷防護工程、感應雷(雷電電磁脈沖)防護工程和綜合防雷工程等的設計、施工。第三條國務院氣象主管機構負責全國防雷工程專業設計、施工資質管理工作。地方各級氣象主管機構負責本行政區域內的防雷工程專業設計、施工資質管理工作。第二章等級與范圍第四條防雷工程專業設計、施工資質實行等級管理制度,資質等級分為丙、乙、甲三級。第五條丙級資質單位只能從事以下防雷工程專業的設計或者施工

    全部3個回答>
  • 1.幕墻工程驗收時應檢查下列文件和記錄: (1)幕墻工程的施工圖、結構設計計算書、設計說明及其他設計文件。(2)建筑設計單位對幕墻工程設計確認文件。 (3)幕墻工程所用各種材料、五金配件、構件及組件的產品合格證書、性能檢 測報告、進場驗收記錄和復驗報告。 (4)幕墻工程所用的硅酮結構膠的認定證書和抽查合格證明;進口硅酮結構膠 的商檢證;國家指定檢測機構出具的硅酮結構膠相容性和剝離粘結性試驗報告;石材用密封膠的耐污染性試驗報告。(5)后置埋件的現場拉拔強度檢測報告。(6)幕墻的抗風壓性能、空氣滲透性能、雨水滲漏性能及平面變形性能檢測報 告。 (7)打膠、養護環境的溫度、濕度記錄;雙組分硅酮結構膠的混勻性試驗記錄 及拉斷試驗記錄。(8)防雷裝置測試記錄。(9)隱蔽工程驗收記錄。 (10)幕墻構件和組件的加工制作記錄;幕墻安裝施工記錄。2.幕墻工程應對下列材料及其性能指標進行復驗:(1)鋁塑復合板的剝離強度。 (2)石材的彎曲強度;寒冷地區石材的耐凍融性;室內用花崗石的放射性。(3)玻璃幕墻用結構膠的邵氏硬度、標準條件拉伸粘結強度、相容性試驗;石 材用結構膠的粘結強度;石材用密封膠的污染性。3.幕墻工程應對下列隱蔽工程項目進行驗收:(1)預埋件(或后置埋件)。(2)構件的連接節點。 (3)變形縫及墻面轉角處的構造節點。(4)幕墻防雷裝置。(5)幕墻的防火構造。 4.各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:(1)相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500----1000平米應劃分 為一個檢驗批,不足500平米也應劃分為一個檢驗批。(2)同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗性。(3)對于異型或有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分應根據幕墻的結構、工藝特 點及幕墻工程規模,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。5.檢查數量應符合下列規定: (1)每個檢驗批每100平米應至少抽查一處,每處不得小于10平米。(2)對于異型或有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分應根據幕墻的結構、工藝特 點及幕墻工程規模,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商。 6.幕墻及其連接件應具有足夠的承載力、剛度和相對于主體結構的位移能力。幕墻構架立柱的連接金屬角碼與其他連接件應采用螺栓連接,并應有防松動措施。

    全部3個回答>
  • 監理幫助用戶簽訂正規、合理、規范的裝飾合同,防止家裝公司欺騙業主,防止業主花冤枉錢,這本身就是一種省錢;監理幫助業主審核裝修方案和報價,防止高估冒算和中期無限度任意加項加價,使業主支付合理的裝修價位,這也是種省錢;監理公司幫助業主檢驗裝飾材料,防止假冒偽劣材料進人施工現場,用真材實料,當然也是一種省錢的措施;另外,監理公司幫助業主驗收裝修質量,使業主裝修一次到位,減少糾紛,這更是省錢的表現。甩手裝為你解答

    全部3個回答>