婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

樓層放電纜怎么放?電纜鋪設要注意什么問題呢

147****8048 | 2018-09-19 15:03:03

已有4個回答

  • 152****5794

    強電
    1 范圍
    本工藝標準適用于10kV及以下一般工業與民用建筑電氣安裝工程的電力電纜敷設。
    2 2 施工準備
    2.1 設備及材料要求:
    2.1.1 所有材料規格型號及電壓等級應符合設計要求,并有產品合格證。
    2.1.2 每軸電纜上應標明電纜規格、型號、電壓等級、長度及出廠日期。電纜軸應完好無損。
    2.1.3 電纜外觀完好無損,鎧裝無銹蝕、無機械損傷,無明顯皺折和扭曲現象。油浸電纜應密封良好,無漏油及滲油現象。橡套及塑料電纜外皮及絕緣層無老化及裂紋。
    2.1.4 各種金屬型鋼不應有明顯銹蝕,管內無毛刺。所有緊固螺栓,均應采用鍍鋅件。
    2.1.5 其它附屬材料:電纜蓋板、電纜標示樁、電纜標志牌、油漆、汽油、封鉛、硬脂酸、白布帶、橡皮包布、黑包布等均應符合要求。
    2.2 2.2 主要機具:
    2.2.1 電動機具、敷設電纜用支架及軸、電纜滾輪、轉向導?、吊鏈、滑輪、鋼絲繩、大麻繩、千斤頂。
    2.2.2 絕緣搖表、皮尺、鋼鋸、手錘、扳手、電氣焊工具、電工工具。
    2.2.3 無線電對講機(或簡易電話)、手持擴音喇叭(有條件可采用多功能擴大機作通訊聯絡)。
    2.3 作業條件:
    2.3.1 土建工程應具備下列條件:
    2.3.1.1 預留孔洞、預埋件符合設計要求、預埋件安裝牢固,強度合格。
    2.3.1.2 電纜溝、隧道、豎井及人孔等處的地坪及抹面工作結束,電纜溝排水暢通,無積水。
    2.3.1.3 電纜沿線模板等設施拆除完畢。場地清理干凈、道路暢通,溝蓋板齊備。
    2.3.1.4 放電纜用的腳手架搭設完畢,且符合安全要求,電纜沿線照明照度滿足施工要求。
    2.3.1.5 直埋電纜溝按圖挖好,電纜井砌磚抹灰完畢,底砂鋪完,并清除溝內雜物。蓋板及砂子運至溝旁。
    2.3.2 設備安裝應具備下列條件
    2.3.2.1 變配電室內全部電氣設備及用電設備配電箱柜安裝完畢。
    2.3.2.2 電纜橋架、電纜托盤、電纜支架及電纜過管、保護管安裝完畢,并檢驗合格。
    3 操作工藝
    3.1 3.1 工藝流程:
    直埋電纜敷設→鋪砂蓋磚→回填土→埋標樁
    準備工作→ 水平敷設
    電纜沿支架、橋架敷設→ →掛標志牌
    垂直敷設

    埋標樁→管口防水處理→剝麻刷油→掛標志牌

    3.2 準備工作:
    3.2.1 施工前應對電纜進行詳細檢查;規格、型號、截面、電壓等級均符合設計要求,外觀無扭曲、壞損及漏油、滲油等現象。
    3.2.2 電纜敷設前進行絕緣搖測或耐壓試驗。
    3.2.2.1 1kV以下電纜,用1kV搖表搖測線間及對地的絕緣電阻應不低于10MΩ。
    3.2.2.2 3~10kV電纜應事先作耐壓和泄漏試驗,試驗標準應符合國家和當?shù)毓╇姴块T規定。必要時敷設前仍需用2.5kV搖表測量絕緣電阻是否合格。
    3.2.2.3 紙絕緣電纜,測試不合格者,應檢查芯線是否受潮,如受潮,可鋸掉一段再測試,直到合格為止。檢查方法是:將芯線絕緣紙剝下一塊,用火點著,如發出叭叭聲,即電纜已受潮。
    3.2.2.4 電纜測試完畢,油浸紙絕緣電纜應立即用焊料(鉛錫合金)將電纜頭封好。其它電纜應用橡皮包布密封后再用黑包布包好。
    3.2.3 放電纜機具的安裝:采用機械放電纜時,應將機械選好適當位置安裝,并將鋼絲繩和滑輪安裝好。人力放電纜時將滾輪提前安裝好。
    3.2.4 臨時聯絡指揮系統的設備:
    3.2.4.1 線路較短或室外的電纜敷設,可用無線電對講機聯絡,手持擴音嗽叭指揮。
    3.2.4.2 高層建筑內電纜敷設,可用無線電對講機做為定向聯絡,簡易電話作為全線聯絡,手持擴音喇叭指揮(或采用多功能擴大機,它是指揮放電纜的專用設備)。
    3.2.5 在橋架或支架上多根電纜敷設時,應根據現場實際情況,事先將電纜的排列,用表或圖的方式劃出來。以防電纜的交叉和混亂。
    3.2.6 冬季電纜敷設,溫度達不到規范要求時,應將電纜提前加溫。
    3.2.7 電纜的搬運及支架架設:
    3.2.7.1 電纜短距離搬運,一般采用滾動電纜軸的方法。滾動時應按電纜軸上箭頭指示方向滾動。如無箭頭時,可按電纜纏繞方向滾動,切不可反纏繞方向滾運,以免電纜松馳。
    3.2.7.2 電纜支架的架設地點應選好,以敷設方便為準,一般應在電纜起止點附近為宜。架設時,應注意電纜軸的轉動方向,電纜引出端應在電纜軸的上方(圖2-1)。

    圖2-1
    3.3 直埋電纜敷設:
    3.3.1 清除溝內雜物,鋪完底沙或細土。
    3.3.2 電纜敷設
    3.3.2.1 電纜敷設可用人力拉引或機械牽引。采用機械牽引可用電動絞磨或托撬(旱船法)(見圖2-2)和(圖2-3)。電纜敷設時,應注意電纜彎曲半徑應符合規范要求。

    圖2-2 人力牽引示意圖

    圖2-3 機械牽引(托撬)示意圖
    3.3.2.2 電纜在溝內敷設應有適量的蛇型彎,電纜的兩端、中間接頭、電纜井內、過管處、垂直位差處均應留有適當?shù)挠喽取?
    3.3.3 鋪砂蓋磚:
    3.3.3.1 電纜敷設完畢、應請建設單位、監理單位及施工單位的質量檢查部門共同進行隱蔽工程驗收。
    3.3.3.2 隱蔽工程驗收合格,電纜上下分別鋪蓋10cm砂子或細土,然后用磚或電纜蓋板將電纜蓋好,覆蓋寬度應超過電纜兩側5cm。使用電纜蓋板時,蓋板應指向受電方向。
    3.3.4 回填土?;靥钔燎埃僮饕淮坞[蔽工程檢驗,合格后,應及時回填土并進行夯實。
    3.3.5 埋標樁:電纜的拐彎、接頭、交叉、進出建筑物等地段應設明顯方位標樁。直線段應適當加工工業設標樁。標樁露出地面以15cm為宜。
    3.3.6 直埋電纜進出建筑物,室內過管口低于室外地面者,對其過管按設計或標準圖冊做防水處理

    查看全文↓ 2018-09-19 15:04:24
  • 141****4445

    1、礦用電纜與熱力管道平行安裝時應保持2m的距離,交叉時應保持0.5m。

    2、電纜與其它管道平行或交叉安裝時均要保持0.5m的距離。

    3、電纜直埋安裝時,1-35kV電纜直埋深度應不小于0.7m。

    4、10kV及以下電纜平行安裝時相互凈距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉時距離不小于0.5m。

    5、電纜的**小彎曲半徑,多芯電纜不得低于15D,單芯電纜不得低于20D(D為電纜外徑)。

    6、6kv及以上電纜接頭。

    A. 安裝電纜終端頭時,必須剝除半導電屏蔽層,操作時不得損傷絕緣,應避免刀痕及凹凸不平的情況,必要時要用砂紙磨平;屏蔽端部應平整,并要把石墨層(碳粒)清除干凈。

    B. 塑料絕緣電纜端頭銅屏蔽和鋼鎧必須良好接地,對短線路也應遵循這項原則,避免三相不平衡運行時鋼鎧端部產生感應電動勢,甚至"打火"及燃燒護套等事故。接地引出線要采用鍍錫編織銅線,和電纜銅帶連接時應用烙鐵錫焊,不宜用噴燈封焊,以免燒損絕緣。

    C. 三相銅屏蔽應分別與地線相連,注意屏蔽接地線和鋼鎧接地線應分別引出,相互絕緣,焊接地線的位置應盡量靠下。

    7、對電纜終頭和中間接頭的基本要求:

    a. 導體連接良好;

    b. 絕緣可靠,推薦采用輻照交聯熱收縮型硅橡膠絕緣材料;

    c. 密封良好;

    d. 足夠的機械強度,能適應各種運行條件。

    8、電纜端頭必須防水,以及其它腐蝕性材料的侵蝕,以防因水樹引起絕緣層老化而導致擊穿?br/>
    9、電纜的裝卸必須使用吊車或叉車,禁止平運、平放,大型電纜安裝時須使用放纜車,以免電纜受外力損傷或因人工拖動而擦傷絕緣層。分享來自山東陽谷綠燈行電纜。

    10、電纜如因故不能及時敷設時,應將其放在干燥地方貯存,防止日光曝曬,電纜端頭進水等。

    查看全文↓ 2018-09-19 15:03:38
  • 152****4894

    1、礦用電纜與熱力管道平行安裝時應保持2m的距離,交叉時應保持0.5m。
    一、暗線應鋪設在護套管中,**好采用PVC阻燃管或金屬管,導線的接頭應設在接線盒內(萬萬不可簡單地用包布一包,就直接埋在墻里)。
    二、電源線、電話線和有線電視線不能穿在同一個護套管內。應采用安全型暗裝插座、暗裝開關,**好再加裝個漏電保護器。各類接線盒內的線頭要預留15厘米以上,在封墻前應仔細通電檢查,電話線、有線電視線可用萬用表檢查。
    三、視不同用途采用不同規格、類型的導線,電話線應采用專用護套線(電信公司有售,不可用常規電線代替),有線電視線采用75歐姆的銅軸屏蔽電纜線,照明用線應采用截面為1.5平方米的線、空調用線起碼在2.5平方米以上、如某個房間有許多大功率的家用電器,**好用4平方米以上的線引入。電纜只在不直接暴露在陽光照射或超高溫下,標準局域網電纜就可以應用,建議使用管道。 紫外線(UV)--不要將無紫外線防護的電纜應用于陽光的直射環境內。避免陽光直接照射墻面及人為損壞。熱度--電纜在金屬管道或線槽內的溫度很高,許多聚合材料在這種溫度下會降低使用壽命。如在管道里,注意塑料管道的損壞及金屬管道的導熱。機械損壞(修復費用)--光纜的修復是十分昂貴的,在每一個間斷點至少需要兩次端接。
    四、懸空應用/架空電纜??紤]電纜的下垂和壓力。
    五、直接在地下電纜溝中鋪設,這種環境是控制范圍**小的。電纜溝的安裝要定期進行干燥或潮濕程度的檢查。接地--如果控制電纜的屏蔽層需要接地,則必須遵守相應的標準。為便于今后的升級,電纜更換以及與表面壓力和周圍環境隔離,輔設管道相隔離,輔設管道是一個較好的方法。但不要寄希望于管道會永遠保持干燥,這將影響對電纜種類的選擇。水--在局域網雙絞線電纜的水分會增加電纜的電容,從而降低了阻抗并引起近端串擾問題。家裝離不開電線,尤其是舊房,電線雖小“責任”重大。好多火災是由于 電線線路老化,配置不合理,或者使用電線質量低劣造成的。因此,消費者在購買 電線時一定要擦亮雙眼,仔細鑒別,防患于未然。目前,市場上的電線品種多、規格多、價格亂,消費者挑選時難度很大。單就家庭裝修中常用的2.5平方毫米和4平方毫米兩種銅芯線的價格而言,同樣規格的一盤線,因為廠家不同,價格可相差20%~30%。至于質量優劣,長度是否達標,消費者更是難以判定。據電線行業業內人士透露:電線之所以價格差異巨大,是由于生產過程中所用原材料不同造成的。生產 電線的主要原材料是電解銅、絕緣材料和護套料。目前原材料市場上電解銅每噸在兩萬元左右,而回收的雜銅每噸只有1.5萬元左右;絕緣材料和護套料的優質產品價格每噸在8000 元~8500 元,而殘次品的價格每噸只需4000 元~5000 元,差價更懸殊。另外,長度不足,絕緣體含膠量不夠,也是造成價格差異的重要原因。每盤線長度,優等品是100米,而次品只有九十米左右;絕緣體含膠量優等品占35% ~40%,而殘次品只有15%。通過對比,消費者不難看出成品電線銷售價格存在差異是材質上存在貓膩所致。通過對比,消費者不難看出成品電線銷售價格存在差異是材質上存在貓膩所致
    (六)打壓測試**好有業主在場,能起到監督作用;因為有的裝修隊會在此環節欺騙業主。方法是:打壓的時候,打開打壓泵的“回水閥”形成回路,打壓泵看起來雖然在工作,不過管內并沒有多少壓力,特別對于電動打壓泵,同學們更應該注意。如果不懂時可請專業人士幫你看一下。
    (七)收房的時候應該注意檢查廚房、衛生間每個排水口是否通暢,如果排水緩慢應該及時讓物業疏通;裝修期間應該對排水口進行保護,特別是在廚衛貼瓷磚期間,**容易造成水泥落入排水口導致堵塞;
    (八)鋪完廚衛地磚后應該放水檢查,看看地漏排水是否順暢(以去掉地漏上蓋后的排水速度為準,因為大部分深水封地漏都存在排水緩慢的問題);
    (九)如要封閉多余地漏,一定要將排水管和地漏間的縫隙堵死,防止水流倒溢;
    (十)使用深水封地漏時,要根據使用情況經常清理,否則地漏下面的膠墊掛了臟東西后就起不到封閉作用了;
    (十一)還有一點尤其重要,洗衣機地漏**好別用深水封地漏,洗衣機的排水速度非???,排水量大,深水封地漏的下水速度根本無法滿足,結果會直接導致水流倒溢。
    1.主要是線路接頭過多及接頭處理不當?shù)?。有些線路過長,在電工操作時會有一些接頭產生,但由于一些施工隊的電工師傅技術水平有限,對接頭的打線、絕緣及防潮處理不是不好,就會發生斷路、短路等現象。
    2.為降低成本而偷工減料,在隱蔽線路沒有套管處理。
    3.做好的線路受到后續施工的破壞。如墻壁線路被電錘打斷、鋪裝地板時氣釘槍打穿了PVC線管或護套線等。
    4.配電線路不考慮不同規格的電線有不同的額定電流,這樣造成線路本身長期超負荷工作。
    5.各種不同的線路走同一根線管。如把電視天線、電話線和配電線穿入同一套管,使電視、電話的接收受到干擾。家庭用電線路的暗線布置是家庭裝飾工程中消除用電不安全隱患的重要環節。據有關資料統計,居民家庭火災和觸電傷人事故有一半以上是因為電線線路出問題而引發的

    查看全文↓ 2018-09-19 15:03:29
  • 142****4947

    電纜終端及接頭制作時,應嚴格遵守制作工藝規程,在室外制做6kV及以上電纜終端與接頭時,其空氣相對濕度宜為70%及以下;當濕度大時,可提高環境溫度或加熱電纜。制做塑料絕緣電力電纜終端與接頭時,應防止灰塵、雜物落入絕緣內。做到不在霧或雨中施工,在施工現場應備有消防器材。

    電纜線芯連接金具,應采用符合標準的連接管和接線端子,其內徑應與電纜線芯緊密配合,間隙不應過大;采用壓接時,壓接鉗和模具應符合規格要求,電力電纜接地線應采用銅編織線。剝切電纜時不應損傷線芯和保留的絕緣層。附加絕緣的包繞、裝配、熱縮等應清潔。

    剖開導線絕緣層時,不應損傷芯線;芯線連接后,絕緣帶應包纏均勻緊密,其絕緣強度不應低于導線原絕緣層的絕緣強度;

    查看全文↓ 2018-09-19 15:03:14

相關問題

  • 澆灌混凝土前先把管子預埋好,等可以穿線時,先把鋼絲穿進去,再把電線拉進去先預留穿線管 再穿線

    全部3個回答>
  • 防水橡套電纜   型號   名稱   截面mm2   芯數   執行標準   主要用途   JHS   300/500V及以下潛水電機用防水橡套電纜   4、6、10   16、25、35   50、70、95   1、3

  • 1、管道井的斷面尺寸應滿足管道安裝、檢修所需空間的要求;2、管道井宜在每層靠公共走道的一側設檢修門或可拆卸的壁板;3、在安全、防火和衛生方面互有影響的管道不應敷設在同一豎井內;4、管道井壁、檢修門及管井開洞部分等應符合防火規范的有關規定

    全部3個回答>
  • 找個小點的卷揚機,放**上面固定住,拉上去就好了,追問這可是三十層啊~電纜還很重追答95的能有多重,我們從20層拉過240的,用那個三相電的卷揚機,就沒問題,往上拉的時候跟著個人追問哦哦追答如果沒有的話,只能人力了,追問卷揚機裝電梯的有,就是往下放不好嗎??追答往下放你不還得放電梯里弄上去么,弄個卷揚機怎么也比弄一大盤電纜輕吧,也有從上往下放的,整個架子,必須固定好追問我這有63平頂塔吊就是往下放,我怕到時候人拉不住哦哦!目前電纜還是一個大圓盤,放電纜的架子我是用40鋼管搭的,不知道能不能行,一盤電纜有三四噸重呢追答一般我們不往下這樣放,太危險,兩邊的架子應該沒多大問題,中間那個軸40管就不行了你也可以試試,弄到15.6樓,向下一半向上一半,追問嗯嗯,我用的是110渡辛鋼管追答只能試試才知道嘍追問能到中間吊車不好吊,還是從下往上拉吧嗯嗯,朋友你在那干建筑呢?追答沒裝室外電梯???以前在北京了,結了婚就在老家河北了追問有,可是電纜重不好啦,而且還是三個單元的高層怎么結婚就不能出遠門 了我在新疆塔城這,夠遠的吧追答你是新疆的?不是不能出遠門,是不想出去了追問哦哦~我是江蘇徐州的,每年都過這邊來在家多少錢一天?追答你這真不怕遠啊請教談不上啊,咱們都差不多,我也有好些不懂的呢追問呵呵~你干幾年電工了追答08年開始學的,追問想多掙兩個白,哪有不怕遠的追答也不是年年都干追問哦哦~呵呵我是06年開始學的,中間沒間斷過,不過是第一次干過這么高的

    全部3個回答>
  • 電流主要是沿導線表面通過的,稱為集膚效應。大線徑在內部通過的電流很少,為了獲得足夠大的載流量,也為了導線有一定的軟度,大線徑均采用多股線纏繞而成,小線徑一般用在載流量不大的線路,其軟性度較好,一般為單芯的。