消防驗收規范標準:GB50016-2014《建筑設計防火規范》GB50898-2013《細水霧滅火系統技術規范》GB50084-2005《自動噴水滅火系統設計規范》 GB50116-2013《自動火災報警設計規范》GB25506-2010《消防控制室通用技術要求》GB50140-2005《建筑滅火器配置設計規范》GB50338-2003《固定消防炮滅火系統設計規范》GB25204-2010《自動跟蹤定位射流滅火系統》GB50222-2015《建筑內部裝修設計防火規范》GB50370-2005《氣體滅火系統設計規范》GB12955-2008《防火門規范》GB14287.4-2014《電氣火災監控系統》GB16280-2014《線型感溫火災探測器》GB50067-2014《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50098-2009《人民防空工程設計防火規范》GB50303-2011《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50242-2002《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50261-2005《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50166-2007《火災自動報警系統施工及驗收規范》GB50339-2013《智能建筑工程質量驗收規范》GB50281-2006《泡沫滅火系統施工及驗收規范》GB50354-2005《建筑內部裝修防火施工及驗收規范》GB50263-2007《氣體滅火系統施工及驗收規范》GB50169-2006《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》GB17945-2010《消防應急照明和疏散指示系統》GB50877-2014《防火卷簾防火門防火窗施工及收規范》CECS154-2003《建筑防火封堵應用技術規程》GA98-2005《混凝土結構防火涂料》GB50235-2010《工業金屬管道工程施工及驗收規范》GB50184-2011《工業金屬管道工程施工質量驗收規范》GB50236-2011《現場設備工業管道焊接工程施工及驗收規范》GB50300-2013《建筑工程施工質量驗收統一標準》消防應急燈應安放在出口的頂部、墻面的上部或者頂棚上提供疏散應急照明。疏散指示燈應安放在走廊和墻體轉角的距地面高度1.0m以下的墻面。疏散指示燈:
全部3個回答>建筑工程消防驗收規范標準是什么?
143****7863 | 2018-09-05 15:50:47
已有3個回答
-
131****4575
呈文的僅有DB33/1067-2010《建筑工程消防驗收規范》(浙江省地方標準)。
查看全文↓ 2018-09-05 15:51:31
國家的可參考或執行各專業相關規范:
《建筑設計防火規范》(GB50016)、《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045)、《火災自動報警系統施工及驗收規范》(GB50166)、《爆炸和火災危險環境電氣裝置施工及驗收規范》(GB50257)、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261)、《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB50263)、《泡沫滅火系統施工及驗收規范》(GB50281)、《建筑內部裝修防火施工及驗收規范》(GB50354)、《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300)、《建筑滅火器配置驗收及檢查規范》(GB50444)等國家工程建設施工及驗收標準和公共安全行業標準《建設工程消防驗收評定規則》(GA836)等。 -
157****1416
1、《建筑設計防火規范》 GB50016-2006
查看全文↓ 2018-09-05 15:51:25
2、《高層民用建筑設計防火規范》 GB 50045-2005
3、《建筑內部裝修設計防火規范》 GB 50222—95(2001年修訂版)
4、《自動噴水滅火系統設計規范》 GB50084-2005
5、《火災自動報警系統設計規范》 GB50116-98
6、《氣體滅火系統設計規范》 GB50370-2005
7、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》 GB50067-97
8、《人民防空工程設計防火規范》 GB50098-98
9、《建筑滅火器配置設計規范》 GB 50140-2005
10、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》 GB50303-2002
11、《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001
12、《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002
13、《建筑電氣安裝工程施工質量驗收規范》 GB50303-2002
14、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》 GB50261-2005
15、《火災自動報警系統施工及驗收規范》 GB50166-92
16、《自動噴水滅火系統設計規范》 GB50084-2005
17、《高層民用建筑設計防火規范》 GB50045-2005
18、《智能建筑工程質量驗收規范》 GB50339-2003
19、《工業金屬管道工程施工及驗收規范》 GB50235-97
20、《現場設備工業管道焊接工程施工及驗收規范》GB50236-98
21、《氣體滅火系統施工及驗收規范》 GB50263-2007
22、《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》GB50169-2006
23、《建筑施工安全檢查標準》 JGJ59-99
24、《施工現場臨時用電安全技術規范》 JGJ46-2005 -
133****0584
以前的,按照以前的標準驗收,新的2014年10月份以后審查的圖紙,按照GB50974-2014和新的建筑防火設計規范驗收,具體驗收標準還未確定,
查看全文↓ 2018-09-05 15:51:16
很抱歉,回答者上傳的附件已失效
追問
能發給我嗎?現在改的圖紙,說是新規范了,
追答
我這是手機,發不了,我上傳過,樓主搜索2015新消防規范即可找到的
我這是手機,發不了,我上傳過,樓主搜索2015新消防規范即可找到的
相關問題
-
答
-
答
國家的可參考或執行各專業相關規范:《建筑設計防火規范》(GB50016)、《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045)、《火災自動報警系統施工及驗收規范》(GB50166)、《爆炸和火災危險環境電氣裝置施工及驗收規范》(GB50257)、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261)、《氣體滅火系統施工及驗收規范》(GB50263)、《泡沫滅火系統施工及驗收規范》(GB50281)、《建筑內部裝修防火施工及驗收規范》(GB50354)、《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300)、《建筑滅火器配置驗收及檢查規范》(GB50444)等國家工程建設施工及驗收標準和公共安全行業標準《建設工程消防驗收評定規則》(GA836)等。
全部3個回答> -
答
建設工程消防驗收評定規則 1 范圍 本標準規定了建設工程消防驗收的內容、程序和技術要求,并提供了評定方法?! ”緲?biāo)準適用于公安機關消防機構依法對新建、改建(含室內裝修、用途變更)、擴建等建設工程竣工后實施的消防驗收和竣工驗收消防備案檢查。消防驗收的內容 消防驗收的內容包括資料審查、現場抽樣檢查及功能測試。 應審查的資料包括: a)建設工程消防驗收申報表; b)工程竣工驗收報告; c)消防產品質量合格證明文件; d)有防火性能要求的建筑構件、建筑材料、室內裝修裝飾材料符合國家標準或行業標準的證 明文件、出廠合格證; e)消防設施、電氣防火技術檢測合格證明文件; f)施工、工程監理、檢測單位的合法身份證明和資質等級證明文件; g)消防設計變更情況、消防設計專家論證會紀要及其他需要提供的材料?! ‖F(xiàn)場抽樣檢查及功能測試內容包括: a)對建筑防(滅)火設施等外觀質量進行現場抽樣查看; b)通過專業儀器設備對涉及距離、寬度、長度、面積、厚度等可測量的指標進行現場抽樣測 量; c)對消防設施的功能進行現場測試; d)對消防產品進行現場抽樣判定; e)對其它涉及消防安全的項目進行抽查、測試?! ? 消防驗收的評定 一般原則 現場抽樣檢查及功能測試應按照先子項評定、后單項評定的程序進行。 子項的驗收檢查評定 6.1.1 子項應按其在消防安全中的重要程度分為A(關鍵項目)、B(主要項目)、C(一般項目)三類。子項的名稱、類別見附錄A?! ?.1.2 子項的現場抽樣檢查及功能測試,應符合以下要求: a)子項的抽樣數量不少于2處,當總數不大于2處時,全部檢查;防火間距、消防車道 的設置及安全出口、疏散樓梯的形式和數量應全部檢查; b)子項抽查中若有1處B類不合格項,則對該子項再抽查4處,不足4處的全部抽查?! ?.1.3 子項的評定應符合以下要求: a)子項內容符合消防技術標準和消防設計文件要求的,評定為合格; b)有距離、寬度、長度、面積、厚度等要求的內容,其誤差不超過5%,且不影響正常使用功 能的,評定為合格; c)子項抽查中,出現A類不合格項的,評定為不合格;有1處B類不合格項,再抽查的4處 均合格的,評定為合格,否則為不合格;有4處以上C類不合格項的,判定為不合格; d)子項名稱為系統功能的,系統主要功能滿足設計文件要求并能正常實現的,評定為合格; e)消防產品經現場判定不合格的,該子項評定為不合格; f)未按照消防設計文件施工建設,造成子項內容缺少或與設計文件嚴重不符的,評定為不合 格。單項的驗收檢查評定 6.1.4 單項驗收檢查內容包括: a)建筑類別、總平面布局和平面布置; b)建筑內部裝修防火; c)防火防煙分隔、防爆; d)安全疏散與消防電梯; e)消防水源、消防電源; f)水滅火系統; g)火災自動報警系統; h)防煙排煙系統; i)建筑滅火器; j)其他滅火設施。 6.1.5 所有子項評定合格,且滿足下列條件的,單項評定為合格,否則為不合格: a)B類不合格項不大于4處; b)C類不合格項不大于8處。 綜合評定 消防驗收的綜合評定結論分為合格和不合格。建設工程符合下列條件的,應綜合評定為消防驗收合格;不符合其中任意一項的,綜合評定為消防驗收不合格: a)建設工程消防驗收的資料審查為合格; b)建設工程的所有單項均評定為合格。 7 局部驗收 對于大型建設工程需要局部投入使用的部分,根據建設單位的申請,可實施局部消防驗收。 申請局部消防驗收的建設工程,應符合下列條件: a) 與非使用區域有完整的符合消防技術標準要求的防火、防煙分隔; b) 局部投入使用部分的安全出口、疏散樓梯符合消防技術標準要求; c) 消防水源、消防電源均滿足消防技術標準和消防設計文件要求; d) 取得局部投入使用部分的各項消防設施技術檢測合格報告,并保證其獨立運行; e) 消防安全布局合理,消防車通道能夠正常使用?! ?.3 局部驗收的程序、方法及評定要求按照本標準的規定執行。
全部4個回答> -
答
《建筑工程建筑面積計算規范圖解》是2009年12月1日中國計劃出版社出版的一本圖書。2013年由國家住建部批準為國家標準,編號為GB/T50353-2013,自2014年7月1日起實施。 【前言】 根據住房和城鄉建設部《關于印發<2012年工程建設標準規范制訂修訂計劃>的通知》(建標[2012]5號)的要求,規范編制組經廣泛調查研究,認真總結經驗,并在廣泛征求意見的基礎上,修訂了本規范。 本規范的主要技術內容是:1.總則;2.術語;3.計算建筑面積的規定。 本規范修訂的主要技術內容是:1.增加了建筑物架空層的面積計算規定,取消了深基礎架空層;2.取消了有永久性頂蓋的面積計算規定,增加了無圍護結構有圍護設施的面積計算規定;3.修訂了落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊的面積計算規定;4.增加了凸(飄)窗的建筑面積計算要求;5.修訂了圍護結構不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物的面積計算規定;6.刪除了原室外樓梯強調的有永久性頂蓋的面積計算要求;7.修訂了陽臺的面積計算規定;8.修訂了外保溫層的面積計算規定;9.修訂了設備層、管道層的面積計算規定;10.增加了門廊的面積計算規定;11.增加了有頂蓋的采光井的面積計算規定。 本規范由住房和城鄉建設部負責管理,由住房和城鄉建設部標準定額研究所負責具體技術內容的解釋。執行過程中如有意見和建議,請寄送住房和城鄉建設部標準定額研究所(地址:北京市三里河路9號,郵編:100835)。 本規范主編單位:住房和城鄉建設部標準定額研究所 本規范參編單位:北京市建設工程造價管理處 遼寧省建設工程造價管理總站 黑龍江省建設工程造價管理總站 浙江省建設工程造價管理總站 四川省建設工程造價管理總站 陜西省建設工程造價總站 本規范主要起草人員:李艷海 王海宏 胡曉麗 陳國立 徐成高 吳宏偉 王玉波 胡建明 程萬里 杜浐陽 白潔如 劉大同 趙 彬 澤仁江措 【目錄】 1 總 則 2 術 語 3 計算建筑面積的規定 本規范用詞說明 附:條文說明
-
答
建筑工程消防驗收程序:1、建筑工程竣工后,建設單位應向公安消防機構提出工程竣工消防驗收申請,經驗收合格后才能投入使用。2、公安消防機構受理案件后,驗收具體經辦人應查驗資料是否符合要求,不合要求的應及時告知申辦單位補齊,并在驗收前1-2日通知建設單位做好驗收前相關準備。3、按消防工程驗收程序的規定由不少于二人的消防監督員到現場進行驗收,參加驗收的消防監督員應著制式警服,佩帶《公安消防監督檢查證》,具體驗收程序如下:(1)參加驗收的各單位介紹情況。建設單位介紹工程概況和自檢情況,設計單位介紹消防工程設計情況,施工單位介紹工程施工和調試情況,監理單位介紹工程監理情況,檢測單位介紹檢測情況。(2)分組現場檢查驗收。驗收人員應邊檢查,邊測試,并如實填寫消防驗收記錄表。(3)匯總驗收情況。各小組分別對驗收情況作匯報,根據總隊制定的《廣東省建筑工程消防驗收評定規則(試行)》,按子項、單 項、綜合的程序進行評定、評定結論在驗收記錄表中如實記載,并將初步意見向建設、施工、設計等參加驗收單位提出,對不符合規范要求的要及時向建筑單位提出整改意見。4、參加驗收的建設、施工及設計單位發表意見或提出問題時,消防機構驗收參加人員應給予答復,不能當場答復的應給予解釋。5、消防工程驗收或復查合格后,各單位參加驗收人員和消防機構參加驗收人員在驗收申報表上簽名。6、工程驗收承辦人應及時填寫驗收意見書,行文呈批表,并整理驗收檔案送領導審批。7、建設單位到窗口,出具回執取回驗收意見書;8、驗收和復查不合格時,建設單位應組織各有關單位按《建筑工程消防驗收意見書》提出的問題進行整改,整改完畢后重新向公案消防機構申請復驗,復驗程序與申請驗收程序相同。9、建筑工程驗收不合格的,申報資料將不予退還。申請復驗時,申報資料與正常申報驗收資料相同。