??電路工程驗收,我應該怎么去驗收啊

155****7356 | 2018-08-30 10:55:09

已有3個回答

  • 134****5088

    1、檢查
    檢查房子的對講、緊急呼叫按鈕是否正常,入戶門鈴是否正常,保險插座的安全,電視寬帶的插座,包括衛生間、廚房、客廳、臥室等數目和安全性。
    2、電氣線路開關箱的安全
    電器線路的安全方便,按規定每套住宅回路數不宜少于5個,開關箱內開關安裝牢固,可換動檢查,是否有松動現象。開關箱內的各分路開關應有明顯的標示。如果沒有或不明確,裝修期間立即糾正。
    3、電筆測試插座面板
    用電筆測試一下插座面板是否有點,房屋中所有的開關、插座及總電閥是否有問題,拉下總開關箱內的插座開關,指示燈滅,頻繁測試幾次證明開關、接線良好,插座安全。
    4、拉閥斷電測試
    電閘及電表在戶外的,應檢查其是否能控制室內的燈具及室內各插座,方法是拉閘后戶內是否完全斷電;戶內有分閘的,也應同樣分別檢查各個分閘是否完全控制各分支線路。
    5、看電表是否通電
    電表安裝目前多為10(40)A單相電度表,運行是否正常?;蚩旎蚵紤獔笮?。抄電表的使用數目,因為在建設當中,工人可能使用了您的能源,而這些錢是不該業主出的。

    查看全文↓ 2018-08-30 10:56:39
  • 143****5647

    1、材料工藝必須符合公司規范要求:所有電線采用如鴿牌BV線等名牌,照明來路2.5mm2、回路1.5mm2、插座2.5mm2、空調4mm2、廚房、衛生間4mm2、接地線1.5mm2,特別強調穿線中應使用得億通用輕型φ(16)管或得億φ(16)B管、圓三通、直接、鎖扣、黃蠟管,絕不允許使用波紋管、彎頭、等徑三通。1根φ16管只能做一個回路,φ20只能用于6mm21個回路和衛生間浴霸與開關之間的回路。
    2、電路鋪設,先埋底盒(廚衛除外)、鎖好鎖扣,不允許導線直接埋入墻內,線管內導線不允許有接頭。所有導線接頭必須在線盒內或中轉箱內,放線時,轉彎處采用冷彎技術處理,線管的彎度以管壁不變形為宜;接線采用絞接式,各回路分組、分色明確:紅色、**、綠色為零線色標,黃綠彩線為接地色標。
    3、插座線盒下口350mm,開關線盒下口1250mm,窗頭柜線盒下口650mm,電視墻下口450mm,加等離子備用套管。同一房間開關線路一般從頂往下走,插座線路從地往上走,弱點線路從地往上走。如果不吊頂強弱電都走地面。開關插座位置應保持在同一水平線上,目視無明顯偏差。衛生間開關插座應采用防水措施的面板。并應有漏電保護措施。廚房、衛生間電路必須走天棚放線。電線與水管、氣管不得同槽。
    4、強、弱電線單獨穿管,不同槽,但不允許使字交叉,強電、弱電底盒距離150mm-200mm(整個房間統一標準)。線管接頭要打膠,線槽邊緣必須拉毛。強電、弱電不能在同底盒內(包括118系列),線槽、線管走向明確,橫平豎直。蓋板接先左零右火,86線如果是兩個以上并排的,要保持整齊,目視無偏差,不冒墻,盒與盒之內有鎖扣連接,距離10mm.
    5、接通空開盒之前必須把線頭子包好,以免觸電。地面鋪線管的要做水泥砂漿護坡,墻、頂面線管要用線卡固定。布線完工后必須用兆歐表測試。各預埋導線留在線盒內的長度在10cm-20cm之間。
    6、施工人員現場臨時用電,電線不能掉在地上,不能掉在地上,不能有蜘蛛網現象,一定確保安全。

    查看全文↓ 2018-08-30 10:55:40
  • 143****9342

    現實中在裝修中電路改造驗收注意以下幾個方面:
    1、電線沒有套絕緣管 在施工時將電線直接埋到墻內,導線沒有用絕緣管套好,電線接頭直接裸露在外。 存在隱患:這樣非常不安全,入住后可能會因為某種原因,比如電線老化而導致電線破損造成電線短路;同時,一旦出現電線斷掉的情況根本無法換線,只有砸墻敲地。 規范操作:電線鋪設必須在外面加上絕緣套管,同時電路接頭不要裸露在外面,應該安裝在線盒內,分線盒之間不允許有接頭。
    2、強弱電放置一起 典型的偷工減料。把強電 如照明電線 和弱電如電話線、網絡線 放在一個管內或盒內,少鋪一根管,省時省力。 存在隱患:打電話、上網時會有干擾。同時一根管內穿線過多也有發生火災的危險。 規范操作:強弱電應分開走線,嚴禁強弱電共用一管和一個底盒。
    3、長度不夠無連接配件 因絕緣管長度不夠,此處恰好為一轉彎,不放置連接配件,在與接線盒交接處露出一節。 存在隱患:入住長時間后可能會因為線路老化而造成漏電。 規范操作:在管口和接線盒之間應該有東西連接。
    4、重復布線 大量重復布線,多用材料,浪費業主的財力物力。 存在隱患:一旦線路出現問題,在有如“天羅地網”的布局中很難檢測。 規范操作:周密安排,在不超過管的容量40%的情況下,同一走向的線可穿在一根管內。但必須把強弱電分離。
    5、線管被后續工程損壞 典型的野蠻施工。管線鋪好后又在地上開槽,結果打穿已鋪好的管線。 存在隱患:入住后可能才會發現家中某個房間沒有電,只能把家中所有的線一根根檢測,重新穿線。 規范操作:在鋪好管線的地方不能再次施工。 如果已損壞,在換線時嚴禁中途接線。電路負荷較大時,穿線管內電線的接頭處容易打火花而發生火災。
    6、膩子當水泥用 典型的粗制濫造。有不少的工地上,施工隊的錯誤是明知故犯的,橫向開槽不說,線管布線完成后,竟用膩子粉當做水泥用。 存在隱患:裝修時橫向開槽破壞了整樓體的承重,原設計的抗震能力降低。 規范操作:用于封堵線槽的水泥,必須與原有結構的水泥配比一致,以確保其強度。
    7、電線不分色 所有的線用了一種顏色,貪圖省工。 存在隱患:一旦線路出現問題,再次檢測分不清線。 規范操作:底盒接線包線布用不同標志的包扎。火線用紅色線及紅色包布,零線用藍、綠、黑色,應用同種顏色包線布包扎,接地線應用黃、綠、藍線。

    查看全文↓ 2018-08-30 10:55:27

相關問題

  • 要注意:1、向施工人員要線路施工圖,按圖檢查:a回路設置是否合理;b開關裝置在火線上;c地線按標準連接。2、檢查配電箱內各斷路器產品標號是否和回路設計中的一致,試驗總開關和各回路通斷情況。3、地板下未走電線(除使用地插外),所有電線都套管敷設(包括吊頂內電線也須套管)。4、管線排設合理,管內電線在管內空間的40%以下,強電和弱電分開走管,插座相距50公分以上。5、開關插座安裝穩固,不松動,安裝平整。6、使用驗電筆測試所有插座,確保按左零右火上接地規則接線,接地可靠(有用專門檢測用插頭測試)。7、多位開關各按鍵控制室內相對位置電器。8、電話插座、電視插座、信息插座通暢。

  • 技巧一、驗收電路材料檢查原定的線材、管道等材料的規格是否一致,購買所有電線、電話線、電視線、網絡線必須達到國家檢測標準,杜絕產品不合格現象。技巧二、驗收電路外觀檢查安裝位置、走向路由等是否符合你的要求,要確保所有插座位置正確。開關、暗盒等定位是否符合對稱一致的要求。技巧三、驗收電路施工1、檢查強弱電是否分開家庭常用的是交流電,一些施工隊為了施工方便,直接將所有的電線收納在一起,電源線、網線、電話線等都放在同一個底合中,這樣線路之間會受到干擾,導致信號不穩定。還會為家居發生火災埋下隱患。強弱電應該分開走線,嚴禁強弱電共用一管和一個底盒,強電線路平行間距不能低于3cm,**好是50cm,交叉必須成直角。2、檢查電線是否加套管有些不負責任的施工方在施工時將電線直接埋到墻內,電線沒有用絕緣管套好,電線接頭直接裸露在外,這樣容易引發安全隱患,是典型的偷工減料現象。電線的鋪設規范明確,九正家居網提醒電線外必須有絕緣套管保護,接頭不能裸露在外。驗收的時候要特別注意這一點。3、檢查插座導線是否隨意安裝很多家庭為了美觀,會采用開槽埋線、暗管鋪設的方式。布線時一定要遵循“火線進開關,零線進燈頭”的原則,還要在插座上設漏電保護裝置。

    全部3個回答>
  • 混凝土工程鋼筋隱蔽檢查驗收記錄?還是預埋件隱蔽檢查驗收記錄?

    全部3個回答>
  • 方法一:驗收墻面是否空鼓業主可以利用小木錘或是類似的物品來輕輕敲擊墻面,如果聽到墻面發出的聲音不實,那就表示墻面是空鼓的,責任這聲音一般情況下是非常容易聽見的,業主要做好記號,這樣在裝修過程中可以通過膩子來修補填平。方法二:驗收墻體是否漏水在交樓前業主就應該要檢查好墻體是否漏水的問題,**好是在下完大雨后的第二天去檢查,尤其要注意到山墻、外墻、衛生間和廚房的天花板等位置,如果發現墻體出現水漬,那就表示墻壁的防水功能沒做好,應該及時與裝修公司。方法三:驗收墻面是否有裂痕裂痕也是墻面經常會出現的問題,它很好檢查出來,只要業主有足夠的耐心與細心。