    電氣進場材料驗收標準對應的規范
    主要設備、材料、成品和半成品進場檢驗結論應有記錄,確認符合本規范
    規定,才能在施工中應用。
    3.2.2 因有異議送有資質試驗室進行抽樣檢測,試驗室應出具檢測報告,確認符
    合本規范和相關技術標準規定,才能在施工中應用。
    3.2.3 依法定程序批準進入市場的新電氣設備、器具和材料進場驗收,除符合本
    規范規定外,尚應提供安裝、使用、維修和試驗要求等技術文件。
    3.2.4 進口電氣設備、器具和材料進場驗收,除符合本規范規定外,尚應提供商檢證明和中文的質量合格證明文件、規格、型號、性能檢測報告以及中文的安裝、
    使用、維修和試驗要求等技術文件。
    3.2.5 經批準的免檢產品或認定的名牌產品,當進場驗收時,宜不做抽樣檢測。
    3.2.6 變壓器、箱式變電所、高壓電器及電瓷制品應符合下列規定: 1 查驗合格證和隨帶技術文件,變壓器有出廠試驗記錄;
    2 外觀檢查:有銘牌,附件齊全,絕緣件無缺損、裂紋,充油部分不滲漏,
    充氣高壓設備氣壓指示正常,涂層完整。
    3.2.7 高低壓成套配電柜、蓄電池柜、不間斷電源柜、控制柜(屏、臺)及動力、
    照明配電箱(盤)應符合下列規定:
    1 查驗合格證和隨帶技術文件,實行生產許可證和安全認證制度的產品,
    有許可證編號和安全認證標志。不間斷電源柜有出廠試驗記錄;
    2 外觀檢查:有銘牌,柜內元器件無損壞丟失、接線無脫落脫焊,蓄電池柜內電池殼體無碎裂、漏液,充油、充氣設備無泄漏,涂層完整,無明顯碰撞凹
    陷。
    3.2.8 柴油發電機組應符合下列規定:
    1 依據裝箱單,核對主機、附件、專用工具、備品備件和隨帶技術文件,
    查驗合格證和出廠試運行記錄,發電機及其控制柜有出廠試驗記錄;
    2 外觀檢查:有銘牌,機身無缺件,涂層完整。
    3.2.9 電動機、電加熱器、電動執行機構和低壓開關設備等應符合下列規定: 1 查驗合格證和隨帶技術文件,實行生產許可證和安全認證制度的產品,
    有許可證編號和安全認證標志;
    2 外觀檢查:有銘牌,附件齊全,電氣接線端子完好,設備器件無缺損,
    涂層完整。
    3.2.10 照明燈具及附件應符合下列規定:
    1 查驗合格證,新型氣體放電燈具有隨帶技術文件;
    2 外觀檢查:燈具涂層完整,無損傷,附件齊全。防爆燈具銘牌上有防爆
    標志和防爆合格證號,普通燈具有安全認證標志;
    3 對成套燈具的絕緣電阻、內部接線等性能進行現場抽樣檢測。燈具的絕緣電阻值不小于 2MΩ,內部接線為銅芯絕緣電線,芯線截面積不小于 0.5mm2,橡膠或聚氯乙烯(PVC)絕緣電線的絕緣層厚度不小于 0.6mm。對游泳池和類似場所燈具(水下燈及防水燈具)的密閉和絕緣性能有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。
    開關、插座、接線盒和風扇及其附件應符合下列規定:
    1 查驗合格證,防爆產品有防爆標志和防爆合格證號,實行安全認證制度
    的產品有安全認證標志;
    2 外觀檢查:開關、插座的面板及接線盒盒體完整、無碎裂、零件齊全,
    風扇無損壞,涂層完整,調速器等附件適配;
    3 對開關、插座的電氣和機械性能進行現場抽樣檢測。檢測規定如下:
    1) 不同極性帶電部件間的電氣間隙和爬電距離不小于 3mm;
    2) 絕緣電阻值不小于 5MΩ;
    3) 用自攻鎖緊螺釘或自切螺釘安裝的,螺釘與軟塑固定件旋合長度不小于 8mm,軟塑固定件在經受 10 次擰緊退出試驗后,無松動或掉渣,螺釘及螺紋無
    損壞現象;
    4) 金屬間相旋合的螺釘螺母,擰緊后完全退出,反復 5 次仍能正常使用。 4 對開關、插座、接線盒及其面板等塑料絕緣材料阻燃性能有異議時,按
    批抽樣送有資質的試驗室檢測。 3.2.12 電線、電纜應符合下列規定:
    1 按批查驗合格證,合格證有生產許可證編號,按《額定電壓 450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜》GB 5023.1~5023.7 標準生產的產品有安全認證標志; 2 外觀檢查:包裝完好,抽檢的電線絕緣層完整無損,厚度均勻。電纜無壓扁、扭曲,鎧裝不松卷。耐熱、阻燃的電線、電纜外護層有明顯標識和制造廠
    標;
    3 按制造標準,現場抽樣檢測絕緣層厚度和圓形線芯的直徑;線芯直徑誤差不大于標稱直徑的 1%;常用的 BV 型絕緣電線的絕緣層厚度不小于表 3.2.12
    的規定;
    對電線、電纜絕緣性能、導電性能和阻燃性能有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。
    3.2.13 導管應符合下列規定: 1 按批查驗合格證;
    2 外觀檢查:鋼導管無壓扁、內壁光滑。非鍍鋅鋼導管無嚴重銹蝕,按制造標準油漆出廠的油漆完整;鍍鋅鋼導管鍍層覆蓋完整、表面無銹斑;絕緣導管及配件不碎裂、表面有阻燃標記和制造廠標;
    3 按制造標準現場抽樣檢測導管的管徑、壁厚及均勻度。對絕緣導管及配件的阻燃性能有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。 3.2.14 型鋼和電焊條應符合下列規定:
    1 按批查驗合格證和材質證明書;有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測;
    2 外觀檢查:型鋼表面無嚴重銹蝕,無過度扭曲、彎折變形;電焊條包裝完整,拆包抽檢,焊條尾部無銹斑。
    3.2.15 鍍鋅制品(支架、橫擔、接地極、避雷用型鋼等)和外線金具應符合下列規定:
    1 按批查驗合格證或鍍鋅廠出具的鍍鋅質量證明書;
    2 外觀檢查:鍍鋅層覆蓋完整、表面無銹斑,金具配件齊全,無砂眼; 3 對鍍鋅質量有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。 3.2.16 電纜橋架、線槽應符合下列規定: 1 查驗合格證;
    2 外觀檢查:部件齊全,表面光滑、不變形;鋼制橋架涂層完整,無銹蝕;玻璃鋼制橋架色澤均勻,無破損碎裂;鋁合金橋架涂層完整,無扭曲變形,不壓扁,
    表面不劃傷。
    3.2.17 封閉母線、插接母線應符合下列規定: 1 查驗合格證和隨帶安裝技術文件;
    2 外觀檢查:防潮密封良好,各段編號標志清晰,附件齊全,外殼不變形,母線螺栓搭接面平整、鍍層覆蓋完整、無起皮和麻面;插接母線上的靜觸頭無缺損、表面光滑、鍍層完整。
    3.2.18 裸母線、裸導線應符合下列規定: 1 查驗合格證;
    2 外觀檢查:包裝完好,裸母線平直,表面無明顯劃痕,測量厚度和寬度符合制造標準;裸導線表面無明顯損傷,不松股、扭折和斷股(線),測量線徑符合制造標準。
    3.2.19 電纜頭部件及接線端子應符合下列規定: 1 查驗合格證;
    2 外觀檢查:部件齊全,表面無裂紋和氣孔,隨帶的袋裝涂料或填料不泄漏。
    3.2.20 鋼制燈柱應符合下列規定: 1 按批查驗合格證;
    2 外觀檢查涂層完整,根部接線盒盒蓋緊固件和內置熔斷器、開關等器件齊全,盒蓋密封墊片完整。鋼柱內設有專用接地螺栓,地腳螺孔位置按提供的附圖尺寸,筑允許偏差為±2mm。
    3.2.21 鋼筋混凝土電桿和其他混凝土制品應符合下列規定: 1 按批查驗合格證;
    2 外觀檢查:表面平整,無缺角露筋,每個制品表面有合格印記;鋼筋混凝土電桿表面光滑,無縱向、橫向裂紋,桿身平直,彎曲不大于桿長的 1/1000。

    查看全文↓ 2018-08-16 15:09:13
  • 141****0747

    所有該帶電的地方是否帶電就行了,插座數量是否充足。露出部分查查線徑,查4個的就行,2.5的不用查了。插座開關好壞是軟裝,后面都能換的,不用查。

    查看全文↓ 2018-08-16 15:09:01
  • 155****7718

    正常條件下安裝和調整試驗的通用低壓電器。不適用于無需固定安裝的家用電器、電力系統保護電器、電工儀器儀表、變送器、電子計算機系統及成套盤、柜、箱上電器的安裝和驗收。
    1.0.3 低壓電器的安裝,應按已批準的設計進行施工。
    1.0.4 低壓電器的運輸、保管,應符合現行國家有關標準的規定;當產品有特殊要求時,應符合產品技術文件的要求。
    1.0.5 低壓電器設備和器材在安裝前的保管期限,應為一年及以下;當超期保管時,應符合設備和器材保管的專門規定。
    1.0.6 采用的設備和器材,均應符合國家現行技術標準的規定,并應有合格證件,設備應有銘牌。
    1.0.7 設備和器材到達現場后,應及時做下列驗收檢查:
    1.0.7.1 包裝和密封應良好。
    1.0.7.2 技術文件應齊全,并有裝箱清單。
    1.0.7.3 按裝箱清單檢查清點,規格、型號,應符合設計要求;附件、備件應齊全。
    1.0.7.4 按本規范要求做外觀檢查。
    1.0.8 施工中的安全技術措施,應符合國家現行有關安全技術標準及產品技術文件的規定。
    1.0.9 與低壓電器安裝有關的建筑工程的施工,應符合下列要求:
    1.0.9.1 與低壓電器安裝有關的建筑物、構筑物的建筑工程質量,應符合國家現行的建筑工程施工及驗收規范中的有關規定。當設備或設計有特殊要求時,尚應符合其要求。
    1.0.9.2 低壓電器安裝前,建筑工程應具備下列條件:
    (1)屋頂、樓板應施工完畢,不得滲漏。
    (2)對電器安裝有妨礙的模板、腳手架等應拆除,場地應清掃干凈。
    (3)室內地面基層應施工完畢,并應在墻上標出抹面標高。
    (4)環境濕度應達到設計要求或產品技術文件的規定。
    (5)電氣室、控制室、操作室的門、窗、墻壁、裝飾棚應施工完畢,地面應抹光。
    (6)設備基礎和構架應達到允許設備安裝的強度;焊接構件的質量應符合要求,基礎槽鋼應固定可靠。
    (7)預埋件及預留孔的位置和尺寸,應符合設計要求,預埋件應牢固。
    1.0.9.3 設備安裝完畢,投入運行前,建筑工程應符合下列要求:
    (1)門窗安裝完畢。
    (2)運行后無法進行的和影響安全運行的施工工作完畢。
    (3)施工中造成的建筑物損壞部分應修補完整。
    1.0.10 設備安裝完畢投入運行前,應做好防護工作。
    1.0.11 低壓電器的施工及驗收除按本規范的規定執行外,尚應符合國家現行的有關標準、規范的規定。
    2 、 一 般 規 定
    2.0.1 低壓電器安裝前的檢查,應符合下列要求:
    2.0.1.1 設備銘牌、型號、規格,應與被控制線路或設計相符。
    2.0.1.2 外殼、漆層、手柄,應無損傷或變形。
    2.0.1.3 內部儀表、滅弧罩、瓷件、膠木電器,應無裂紋或傷痕。
    2.0.1.4 螺絲應擰緊。
    2.0.1.5 具有主觸頭的低壓電器,觸頭的接觸應緊密,采用0.05mm310mm的塞尺檢查,接觸兩側的壓力應均勻。
    2.0.1.6 附件應齊全、完好。
    2.0.2 低壓電器的安裝高度,應符合設計規定;當設計無規定時,應符合下列要求:
    2.0.2.1 落地安裝的低壓電器,其底部宜高出地面50~100mm。
    2.0.2.2 操作手柄轉軸中心與地面的距離,宜為1200~1500mm;側面操作的手柄與建筑物或設備的距離,不宜小于200mm。
    2.0.3 低壓電器的固定,應符合下列要求:
    2.0.3.1 低壓電器根據其不同的結構,可采用支架、金屬板、絕緣板固定在墻、柱或其它建筑構件上。金屬板、絕緣板應平整;當采用卡軌支撐安裝時,卡軌應與低壓電器匹配,并用固定夾或固定螺栓與壁板緊密固定,嚴禁使用變形或不合格的卡軌。
    2.0.3.2 當采用膨脹螺栓固定時,應按產品技術要求選擇螺栓規格;其鉆孔直徑和埋設深度應與螺栓規格相符。
    2.0.3.3 緊固件應采用鍍鋅制品,螺栓規格應選配適當,電器的固定應牢固、平穩 。 2.0.3.4 有防震要求的電器應增加減震裝置;其緊固螺栓應采取防松措施。
    2.0.3.5 固定低壓電器時,不得使電器內部受額外應力。
    2.0.4 電器的外部接線,應符合下列要求:
    2.0.4.1 接線應按接線端頭標志進行。
    2.0.4.2 接線應排列整齊、清晰、美觀,導線絕緣應良好、無損傷。
    2.0.4.3 電源側進線應接在進線端,即固定觸頭接線端;負荷側出線應接在出線端,即可動觸頭接線端。
    2.0.4.4 電器的接線應采用銅質或有電鍍金屬防銹層的螺栓和螺釘,連接時應擰緊,且應有防松裝置。
    2.0.4.5 外部接線不得使電器內部受到額外應力。
    2.0.4.6 母線與電器連接時,接觸面應符合現行國家標準《電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范》的有關規定。連接處不同相的母線**小電氣間隙。
    2.0.5 成排或集中安裝的低壓電器應排列整齊;器件間的距離,應符合設計要求,并應便于操作及維護。
    2.0.6 室外安裝的非防護型的低壓電器,應有防雨、雪和風沙侵入的措施。
    2.0.7 電器的金屬外殼、框架的接零或接地,應符合現行國家標準《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》的有關規定。
    2.0.8 低壓電器絕緣電阻的測量,應符合下列規定:
    2.0.8.1 測量應在下列部位進行,對額定工作電壓不同的電路,應分別進行測量。
    (1)主觸頭在斷開位置時,同極的進線端及出線端之間。
    (2)主觸頭在閉合位置時,不同極的帶電部件之間、觸頭與線圈之間以及主電路與同它不直接連接的控制和輔助電路(包括線圈)之間。
    (3)主電路、控制電路、輔助電路等帶電部件與金屬支架之間。
    2.0.8.2 測量絕緣電阻所用兆歐表的電壓等級及所測量的絕緣電阻值,應符合現行國家標準《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》的有關規定。
    2.0.9 低壓電器的試驗,應符合現行國家標準《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》的有關規定。

    查看全文↓ 2018-08-16 15:08:54

相關問題

  •  建設工程消防驗收評定規則  1 范圍  本標準規定了建設工程消防驗收的內容、程序和技術要求,并提供了評定方法。  本標準適用于公安機關消防機構依法對新建、改建(含室內裝修、用途變更)、擴建等建設工程竣工后實施的消防驗收和竣工驗收消防備案檢查。消防驗收的內容  消防驗收的內容包括資料審查、現場抽樣檢查及功能測試。  應審查的資料包括:  a)建設工程消防驗收申報表;  b)工程竣工驗收報告;  c)消防產品質量合格證明文件;  d)有防火性能要求的建筑構件、建筑材料、室內裝修裝飾材料符合國家標準或行業標準的證  明文件、出廠合格證;  e)消防設施、電氣防火技術檢測合格證明文件;  f)施工、工程監理、檢測單位的合法身份證明和資質等級證明文件;  g)消防設計變更情況、消防設計專家論證會紀要及其他需要提供的材料?! ‖F(xiàn)場抽樣檢查及功能測試內容包括:  a)對建筑防(滅)火設施等外觀質量進行現場抽樣查看;  b)通過專業儀器設備對涉及距離、寬度、長度、面積、厚度等可測量的指標進行現場抽樣測  量;  c)對消防設施的功能進行現場測試;  d)對消防產品進行現場抽樣判定;  e)對其它涉及消防安全的項目進行抽查、測試?! ? 消防驗收的評定  一般原則  現場抽樣檢查及功能測試應按照先子項評定、后單項評定的程序進行?! ∽禹椀尿炇諜z查評定  6.1.1 子項應按其在消防安全中的重要程度分為A(關鍵項目)、B(主要項目)、C(一般項目)三類。子項的名稱、類別見附錄A?! ?.1.2 子項的現場抽樣檢查及功能測試,應符合以下要求:  a)子項的抽樣數量不少于2處,當總數不大于2處時,全部檢查;防火間距、消防車道  的設置及安全出口、疏散樓梯的形式和數量應全部檢查;  b)子項抽查中若有1處B類不合格項,則對該子項再抽查4處,不足4處的全部抽查。  6.1.3 子項的評定應符合以下要求:  a)子項內容符合消防技術標準和消防設計文件要求的,評定為合格;  b)有距離、寬度、長度、面積、厚度等要求的內容,其誤差不超過5%,且不影響正常使用功  能的,評定為合格;  c)子項抽查中,出現A類不合格項的,評定為不合格;有1處B類不合格項,再抽查的4處  均合格的,評定為合格,否則為不合格;有4處以上C類不合格項的,判定為不合格;  d)子項名稱為系統功能的,系統主要功能滿足設計文件要求并能正常實現的,評定為合格;  e)消防產品經現場判定不合格的,該子項評定為不合格;  f)未按照消防設計文件施工建設,造成子項內容缺少或與設計文件嚴重不符的,評定為不合  格。單項的驗收檢查評定  6.1.4 單項驗收檢查內容包括:  a)建筑類別、總平面布局和平面布置;  b)建筑內部裝修防火;  c)防火防煙分隔、防爆;  d)安全疏散與消防電梯;  e)消防水源、消防電源;  f)水滅火系統;  g)火災自動報警系統;  h)防煙排煙系統;  i)建筑滅火器;  j)其他滅火設施?! ?.1.5 所有子項評定合格,且滿足下列條件的,單項評定為合格,否則為不合格:  a)B類不合格項不大于4處;  b)C類不合格項不大于8處。  綜合評定  消防驗收的綜合評定結論分為合格和不合格。建設工程符合下列條件的,應綜合評定為消防驗收合格;不符合其中任意一項的,綜合評定為消防驗收不合格:  a)建設工程消防驗收的資料審查為合格;  b)建設工程的所有單項均評定為合格。  7 局部驗收  對于大型建設工程需要局部投入使用的部分,根據建設單位的申請,可實施局部消防驗收。  申請局部消防驗收的建設工程,應符合下列條件:  a) 與非使用區域有完整的符合消防技術標準要求的防火、防煙分隔;  b) 局部投入使用部分的安全出口、疏散樓梯符合消防技術標準要求;  c) 消防水源、消防電源均滿足消防技術標準和消防設計文件要求;  d) 取得局部投入使用部分的各項消防設施技術檢測合格報告,并保證其獨立運行;  e) 消防安全布局合理,消防車通道能夠正常使用?! ?.3 局部驗收的程序、方法及評定要求按照本標準的規定執行。

    全部4個回答>
  • 漏電開關安裝正確、使用正常;電氣器件、設備的安裝固定應牢固、平整;電器通電試驗、燈具試亮及燈具控制性能良好;開關、插座、終端盒等器件外觀完好,絕緣器件無裂紋,安裝牢固、平正,安裝方式符合規定;并列安裝的開關、插座終端盒的偏差,暗裝開關、插座、終端盒的面板、盒周邊的間隙符合規定;弱電系統功能權齊全,滿足使用要求,器具安裝牢固、平正。

  • 首先是,磚縫一不一致吧,再然后就是貼磚地面的平整度,不能有特別大的落差,之后就是貼磚的坡度,一定是要超著地漏排水的方向,如果坡度沒有選好,水的排向不對就不行了。還有就是如果有花紋,或者花色的磚,一定要按著花的紋理來貼磚。

    全部3個回答>
  • 1、要注意地磚是否需要拼花或是按統一方向鋪貼。 2、地磚平整度用2米水平尺檢查,誤差不得超過0.5,相鄰磚高差不得超過0.5,縫隙平直度,地磚鋪設時,其它工種不得污染,不得人為踩踏。地磚完工后24小時清縫,隨做清潔,并做養護?!?、地磚空鼓現象控制在3%以內,主要通道上的空鼓必須返工,3%單指單塊邊角空鼓,整塊不得空鼓。

    全部5個回答>
  • 簡單地說,兩限便是限制價錢,限價不是死價,它的價錢有個上線,也就是無論你賣多少,都不可以超出這個價格。另外一個就是限定居住面積。這個面積必定比同地段的普通商品房的面積小。自住房與兩限房區別是什么?自住房與兩限房哪種好?下面咱們以北京市為例來說明這一問題。自住房與兩限房區別是什么?1、申請條件不同兩限房申請條件比較嚴格,必須京戶,3人及以內家庭年收入8.8萬以內,4人家庭及以上年收入11.2萬以內,家庭總資產(含存款、房屋、汽車、有價證券等)不超過58萬(4口人及以上不超過76萬);2、價格不同兩限房的價格不隨市場變化,從07年到現在,一直是5000~10000元每平;3、申請方式不同兩限房是從戶口所在街道或者居委會領取表格,填寫完整之后,上交給所在居委會或者街道。街道再上交到所在區縣備案;4、優先條件不同兩限房的優先條件比較多:大病、老齡(超過60)、重殘、軍轉、拆遷等等;5、備案順序不同兩限房是先申請備案,有房子再參加搖號;自住房是先有房,之后再申請。自住房與兩限房哪種好這要看是哪方面,兩限房價錢低一些,但是基礎設施應該沒有商品房的好,但是同地段的商品房比兩限房價錢要高不少,但是基礎設施會好一些。兩限房的建設雖然在套型面積和銷售價格方面有所限制,但各項建設標準沒有改變,首塊兩限房用地的標書中明確規定,要求各項建設指標應達到北京市相關住宅建設標準,并按照北京市建委、市規劃委、市國土房管局《關于加強新建商品住宅家庭裝飾裝修管理若干規定》執行。

    全部3個回答>