1.活動地板的下面和地板表面應清潔、無灰塵、遺物; 2.地板表面無劃痕,無涂層脫落,邊條無破損; 3.鋪裝后地板整體應穩定牢固,人員在上面行走不應有搖晃感,不應有聲響; 4.地板的邊條應保證一直線,相鄰地板錯位不大于1mm; 5.相鄰地板塊的高度差不大于1mm.
防靜電地板的驗收規范是怎樣的?
134****7937 | 2018-08-16 14:49:41
已有3個回答
-
143****6454
1、活動地板包括:標準地板、異型地板和地板附件(即支架和橫梁組件);2、使用:塑料板面層檢驗批質量驗收記錄 NO:3-1-203、橡膠地板和抗靜電地板不一樣。
查看全文↓ 2018-08-16 14:50:21 -
148****8037
防靜電pvc地板的邊條應保持一直線,相鄰防靜電地板錯開不大于1mm,6米長范圍內不大于2.5mm。
查看全文↓ 2018-08-16 14:50:15
整體防靜電pvc地板的平面度應達到:9平方米的面積范圍內不大于1.5mm。整體平面度不大于2.5mm。
防靜電pvc地板整體應穩定牢固,人員在上面行走不應有搖晃感;不應出現架空防靜電地板之間因摩擦而產生的尖叫聲。
兩塊防靜電pvc地板相鄰之處的縫隙不大于1.0mm。 兩塊相鄰防靜電地板之間對接處的高度差不大于0.75mm。
防靜電地板下面的地面及架空防靜電地板表面應保持清潔、無灰塵、遺物,地面表面無劃痕,涂層無脫落。
防靜電pvc地板的具體焊接方法應遵循以下規范:
(1)熱融焊接:熱融焊接應采用專業的地板焊接工具,確保地板的焊接,達到理想的鋪設效果。
(2)聚氯乙烯冷焊接技術:用于表面結構具有聚氯乙烯性質的地板,墻紙等接縫處的焊接。 -
137****2425
地板的檢驗報告是由商家提供給你,一般都是隨貨去的。
查看全文↓ 2018-08-16 14:50:09
以下是防靜電地板的鋪設以及驗收標準:
1、防靜電地板與下面的地板之間的空隙需保證無塵、干凈、無遺留物;
2、相鄰之間的地板的錯位不可大于1mm,地板的邊條需保證為直線;
3、防靜電地板之間的高度差應小于1mm,這個要求比較高,但對防靜電地板今后的使用和維護影響甚大;
4、防靜電地板表面無刮痕、無涂層脫落,邊條無破損;
5、正常鋪設完工后的防靜電地板,必須是穩固的,行走在上面不會有搖晃感和響聲
相關問題
-
答
-
答
(1)活動地板的下面和地板表面應清潔、無灰塵、遺物;(2)地板表面無劃痕,無涂層脫落,邊條無破損;(3)鋪裝后地板整體應穩定牢固,人員在上面行走不應有搖晃感,不應有聲響;(4)地板的邊條應保證一直線,相鄰地板錯位不大于1mm;(5)相鄰地板塊的高度差不大于1mm。
全部3個回答> -
答
1、活動地板包括:標準地板、異型地板和地板附件(即支架和橫梁組件);2、使用:塑料板面層檢驗批質量驗收記錄 NO:3-1-203、橡膠地板和抗靜電地板不一樣。
全部4個回答> -
答
地方不同,價格有差異,大概給您報個價全鋼防靜電地板 180加厚型全鋼防靜電地板 300直鋪式PVC防靜電地板 150木質防靜電地板 150大概也就這些
-
答
防靜電地板又叫做耗散靜電地板。計算機房**好配備防靜電地板, 計算機房的防靜電技術,是屬于機房安全與防護范疇的一部分。由于種種原因而產生的靜電,是發生**頻繁,**難消除的危害之一。靜電不僅會對計算機運行出現隨機故障,誤動作或運算錯誤,而且還會導致某些元器件,此外靜電對計算機的外部設備也有明顯的影響。靜電還將造成Modem、網卡、Fax等工作失常,打印機的走線不順等故障。靜電引起的問題不僅硬件人員很難查出,有時還會是軟件人員誤認為是軟件故障,從而造成工作混亂。此外