婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >收房驗房 >詳情

人防工程驗收內容是什么?哪位有經驗?

131****4982 | 2018-07-25 17:40:01

已有5個回答

  • 156****5027

    1、檢驗批、原材料、實驗報告、混凝土強度的統計,自拍報告。
    2、通知甲方,由甲方負責聯系當地人防辦。

    查看全文↓ 2018-07-25 17:44:01
  • 131****1153

    你好,那要看你是什么驗收了,是鋼筋模板的驗收還是主體驗收還是竣工驗收,鋼筋模板驗收具體點就是鋼筋的錨固,保護層以及型號等相應的長度需要對照圖紙和人防圖集,模板么主要是看垂直度以及是否偏移是否加固,主體驗收是在主體完工后進行主要是看預埋管件是否漏埋,是否在墻體開洞,人防門框是否合理安裝以及混凝土的感官如何是否有漏筋是否有蜂窩麻面等,竣工驗收主要看資料是否完善人防門是否檢驗合格(地方規定不同在我們這里人防門**后是要由第三方提供檢測報告的)圖紙設計的人防通風等設備是否安裝完畢,消防電纜橋架等是否按人防要求施工,人防門是否安裝到位是否開啟方便以及戰時封堵是否安裝到位等。

    查看全文↓ 2018-07-25 17:43:20
  • 132****7838

    須提供的資料:
    1、人防結建(易建)批復或行政許可決定書;
    2、人防施工圖審查意見;
    3、《建設工程各棟建筑面積一覽表》或《規劃控制指標核查表》(復印件,加蓋單位公章);
    4、規劃許可證(復印件,加蓋單位公章);
    5、人防工程建筑平面、剖面規劃核準圖(復印件,加蓋單位公章);
    6、項目總平面圖(加蓋單位公章);
    7、歷次易地建設費繳費發票復印件(如有,加蓋單位公章);
    8、項目總平面、人防工程建筑平面、剖面的CAD光盤;
    9、人防工程竣工報告(施工單位);
    10、人防工程勘察質量檢查報告;
    11、人防工程設計質量檢查報告;
    12、人防工程監理質量評估報告;
    13、人防工程竣工驗收報告(建設單位);
    14、人防工程質量監督報告;
    15、人防工程專項質量驗收情況記錄表。

    查看全文↓ 2018-07-25 17:42:23
  • 136****4181

    驗收主要部位如下:
    1、工程已按設計要求完成,能滿足戰時和平時的使用要求。
    2. 各種設備試運轉合格,能滿足戰時和平時的使用要求。
    3. 按工程等級和口部防護的要求,安裝并調試了各類人防門。
    4. 工程無漏水。
    5. 內部粉刷完成。
    6. 回填土完成,通道通暢等。
    人民防空工程也叫人防工事,是指為保障戰時人員與物資掩蔽、人民防空指揮、醫療救護而單獨修建的地下防護建筑,以及結合地面建筑修建的戰時可用于防空的地下室。 人防工程是防備敵人突然襲擊,有效地掩蔽人員和物資,保存戰爭潛力的重要設施;是堅持城鎮戰斗,長期支持反侵略戰爭直至勝利的工程保障。
    等級:
    按抗力等級劃分,可分為1、2、2B、3、4、4B、5、6、6B等9個等級,工程可直接稱為某級人防工程;
    按戰時用途劃分,可分為指揮通訊、人員掩蔽、醫院、救護站、倉庫、車庫等;
    按平時用途可分為商場、游樂場、旅館、影劇院(會堂)等;
    按防化等級可分為甲、乙、丙、丁4個等級。

    查看全文↓ 2018-07-25 17:41:20
  • 143****3444

    一、人防工程竣工驗收程序

    1、成立驗收組,制定驗收方案, 組織勘察、設計、施工、監理等單位和其他有關方 面的專家組成驗收組,制定驗收方案。

    2、辦理竣工驗收申請, 建設單位應在工程竣工驗收15 個工作 日前,向當地人民防空行政主管部門辦理人防工程竣工驗收申請。

    3、審查竣工驗收條件。當地人民防空行政主管部門對工程竣 工驗收條件和竣工資料進行審查。

    4、組織竣工驗收。建設單位接到當地人民防空行政主管部門準予竣工驗收回復決定后,在工程竣工驗收7 日前書面通知當地人?防空行政主管部門和人防工程質量監督機構。

    二、人防工程驗收內容

    1、施工、勘察、設計、監理、建設單位分別匯報工程合同履行情 況和在工程建設各個環節執行法律、法規、規范和人防工程建設強制 性標準的情況。

    2、驗收組人員審閱建設、勘察、設計、施工、監理單位的工程檔 案資料。

    3、實地查驗工程質量。

    4、簽署工程竣工驗收意見、編制竣工驗收報告。驗收組對工程勘 察、設計、施工、監理單位各管理環節和工程實體質量等方面做出全 面評價,形成經驗收組人員簽署的工程竣工驗收意見,并編制“人防 工程竣工驗收報告”?!叭朔拦こ炭⒐を炇請蟾妗苯浗ㄔO(shè)單位項目負責 人和建設單位法定代表人審核簽字,并加蓋單位公章。

    5、參與工程竣工驗收的建設、勘察、設計、施工、監理等各方不 能形成一致意見時,應當協商提出解決的方法,待意見一致后,重新 組織工程竣工驗收。

    三、人防工程質量監督機構重點監督內容

    1、工程竣工條件是否符合規定。

    2、工程竣工驗收的組織形式、驗收程序、執行標準、驗收內 容是否正確。

    3、工程實體質量及質量保證資料有無重大缺陷。

    4、竣工驗收人員簽字及驗收文件是否齊全,工程參建各方主 要質量負責人簽字手續是否齊全,質量終身責任制檔案是否建立。

    5、對符合竣工驗收標準的人防工程,人防工程質量監督機構 應當在工程竣工驗收合格之日起5 個工作日內,向當地人民防空行?主管部門提交該工程的“人防工程質量監督報告”。

    查看全文↓ 2018-07-25 17:40:39

相關問題

  • 【建筑工程竣工驗收程序及內容】1、由竣工驗收小組組長主持竣工驗收。2、建設、施工、監理、設計、勘察單位分別書面匯報工程項目建設質量狀況、合同履約及執行國家法律、法規和工程建設強制性標準情況。3、驗收組分為三部分分別進行檢查驗收。(1)檢查工程實體質量。(2)檢查工程建設參與各方提供的竣工資料。(3)對建筑工程的使用功能進行抽查、試驗。例廁所、陽臺潑水試驗,浴缸、水盤、水池盛水試驗,通水、通電試驗,排污主管通球試驗及絕緣電阻、接地電阻、漏電跳閘測試等。(4)對竣工驗收情況進行匯總討論,并聽取質量監督機構對該工程質量監督情況。(5)形成竣工驗收意見,填寫《建設工程竣工驗收備案表》和《建設工程竣工驗收報告》,驗收小組人員分別簽字、建設單位蓋章。(6)當在驗收過程中發現嚴重問題,達不到竣工驗收標準時,驗收小組應責成責任單位立即整改,并宣布本次驗收無效,重新確定時間組織竣工驗收。(7)當在竣工驗收過程中發現一般需整改質量問題,驗收小組可形成初步驗收意見,填寫有關表格,有關人員簽字,但建設單位不加蓋公章。驗收小組責成有關責任單位整改,可委托建設單位項目負責人組織復查,整改完畢符合要求后,加蓋建設單位公章。

    全部3個回答>
  • 一、人防工程鋼筋綁扎(一)人防工程底板鋼筋綁扎1、拉結筋布置:底板雙層鋼筋網片之間都設有拉結鋼筋,拉結筋的布置應注意幾點:一是拉結筋應呈梅花形布置,并有效拉結在兩層鋼筋網節點上;二是當拉結筋兼作受力箍筋時,其直徑不小于6mm,間距不大于500mm;三是拉結筋兩端彎鉤,彎鉤直線段長度不小于50mm;四是拉結筋長度應能拉住**外層受力鋼筋。2、在梁板體系中,當底板上排鋼筋與梁上層主筋標高相同時,板的上層鋼筋放在梁的上面;當設有底板反梁時,底板主筋應配在梁主筋下面。3、人防門的門框下檻插筋及門檻鋼筋應按要求設置。底板與門框墻二次澆筑時,往往漏設底板門框墻插筋或活門檻下檻漏設鋼筋。門檻的鋼筋成型和綁扎及門檻的高度應滿足設計要求,否則將影響后續安裝和使用功能。4、人防工程使用的鋼筋除銹、調直不得采用冷拉方法,彎折鋼筋不得敲直后作為受力鋼筋使用。5、基礎底板后澆帶應設置止水鋼板,厚度應滿足設計要求,搭接長度不小于20mm,必須采用雙面焊接,且兩翹曲面安裝方向朝迎水面。6、排水溝相鄰防護單元之間、人防區域與非人防區域之間不應相通。(二)人防工程墻體鋼筋綁扎1、門框墻鋼筋骨架尺寸要控制好,應考慮到閉鎖孔尺寸,鋼筋骨架可以上下可以留30mm,左右留40mm,不能因門框安裝尺寸過小而彎折或切割角筋。2、門框的預埋件需提前埋置,安裝人防門框時嚴禁切斷門框墻的鋼筋,鋼門框與門框墻之間應有足夠的連接強度,相互連成整體?;铋T檻與門框墻應連接牢固、嚴密。3、門框四角均有斜向加強插筋,插筋長度、角度要嚴格按照圖紙要求;門框上下方加設的縱向加強筋,錨入兩側墻柱的錨固長度要符合規范要求。防護密閉門、密閉門門洞應配置2根(當墻厚度大于400mm時為3根)斜向鋼筋,直徑不小于16mm長度不小于1000mm。防爆波活門門洞四角應配置2根斜向鋼筋,直徑不小于12mm,長度不應小于800mm。4、門框兩側墻柱水平箍筋間距要滿足施工圖紙要求,特別是安裝門框后,因門框鎖槽布置影響間距的,要及時調整,鎖槽尺寸大于一個間距的,要在鎖槽上下側附設加強箍筋。5、門框下口標高應與下口暗梁頂面標高一致,而非建筑地面標高。6、各口部防護密閉門、密閉門門框墻上方應設置4-6根熱鍍鋅鋼管,管端應出墻面50mm,且預埋管不得影響人防門90度開啟。7、混凝土應連續澆筑,宜少留施工縫。當外墻留設施工縫時,水平施工縫應留在高出底板表面不小于500mm墻體上。施工縫處應設置止水鋼板,厚度應滿足設計要求,搭接長度不小于20mm,必須采用雙面焊接,且兩翹曲面安裝方向朝迎水面。8、在T或L型人防墻體中,墻體水平筋錨固方向及錨固長度應滿足設計文件及相關規范的構造要求。9、臨空墻在頂板、底板中的錨固長度應滿足規范要求。(三)人防工程頂板鋼筋綁扎1、拉結筋布置:頂板雙層鋼筋網片之間都設有拉結鋼筋,拉結筋的布置應注意幾點:一是拉結筋應呈梅花形布置,并有效拉結在兩層鋼筋網節點上;二是當拉結筋兼作受力箍筋時,其直徑不小于6mm,間距不大于500mm;三是拉結筋兩端彎鉤,彎鉤直線段長度不小于50mm;四是拉結筋長度應能拉住**外層受力鋼筋。2、人防門門扇吊鉤的規格和留置位置應滿足設計或防護設備選用圖集要求。3、頂板設置反梁時,頂板主筋配應在梁主筋下面。4、頂板鋼筋與墻體錨固應滿足構造要求,深入墻體錨固長度應大于墻體厚度的一半。5、頂板中需預埋管線時,嚴禁采用PVC套管。二、模板混凝土部分1、人防部分的外墻、臨空墻、門框墻、防護密閉隔墻和密閉隔墻的模板安裝,其固定模板的對拉螺栓上嚴禁采用套管、混凝土預制件等。2、外墻上使用的對拉螺栓中間要焊上方形止水鋼板,止水鋼板兩面要滿焊,焊縫應飽滿、均勻、嚴密。3、門框墻嚴禁有蜂窩、孔洞、漏筋等現象。4、混凝土強度的試件應滿足,人防工程口部同一配合比的混凝土,取樣不得少于一次。三、后澆帶及施工縫、施工洞部分1、后澆帶不能穿過三防段和人防門框,施工縫不能留在三防段處;三防段的墻體和頂板整體澆筑混凝土;施工縫必須留成企口縫,如果留平縫則須設止水鋼板,凡止水鋼板切斷拉結鋼筋的,切斷一端的端頭應做90度水平彎折,并焊接在止水鋼板上。 2、墻體有預留洞口時,施工縫距孔洞邊緣不應小于300mm。

    全部5個回答>
  • 工程驗收內容包括:工程設計、工程施工、工程監理和工程檔案等。檢查工程是否按批準的設計文件建成,配套、輔助工程是否與主體工程同步建成。2.檢查工程質量是否符合國家和鐵道部頒布的相關設計規范及工程施工質量驗收標準;3.檢查工程設備配套及設備安裝、調試情況,國外引進設備合同完成情況;4.檢查概算執行情況及財務竣工決算編制情況;5.檢查聯調聯試、動態檢測、運行試驗情況;6.檢查環保、水保、勞動、安全、衛生、消防、防災安全監控系統、安全防護、應急疏散通道、辦公生產生活房屋等設施是否按批準的設計文件建成、合格,精測網復測是否完成、復測成果和相關資料是否移交設備管理單位,工機具、常備材料是否按設計配備到位,地質災害整治及建筑抗震設防是否符合規定;7.檢查工程竣工文件編制完成情況,竣工文件是否齊全、準確;8.檢查建設用地權屬來源是否合法,面積是否準確,界址是否清楚,手續是否齊備。

    全部4個回答>
  • 工程名稱結構類型/層數建設單位建筑面積 ㎡勘察單位基礎類型設計單位工程總造價 萬元監理單位開工日期 年 月 日施工單位竣工驗收日期 年 月 日項目經理施工技術負責人工程完成 設計與合 同所約定 內容情況驗收組織 形 式驗 收 組 組 成 情 況專 業成 員 名 稱土建工程給、排水及采暖工程電氣工程通風與空調工程 電梯安裝工程 智能建筑 工程資料驗收組組長:

    全部3個回答>
  • 建筑工程驗收流程如下:(一)工程完工后,施工單位向建設單位提交工程竣工報告,申請工程竣工驗收。實行監理的工程,工程竣工報告須經總監理工程師簽署意見。(二)建設單位收到工程竣工報告后,對符合竣工驗收要求的工程,組織勘察、設計、施工、監理等單位和其他有關方面的專家組成驗收組,制定驗收方案。(三)建設單位應當在工程竣工驗收7個工作日前將驗收的時間、地點及驗收組名單書面通知負責監督該工程的工程質量監督機構。(四)建設單位組織工程竣工驗收。1.建設、勘察、設計、施工、監理單位分別匯報工程合同履約情況和在工程建設各個環節執行法律、法規和工程建設強制性標準的情況;2.審閱建設、勘察、設計、施工、監理單位的工程檔案資料;3.實地查驗工程質量;4.對工程勘察、設計、施工、設備安裝質量和各管理環節等方面作出全面評價,形成經驗收組人員簽署的工程竣工驗收意見。參與工程竣工驗收的建設、勘察、設計、施工、監理等各方不能形成一致意見時,應當協商提出解決的方法,待意見一致后,重新組織工程竣工驗收。工程竣工驗收合格后,建設單位應當及時提出工程竣工驗收報告。工程竣工驗收報告主要包括工程概況,建設單位執行基本建設程序情況,對工程勘察、設計、施工、監理等方面的評價,工程竣工驗收時間、程序、內容和組織形式,工程竣工驗收意見等內容。工程竣工驗收報告還應附有下列文件:(一)施工許可證。(二)施工圖設計文件審查意見。(三)本規定第五條(二)、(三)、(四)、(九)、(十)項規定的文件。(四)驗收組人員簽署的工程竣工驗收意見。(五)市政基礎設施工程應附有質量檢測和功能性試驗資料。(六)施工單位簽署的工程質量保修書。(七)法規、規章規定的其他有關文件。建設單位應當自工程竣工驗收合格之日起15日內,依照《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理暫行辦法》的規定,向工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案。

    全部3個回答>