請問,高層二次加壓泵在幾樓

143****4014 | 2018-07-19 19:41:02

已有3個回答

  • 138****6627

    二次加壓層可以加設在10層左右,市政供水一般能到10層左右。進水能保證水量,出水壓力也能抱著,維護費用比安裝在一層或者地下室低。

    查看全文↓ 2018-07-19 19:41:43
  • 143****0248

    25層一次加壓就夠了
    分三個區供水
    13~25層高區;4~12層中區;3層以下地區這樣
    具體還得看市政水壓力有多大。

    查看全文↓ 2018-07-19 19:41:38
  • 136****5677

    1、一般來說,18層的住宅樓,1-10層為低區供水,11-18層為高區供水,二次加壓泵或無負壓供水設備應在10層管井間,具體建議咨詢物業。

    2、18層的高層建筑的電梯一般為有機房電梯,一般會在樓頂設立電梯機房便于控制維修。

    高層建筑人員密集,一旦發生火情,人員如何逃生成了人們關注的首要問題。高樓火災逃生的原則是,突發大火后,要冷靜地觀察火情和環境,迅速分析判斷火勢趨向和災情發展的可能,抓住有利時機,選擇合理的逃生路線和方法,爭分奪秒地逃離火災現場,千萬不要遲疑或又返回搶拿財物,以免貽誤**佳逃生時機。

    高層建筑發生火災,存在著難進入、難撲救、難尋找、難救援等困難,這就需要提高高層建筑內人們的消防意識,立足于自防自救。據此,搜集以下幾種較為有效的常見逃生途徑:

    途徑之一:充分利用高層建筑內部的附屬設施進行疏散逃生。

    查看全文↓ 2018-07-19 19:41:32

相關問題

  • 1、有在中間的,現在多在地下室,而且采用的是無負壓供水。 而無負壓供水設備是一種理想的節能供水設備,它是一種能直接與自來水管網連接,對自來水管網不會產生任何副作用的二次給水設備,在市政管網壓力的基礎上直接疊壓供水,節約能源,并且還具有全封閉、無污染、占地量小、安裝快捷、運行可靠、維護方便等諸多優點。2、高層自來水需要二次加壓的,通常的壓力在0.3-0.5兆帕,也就是3-5公斤壓力。這要看你住幾層,層高決定壓力。如果壓力偏高裝一個減壓閥就可以解決。3、自來水管道增壓泵又稱管道增壓泵等,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水,可以串接在市區政管網上給用戶進行二次加壓,以達到水壓偏低的問題。增壓泵安裝很方便。

    全部5個回答>
  • 要看設計人員把泵房設計到哪里,一般設計高層在一樓或地下設置泵房,中途還需要中間加壓的設備間。1:泵:一種用以增加液體或氣體的壓力,使之輸送流動的機械,是一種用來移動液體、氣體或特殊流體介質的裝置,即是對流體作功的機械。人類及動物的心臟可說是天然的泵,它把血液輸送到身體各個部分。2:工作原理:(1) 容積式泵:利用工作腔容積周期變化來輸送液體。(2) 葉片泵:利用葉片和液體相互作用來輸送液體。3:水泵用途:(1)城市供水(2)污水系統(3)土木、建筑系統 (4)農業水利系統 (5)電站系統(6)化工系統 (7)石油工業系統(8)礦山冶金系統 (9)輕工業系統(10)船舶系統

    全部3個回答>
  • 1、一般來說,18層的住宅樓,1-10層為低區供水,11-18層為高區供水,二次加壓泵或無負壓供水設備應在10層管井間,具體建議咨詢物業2、18層的高層建筑的電梯一般為有機房電梯,一般會在樓頂設立電梯機房便于控制維修

    全部3個回答>
  • 解決方法:更換大管徑水管或者加載增壓裝置出現這種水流細小的情況可能有二個方面的原因:一是供水管道管徑過細,水管安裝前,沒有設計好**大需水量和**大供水量之間的關系。如果是這個原因,就需要更換大管徑供水管線。二是供水水壓不夠,一般這種小高層安裝一個增壓泵或者其它加壓裝置,就可以滿足正常的用水需求了。

    全部3個回答>
  • 1、一般來說,18層的住宅樓,1-10層為低區供水,11-18層為高區供水,二次加壓泵或無負壓供水設備應在10層管井間,具體建議咨詢物業2、18層的高層建筑的電梯一般為有機房電梯,一般會在樓頂設立電梯機房便于控制維修

    全部3個回答>