婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

柱凈高與柱截面高度之比怎么計算

158****6264 | 2018-07-18 06:50:33

已有4個回答

  • 155****4853

    框架柱剪跨比不大于2時,其延性較差,箍筋要全場加密。一般情況下,柱子的反彎點在柱內,剪跨比不大于2即是凈高與柱截面高度之比不大于4(反彎點不在柱內的情況不適用)

    查看全文↓ 2018-07-18 06:51:04
  • 144****8769

    別搞這么復雜。
    柱凈高等于下層梁頂面標高-上層梁底面標高

    查看全文↓ 2018-07-18 06:51:00
  • 154****4321

    首先,柱凈高與截面之比大于4,可按一般柱配置箍筋。
    其次,箍筋加密區的長度不僅和柱凈高與截面之比有關,還和剪跨比、柱所在位置,地面類型等有關。
    **后我們來詳細的說說說箍筋加密區長度。
    《建筑抗震設計規范》GB50011-2010第六章說道:
    6.3.9 -1: 柱的箍筋加密范圍,應按下列規定采用:
    1)柱端,取截面高度(圓柱直徑)、柱凈高的1/6和500mm三者的**大值;
    2)底層柱的下端不小于柱凈高的1/3;
    3)剛性地面上下各500mm;
    4)剪跨比不大于2的柱、因設置填充墻等形成的柱凈高與柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一級和二級框架的角柱,取全高

    查看全文↓ 2018-07-18 06:50:55
  • 154****0628

    分類
    房屋的框架按跨數分有單跨、多跨;按層數分有單層、多層;按立面構成分有對稱、不對稱;按所用材料分有鋼框架、混凝土框架、膠合木結構框架或鋼與鋼筋混凝土混合框架等。其中**常用的是混凝土框架(現澆整體式、裝配式、裝配整體式,也可根據需要施加預應力,主要是對梁或板)、鋼框架。裝配式、裝配整體式混凝土框架和鋼框架適合大規模工業化施工,效率較高,工程質量較好。
    特點
    框架建筑的主要優點:空間分隔靈活,自重輕,有利于抗震,節省材料;具有可以較靈活地配合建筑平面布置的優點,利于安排需要較大空間的建筑結構;框架結構的梁、柱構件易于標準化、定型化,便于采用裝配整體式結構,以縮短施工工期;采用現澆混凝土框架時,結構的整體性、剛度較好,設計處理好也能達到較好的抗震效果,而且可以把梁或柱澆注成各種需要的截面形狀。 抗震房-房屋框架結構
    框架結構體系的缺點為:框架節點應力集中顯著;框架結構的側向剛度小,屬柔性結構框架,在強烈地震作用下,結構所產生水平位移較大,易造成嚴重的非結構性破性;鋼材和水泥用量較大,構件的總數量多,吊裝次數多,接頭工作量大,工序多,浪費人力,施工受季節、環境影響較大;不適宜建造高層建筑, 框架是由梁柱構成的桿系結構,其承載力和剛度都較低,特別是水平方向的(即使可以考慮現澆樓面與梁共同工作以提高樓面水平剛度,但也是有限的),它的受力特點類似于豎向懸臂剪切梁,其總體水平位移上大下小,但相對與各樓層而言,層間變形上小下大,設計時如何提高框架的抗側剛度及控制好結構側移為重要因素,對于鋼筋混凝土框架,當高度大、層數相當多時,結構底部各層不但柱的軸力很大,而且梁和柱由水平荷載所產生的彎矩和整體的側移亦顯著增加,從而導致截面尺寸和配筋增大,對建筑平面布置和空間處理,就可能帶來困難,影響建筑空間的合理使用,在材料消耗和造價方面,也趨于不合理,故一般適用于建造不超過15層的房屋。
    應用范圍
    框架結構可設計成靜定的三鉸框架或超靜定的雙鉸框架與無鉸框架?;炷量蚣芙Y(jié)構廣泛用于住宅、**、辦公樓,也有根據需要對混凝土梁或板施加預應力,以適用于較大的跨度;框架鋼結構常用于大跨度的公共建筑、多層工業廠房和一些特殊用途的建筑物中,如劇場、商場、體育館、火車站、展覽廳、造船廠、飛機庫、停車場、輕工業車間等。
    編輯本段混凝土框架結構抗震構造措施
    梁的截面尺寸
    宜符合下列各項要求: (1)截面寬度不宜小于200mm; (2)截面高寬比不宜大于4; (3)凈跨與截面高度之比不宜小于4.
    采用梁寬
    大于柱寬的扁梁時,樓板應現澆,梁小線宜與柱中線重合,扁梁應雙向布置,且不宜用于一級框架結構。扁梁的截面尺寸應符合下列要求,并應滿足現行有關規范對撓度和裂縫寬度的規定:
    梁的鋼筋配置
    應符合下列各項要求: (1)粱端縱向受拉鋼筋的配筋率不應大于2.5%。且計入受壓鋼筋的梁端混凝土受壓區高度和有效高度之比,一級不應大于0.25.二、二級不應大于0.35. (2)梁端截面的底面和頂面縱向鋼筋配筋量的比值,除按計算確定外,一級小應小于0.5,二、三級不應小于O.3. (3)梁端箍筋加密區的長度、箍筋**大間距和**小直徑應按表12-29采用,當梁端縱向受拉鋼筋配筋率大于2%時,表中箍筋**小直徑數值應增大2mm.
    梁的縱向鋼筋配置
    尚應符合下列各項要求: (1)沿梁全長頂面和底面的配筋,一、二級不應少于2φ4,且分別不應少于梁兩端頂面和底面縱向配筋中較大截面面積的1/4,三、四級不應少于2φ12; (2)一、二級框架梁內貫通中柱的每根縱向鋼筋直徑,對矩形截面柱,不宜大于柱在該方向截面尺寸的1/20;對圓形截面柱,不宜大于縱向鋼筋所在位置柱截面弦長的1/20.
    梁端加密區的箍筋肢距
    一級不宜大于200mm和20倍箍筋直徑的較大值,二、三級不宜大于250mm和20倍箍筋直徑的較大值,四級不宜大于300mm.
    柱的截面尺寸
    宜符合下列各項要求: (1)截面的寬度和高度均不宜小于300mm;圓柱直徑不宜小于350mm.
    柱的鋼筋配置
    應符合下列各項要求: (1)柱縱向鋼筋的**小總配筋率應按表12-31采用,同時每一側配筋率不應小于0.2%;對建造于Ⅳ類場地且較高的高層建筑,表中的數值應增加0.1. 注:采用HRB400級熱軋鋼筋時應允許減少0.1,混凝土強度等級高于C60時應增加0.10. 2)二級框架柱的箍筋直徑不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm時,除柱根外**大間距應允許采用150mm;三級框架柱的截面尺寸不大于400mm時,箍筋**小直徑應允許采用6mm;四級框架柱剪跨比不大于2時,箍筋直徑不應小于8mm. 3)框支柱和剪跨比不大于2的柱,箍筋間距不應大于100mm.
    柱的縱向鋼筋配置
    尚應符合下列各項要求: (1)宜對稱配置。 (2)截面尺寸大于400mm的柱,縱向鋼筋間距不宜大于200mm. (3)柱總配筋率不應大于5%。 (4)一級且剪跨比不大于2的柱,每側縱向鋼筋配筋率不宜大于1.2%。 (5)邊柱、角柱及抗震墻端柱在地震作用組合產生小偏心受拉時,柱內縱筋總截面面積應比計算值增加25%。 (6)柱縱向鋼筋的綁扎接頭應避開柱端的箍筋加密區。
    柱的箍筋加密范圍
    應按下列規定采用: (1)柱端,取截面高度(圓柱直徑),柱凈高的1/6和500mm三者的**大值。 (2)底層柱,柱根不小于柱凈高的1/3;當有剛性地面時,除柱端外尚應取剛性地面上下各500mm. (3)剪跨比不大于2的柱和因設置填充墻等形成的柱凈高與柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。 (4)框支柱,取全高。 (5)一級及二級框架的角柱,取全高。
    柱箍筋加密區箍筋肢距
    一級不宜大于200mm,二、三級不宜大于250mm和20倍箍筋直徑的較大值,四級不宜大于300mm.至少每隔一根縱向鋼筋宜在兩個方向有箍筋或拉筋約束;采用拉筋復合箍時,拉筋宜緊靠縱向鋼筋并鉤住箍筋。

    查看全文↓ 2018-07-18 06:50:51

相關問題

  • 框架柱剪跨比不大于2時,其延性較差,箍筋要全場加密。一般情況下,柱子的反彎點在柱內,剪跨比不大于2即是凈高與柱截面高度之比不大于4(反彎點不在柱內的情況不適用)。

    全部4個回答>
  • 柱子高度和它的橫截面高度比值不大于2時,需沿著高度全長箍筋加密

    全部3個回答>
  • 在柱子全高范圍內加密箍筋,加密區的箍筋間距和**小直徑依抗震等級參照規范,對于要求較高的柱子,剪跨比不大于2的柱子,沿全高采用復合箍筋或井字復合箍。箍筋作成封閉式,箍筋末端應彎成135度,彎鉤的平直部分不應小于箍筋直徑的10倍。柱的箍筋配置,尚應符合下列要求:框架柱的箍筋加密范圍,應按下列規定采用:1)柱端,取截面高度(圓柱直徑)、柱凈高的1/6和500mm三者的**大值;2)底層柱的下端不小于柱凈高的1/3;3)剛性地面上下各500mm;4)剪跨比不大于2的柱、因設置填充墻等形成的柱凈高與柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一級和二級框架的角柱,取全高。

    全部3個回答>
  • 首層框架柱的凈高計算:1、有基礎梁的,從基礎梁表面到首層梁底的高度為柱的凈高。2、沒有基礎梁的,首層凈高算法是 首層層高+基礎層層高-基礎厚度-首層梁高。首層柱以上的柱凈高:從本層樓板面到上層樓板梁底,如果是無梁柱,則算到上層樓板底。

    全部4個回答>
  • 別搞這么復雜。柱凈高等于下層梁頂面標高-上層梁底面標高

    全部3個回答>