婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

?? 樓層有八樓,怎樣裝水泵合適

141****4797 | 2018-07-09 18:06:34

已有4個回答

  • 134****6360

    管道與水泵法蘭之間的連接應是無應力連接、即法蘭平行度良好,管道重量不支承在泵體上。

    水泵吸水管的連接應有上平下斜的異徑管,從吸水喇叭口接向泵的水平管應有上升坡度,使吸水管內不積存空氣、利于吸水。泵的出水管上應安裝異徑管、止回閥和閘閥,并安裝壓力表。

    安裝水泵的時候盡量水平,還要注意安裝方向,就是不要裝反了,這樣就得返工重新安裝,影響效率。另外主管道回水管的**高處要安裝自動排氣閥,確保把管道里的氣體排干凈。

    查看全文↓ 2018-07-09 18:07:48
  • 143****9040

    水泵安裝水平要求:

    1)地腳螺栓安放時,底端不應碰孔底、地腳螺栓離孔邊應大于15mm,螺栓應保持垂直,其垂直度偏差不應超過10/1000。
    2)水泵的找平應以底座的水平加工面等處為基準,用水平儀進行測量,泵體的水平度偏差每米不得超過0.1mm。3)用水準儀、百分表或塞尺進行測量和校正,使水泵軸心與電動機軸心保持同軸度,其軸向傾斜每米不得超過0.2mm,徑向位移不得超過0.5mm4)水泵找平衡時發現水泵不平可以拿墊鐵調整高度。

    5)水泵每臺泵的進出水口兩端應設有排水口和壓力表接頭,進出水口應配有法蘭供管道連接。

    查看全文↓ 2018-07-09 18:07:32
  • 157****2107

    水泵與水泵之間的安裝距離一般根據人能通行及能維修時能把泵移動到兩泵之間放下這兩方面考慮,一般泵的基礎四周比泵座大100mm,基礎之間空出500---700mm。
    你也應根據你的場地情況綜合進行考慮,沒有統一的標準。

    查看全文↓ 2018-07-09 18:07:16
  • 142****5764

    水泵安裝需注意如下:
    1.基礎坐標、標高、尺寸、預留孔洞應符合設計要求。基礎表面平整、混凝土強度達到設備安裝要求。水泵基礎的平面尺寸,無隔振安裝時應較水泵機組底座四周各寬100~150mm,有隔振安裝時應較水泵隔振基座四周各寬出150mm?;A(chǔ)頂部標高,無隔振安裝時應高出泵房地面完成面100mm以上,有隔振安裝時高出泵房地面完成面50mm以上,且不得形成積水?;A(chǔ)外圍周邊設有排水設施,便于維修時泄水或排除事故漏水。
    2.水泵基礎表面和地腳螺栓預留孔中的油污、碎石、泥土、積水等應清除干凈,預埋地腳螺栓的螺紋和螺母應保護完好,放置墊鐵部位表面應鑿平。

    查看全文↓ 2018-07-09 18:06:47

相關問題