  • 131****9781

    每層樓均是設置管道井,管道井分給排水及消防管道井和電氣管道井,管道井在建筑內垂直設置,每層樓的強電、弱電均是通過管道井從樓下強電、弱電接入。

    查看全文↓ 2018-07-06 11:48:00
  • 134****3523

    房間樓層里的強電間只有一些配線而已,不會有大問題的。弱電間更沒啥問題了,就一些交換機而已,輻射還沒無線AP大。

    查看全文↓ 2018-07-06 11:47:36
  • 138****3193

    電氣間是配電間及弱電間的總稱。配電間的位置宜靠近配電分區負荷中心,應盡量減少干線電纜長度,并應避免臨近熱力管道、煙道、煤氣管道以及潮濕(如衛生間、淋浴間)場所。
    電梯井及管道井不得穿越電氣間,當條件允許時宜避免與電梯井及樓梯間相鄰。弱電間的設置應滿足《全國民用建筑工程設計技術 措施》第21章機房工程21.2條弱電間設計條文提出的要求。
    配電間及弱電間宜分別設置。如不具備此條件需合設時,應分別敷設在電氣間兩側或采取隔離措施,以防止強電對弱電的干擾。配電間內的設備布置,如電纜橋架、照明箱、封閉式母線槽之間凈距應不小于100mm。配電間內高壓、低壓或應急電源的電氣線路相互之間應保持≥300mm的間距,或采取隔離措施,并且高壓線應設有明顯標志。
    同時,進人電氣間應設有照明、火災探測器等設施,不進人電氣間應設有火災探測器等設施。

    查看全文↓ 2018-07-06 11:47:20
  • 143****9629

    強電間一般都是照明 動力等用電 電壓等級一般在220V以上弱電間是放在樓控 安防 網絡等弱電設備的空間 電壓等級低設備精密程度高 宅基地弱電網里面有關于弱電間的定義

    查看全文↓ 2018-07-06 11:47:00

相關問題

  • 暖氣加壓設備、供水加壓設備、消防水池等,一般都在地下一層。電梯機房在頂層

    全部3個回答>
  • 強電就是110V,380V,我們一般民用電都屬于強電,但是10KV以上的超高壓輸送電源就屬于高壓電了,弱電就是12V,24V,36V,的電壓就屬于弱電,一般的電話,電視有線,網絡都是弱電,弱電的用途很多的像智能控制系統,空調的DDC控制系統,數控的PLC系統,開關的二次回路,都是用低壓控制高壓,還有一些用的是48V電壓

    全部3個回答>
  • 按照國家規定,強電與弱點之間的間隔距離**少要保持在20 CM以上.并且強弱電絕對不可以同管同盒. 由于強電在通電情況下會產生電磁場,如果間隔太少影響將是非常大的,1: 弱點對電視的干擾影響表現于某些臺出現雪花點,看不清楚. 2:弱電對于音響的干擾影響表現為,當你打開音響設備,會聽到撲哧撲哧的電流聲音. 3:弱電對于網絡的干擾影響表現為經常吊線和丟失數據.4:弱電對于電視的干擾影響為聲音不清晰,偶爾出現回音.

    全部3個回答>
  • 強電井和弱電井的區別:1、概念不同。強電井指的是動力用電預埋管的井,為整棟樓宇提供動力電、照明用電、電纜敷設的井道。弱電井是電話、網絡用預埋所使用到的管井,主要取信號線,如網線、監控線、射頻電纜、電視等。2、交流頻率不同強電井一般采用220伏市電和樓內高壓交流電,強電頻率通常為50Hz,為工業用電頻率。弱電頻率為高頻或是超高頻,以千赫、兆赫為單位。3、傳輸方式不同強電主要以輸電線路傳輸,弱電傳輸分為無線與有線是聽覺信號的傳輸。強電弱電布線注意事項:1、布線時,應按強上下弱的原則設計,并按橫、豎或豎的方法,同時還要避免施工時出現交叉現象,這也會影響使用與美觀。2、為了避免電線在使用時出現問題,在布線開槽時還應注意每條線路的缺口和深度,以管子的直徑為準。3、在強電和弱電布線時,要特別注意電路接線時候電線所能承受較大電流是多少,在接入電設備時也要查看最高的限制可防止用電設備功率太大導致出現發熱、短路等現象。4、鋪設暗線時盡可能的使用阻燃PVC管,電線的長度必須要在15米以上。5、鋪設電線時,要距離暖氣,煤氣等管道至少30厘米以上的距離,電線必須要放到同一個管道里面,數量不能超過8根。

  • 強電就是照明、開關、家用電器等弱電就是信號線:電話線、網線等一般照明電是:2.5平方空調、用電較大的電器等是:4平方或者6平方

    全部3個回答>