?? 多層砌體房屋的樓層水平地震剪力應按什么原則分配?

138****2824 | 2018-07-05 18:23:49

已有3個回答

  • 154****9332

    ( 1 ) 地震時, 多 層砌體結構的破壞主要是由于水平地震作用 引 起,由于多 層砌體結構的高度不超過 40m, 質量和剛度沿高度分布比較均勻 , 水平振動以剪切變形為主, 因此在進行結構抗震計算時可以采用底部剪力法計算。 在計算時, 多 層砌體房屋可視為嵌固于基礎頂面豎立的懸臂梁, 將各層質量集中于各層樓蓋處。 計算地震作用 時, 建筑的重力荷載代表值應取結構和構配件自 重標準值和各可變荷載組合值之和。 結構總水平地震作用 標準值為水平地震影響系數和結構等效重力荷載的乘積。 對于多 層砌體結構結構等效重力荷載的乘積為總重力荷載代表值的 85%。 然后將結構總水平地震作用 標準值在各個質點上按照該質點的重力荷載代表值和其計算高度的乘積的比例進行分配。
    ( 2) 水平地震剪力在墻體中的分配: 對于橫向水平地震剪力來說, 如為剛性樓蓋, 按抗側力構件等效剛度的比例進行分配; 對于柔性樓蓋,按抗側力構件兩側相鄰的抗側力構件之間一半面積上上的重力荷載代表值的比例分配, 對于半剛性樓蓋, 取上述兩種分配結果的平均值進行分配

    查看全文↓ 2018-07-05 18:25:08
  • 155****5644

    底部剪力法計算地震作用可依據建筑抗震設計規范GB50011-2010第5.2.1條計算。
    在墻體之間的分配方法如下:
    樓層地震剪力在墻體間的分配,“樓層地震剪力Vi是作用在某一樓層上的剪力。首先,要把它分配到同一樓層的各道墻上去,進而再把每道墻上的地震剪力分配到同一道墻上的某一墻段上去。這樣,當某一道墻或某一墻段的地震剪力已知后,才可能按砌體結構的方法對墻體的抗震強度進行驗算。樓層地震剪力Vi在同一層各墻體間的分配主要取決于樓蓋的水平剛度及各墻體的側移剛度?!?br/>1.樓層地震剪力Vi的分配原則;
    2.墻體側移剛度;
    3.橫向樓層地震剪力Vi的分配
    (1)剛性樓蓋房屋,對剛性樓蓋,當各抗震墻高度、材料相同時,其樓層水平地震剪力可按各抗震墻的橫截面面積比例進行分配Vim=ViAim/Ai;
    (2)柔性樓蓋房屋,當樓(屋)蓋上重力荷載均勻分布時,各橫墻所承擔的地震剪力可換算為按蓋墻與兩側各橫墻之間各一半樓(屋)蓋面積比例進行分配,即Vim=ViFim/Fi;
    (3)中等剛性樓蓋房屋;對于用小型預制板的裝配式鋼筋混凝土樓(屋)蓋的房屋,其樓(屋)蓋的剛度介于剛性與柔性樓(屋)蓋之間,既不能把它假定為絕對剛性水平連續梁,也不能假定為多跨簡支梁。對這種樓(屋)蓋房屋中抗震墻所承擔剪力的計算多采用簡化法,即假定取上述兩種方法的平均值,即Vim=(Aim/Ai+Fim/Fi)Vi/2。
    4.縱向樓層地震剪力Vi的分配;
    5.在同一道墻上各墻段間地震剪力分配。

    查看全文↓ 2018-07-05 18:24:40
  • 146****8314

    應按以下原則分配:
    (1)現澆和裝配整體式鋼筋混凝土樓(屋)蓋等剛性樓蓋建筑,宜按抗側力構 件的等效剛度比例分配;
    (2)木樓(屋)蓋等柔性樓蓋建筑,宜按抗側力構件從屬面積上重力荷載代表 值的比例分配;
    (3)普通預制板的裝配式鋼筋混凝土樓(屋)蓋的建筑,可取上述兩種分配結 果的平均值;
    (4)考慮空間作用、樓蓋變形和扭轉的影響時,可按各有關規定對上述分配 結果作適當調整。

    查看全文↓ 2018-07-05 18:24:14

相關問題

  • 底部剪力法計算地震作用可依據建筑抗震設計規范GB50011-2010第5.2.1條計算。在墻體之間的分配方法如下:樓層地震剪力在墻體間的分配,“樓層地震剪力Vi是作用在某一樓層上的剪力。首先,要把它分配到同一樓層的各道墻上去,進而再把每道墻上的地震剪力分配到同一道墻上的某一墻段上去。這樣,當某一道墻或某一墻段的地震剪力已知后,才可能按砌體結構的方法對墻體的抗震強度進行驗算。樓層地震剪力Vi在同一層各墻體間的分配主要取決于樓蓋的水平剛度及各墻體的側移剛度。”1.樓層地震剪力Vi的分配原則;2.墻體側移剛度;3.橫向樓層地震剪力Vi的分配(1)剛性樓蓋房屋,對剛性樓蓋,當各抗震墻高度、材料相同時,其樓層水平地震剪力可按各抗震墻的橫截面面積比例進行分配Vim=ViAim/Ai;(2)柔性樓蓋房屋,當樓(屋)蓋上重力荷載均勻分布時,各橫墻所承擔的地震剪力可換算為按蓋墻與兩側各橫墻之間各一半樓(屋)蓋面積比例進行分配,即Vim=ViFim/Fi;(3)中等剛性樓蓋房屋;對于用小型預制板的裝配式鋼筋混凝土樓(屋)蓋的房屋,其樓(屋)蓋的剛度介于剛性與柔性樓(屋)蓋之間,既不能把它假定為絕對剛性水平連續梁,也不能假定為多跨簡支梁。對這種樓(屋)蓋房屋中抗震墻所承擔剪力的計算多采用簡化法,即假定取上述兩種方法的平均值,即Vim=(Aim/Ai+Fim/Fi)Vi/2。4.縱向樓層地震剪力Vi的分配;5.在同一道墻上各墻段間地震剪力分配。

    全部3個回答>
  • 抗震概念設計是指一些在計算中或在規范中難以作出具體規定的問題,必須由工程師運用“概念”進行分析,作出判斷,以便采取相應的措施。例如結構破壞機理的概念,力學概念以及由震害試驗現象等總結提供的各種宏觀和具體的經驗等,這些概念及經驗要貫穿在方案確定及結構布置過程中,也體現在計算簡圖或計算結果的處理中。建筑結構的抗震設計,是以現有科學水平和經濟條件為前提的。

    全部5個回答>
  • 用燒結磚或承重小砌塊砌筑而成的、3層以上7層以下、房屋總高度不超過22M的房屋。

    全部3個回答>
  • 1.中柱是位于中間位置的,角柱是位于角落,以上兩者指的是方位,而構造柱指的是性質。如角柱可能是構造柱,也可能是框架柱。2.構造柱主要是在墻身的轉角部位或墻體超過4m的時候設置,使得構造柱和圈梁一起構成空間骨架,以提高建筑物的整體剛度和延展性,約束墻體裂縫的開展,進而提高墻體的抗震能力。

    全部3個回答>
  • 多層砌體結構什么基礎形式都有主要取決于地質狀況而不是結構形式追問也就是說,多層砌體結構也可以設計成鋼筋混凝土的吧……追答完全可以如果不能滿足,還可以打樁呢

    全部5個回答>