走廊,門廳,樓梯活荷載根據《荷載規范》,當人流可能密集時取3.5KN/m?,在具體設計時當樓梯活荷載取3.5KN/m?,與其相連的走廊活荷載是否也必須取3.5KN/m??答:人流可能密集時活荷載取3.5KN/m?,一般是指公共建筑和高層建筑中使用的消防樓梯。對走廊和門廳,設計和審查人員可根據具體工程的人員流量判斷,可能密集時取3.5KN/m?。與消防樓梯相連的走廊作為消防通道時,活荷載應取3.5KN/m?。2. 住宅的儲藏室活荷載是否需按《荷載規范》取用為5.0 KN/m?,一些審圖中心均按此控制。個人認為實際不會產生這么大的荷載需求。答:《荷載規范》條文4.1.1條,儲存物品的倉庫活荷載標準值取值為5.0 KN/m?,住宅的儲藏室目前規范未提供可靠的統計數據,如無地方規定,建議參照《荷載規范》4.1.1條執行,取5.0 KN/m?。如取3.0~5.0,可不作為違反強條。3. 露臺活載取2.0 KN/m?是否可以(不按陽臺要求執行)?答:公共建筑中的露臺活荷載應按其使用功能確定;住宅中的露臺,活荷載不應低于陽臺的取值。4. 根據《高規》3.2.2條及條文說明,高度大于60米的高層建筑可按100年重現期的風壓值作為基本風壓,而《荷載規范》籠統說對于高層建筑基本風壓應適當提高,因而對高度不大于60米的高層建筑基本風壓取值存在異議。答:根據《高規》3.2.2條及條文說明,特別重要或對風荷載比較敏感的高層建筑,其基本風壓應按100年重現期的風壓值采用。一般情況下,房屋高度大于60米的高層建筑,可按100年重現期的風壓值采用。高度不大于60米的高層建筑,基本風壓可仍按50年重現期的基本風壓值采用。5. 《石材幕墻技術規范》JGJ133-2001,陣風系數βgz=2.25,原《玻璃幕墻技術規范》JGJ102-96修改為新規范JGJ102-2003后,陣風系數βgz改按《荷載規范》執行,因石材幕墻技術規范未變,有關陣風系數能否修正?另建筑幕墻GB/T21086-2007對撓度規定等也與原規范不同,如何執行?答:各專業幕墻設計,應按現行、本專業幕墻規范執行。如專業規范中未有規定,陣風系數可按國標《荷載規范》執行。6. 當人防地下室為無梁樓蓋時,能否按照《人民防空地下室設計規范》GB50038-2005(簡稱《人防規范》)4.8.2條:當?shù)叵率翼敯鍨榱喊褰Y(jié)構時表4.8.2取用頂板的等效靜荷載?答:地下室頂板設計時,應當具有良好的整體剛度,以有效地將核爆荷載傳遞至所有抗核爆構件上。人防地下室頂板為無梁樓蓋,配筋符合《人防規范》附錄D時,頂板的等效靜荷載可按4.8.2條確定。7. 地下室抗浮驗算時,地下水位確定沒有統一的規定,抗浮系數也無統一規定。設計抗浮水位與防水水位應如何確定?由誰確定?答:《地基規范》3.0.3-1-6)-(3)條規定,巖土工程勘察報告應提供用于計算地下水浮力的設計水位。一般情況下,抗浮設計水位宜取建成后的室外地坪下500mm。地下室整體抗浮穩定計算時,按正常使用極限狀態,取荷載的標準組合,水壓力荷載分項系數為1.0。防水水位指控制防水的地下水水位,根據《地下工程防水技術規范》GB50108-2008 3.1.3條:地下工程的防水設計,應根據地表水、地下水、毛細管水等的作用,以及由于人為因素引起的附近水文地質改變的影響確定。單建式地下工程,宜采用全封閉、部分封閉的防排水方式;附建式的全地下室或半地下工程的防水設防高度,應高于室外地坪高程500mm以上。
全部3個回答>高層建筑豎向荷載如何取值
156****8876 | 2018-07-05 09:47:00
已有5個回答
-
132****8920
走廊,門廳,樓梯活荷載根據《荷載規范》,當人流可能密集時取3.5KN/m?,在具體設計時當樓梯活荷載取3.5KN/m?,與其相連的走廊活荷載是否也必須取3.5KN/m??
查看全文↓ 2018-07-05 09:50:33
答:人流可能密集時活荷載取3.5KN/m?,一般是指公共建筑和高層建筑中使用的消防樓梯。3. 露臺活載取2.0 KN/m?是否可以(不按陽臺要求執行)?
答:公共建筑中的露臺活荷載應按其使用功能確定;住宅中的露臺,活荷載不應低于陽臺的取值。
5. 《石材幕墻技術規范》JGJ133-2001,陣風系數βgz=2.25,原《玻璃幕墻技術規范》JGJ102-96修改為新規范JGJ102-2003后,陣風系數βgz改按《荷載規范》執行,因石材幕墻技術規范未變,有關陣風系數能否修正?另建筑幕墻GB/T21086-2007對撓度規定等也與原規范不同,如何執行?
答:各專業幕墻設計,應按現行、本專業幕墻規范執行。如專業規范中未有規定,陣風系數可按國標《荷載規范》執行。
6. 當人防地下室為無梁樓蓋時,能否按照《人民防空地下室設計規范》GB50038-2005(簡稱《人防規范》)4.8.2條:當?shù)叵率翼敯鍨榱喊褰Y(jié)構時表4.8.2取用頂板的等效靜荷載?
答:地下室頂板設計時,應當具有良好的整體剛度,以有效地將核爆荷載傳遞至所有抗核爆構件上。人防地下室頂板為無梁樓蓋,配筋符合《人防規范》附錄D時,頂板的等效靜荷載可按4.8.2條確定。
7. 地下室抗浮驗算時,地下水位確定沒有統一的規定,抗浮系數也無統一規定。設計抗浮水位與防水水位應如何確定?由誰確定?
答:《地基規范》3.0.3-1-6)-(3)條規定,巖土工程勘察報告應提供用于計算地下水浮力的設計水位。學員問題】地震作用下建筑的重力荷載代表值如何取值?
查看全文↓ 2018-07-05 09:49:42
【解答】抗震規范里將地震發生時恒載與其它重力荷載可能的組合結果總稱為“抗震設計的重力荷載代表值”,即永久荷載標準值GK和與重力有關的可變荷載組合值之和。
可變荷載的組合值系數為:
一、雪荷載取0.5;
二、屋面積灰荷載取0.5;屋面活荷載不計入;
三、樓面活荷載按實際情況計算取1.0;按等效均布活荷載計算時,藏書庫和檔案庫取0.8,一般民用建筑取0.5,由此可見,計算結構重力荷載代表值時,只有各類結構構件和非結構構件的自重及豎向可變荷載參與組合,水平可變荷載和風荷載不參與組合。但在進行結構構件截面抗震驗算時,地震作用效應與其它荷載效應的基本組合時,考慮風荷載的組合。當風荷載控制作用的高層建筑,風荷載組合值系數取為1.2,一般結構仍取0.0.
以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。 -
152****5550
○一二年一月
查看全文↓ 2018-07-05 09:48:58
《建筑結構荷載規范》修訂簡介
根據住房和城鄉建設部《關于印發〈2009年工程建設標準規范制訂、修訂計劃〉的通知》(建標 [2009] 88號文)要求,由中國建筑科學研究院會同來自高校、科研和設計共14家單位的17位專家組成編制組,對國家標準《建筑結構荷載規范》GB 50009-2001(2006版)進行全面修訂。修訂計劃起至時間為2009年6月至2011年6月,實際修訂工作按計劃進度完成。
依據編制大綱,編制組開展了包括:1)荷載效應組合(設計使用年限可變荷載調整系數,偶然組合);2)雪荷載災害及修訂建議;3)高層、高聳結構順風向風振響應計算;4)高層建筑橫風向風振響應計算;5)復雜高層建筑扭轉風振響應計算;6)高層建筑群體干擾效應;7)內壓系數及局部體型系數;8)國內外溫度作用規范與應用調研;9)國內外偶然作用規范與應用調研等8個方面的專題研究和調研。
主要修訂內容
1、章節的變化
本次修訂后的規范共有10章、9個附錄,其中增加了“永久荷載”、“溫度作用”和“偶然荷載”3章,增加了“附錄C消防車荷載考慮覆土厚度的折減系數”和“附錄G橫風向及扭轉風振的等效風荷載”2個附錄。刪除了原“附錄C工業建筑樓面活荷載”。
2、規范各章主要修訂內容
1)增加了溫度作用的規定,因此本規范涉及的內容范圍由直接作用(荷載)擴充到間接作用。[1.0.2、1.0.4、1.0.5]
2)增加溫度作用相關的術語。[2.1.24~2.1.28]
3)荷載基本組合中增加可變荷載考慮設計使用年限的調整系數clip_image002。[3.2.3]
4)取消原第3.2.4條關于一般排架、框架結構基本組合的簡化規則。
5)增加3.2.5條,規定可變荷載考慮設計使用年限調整系數的取值。[3.2.5]
6)補充荷載偶然組合的表達式,分別就偶然荷載作用下承載能力計算和偶然事件發生后受損結構整體穩定性驗算給出荷載組合表達式。[3.2.6]
7)強條5.1.1中關于民用建筑樓面均布活荷載的標準值及其組合值、頻遇值和準永久值系數明確為設計中必須遵守的**小值,用詞“不應小于”。[5.1.1]
8)調整部分民用建筑樓面均布活荷載,教室活荷載由2.0增加到2.5,浴室、衛生間活荷載由2.0提高到2.5,增加運動場活荷載(4.0)、百貨食品超市活荷載(5.0),除多層住宅以外的樓梯活荷載均取3.5。[5.1.1]
9)補充工業建筑樓面固定設備和原材料或成品堆放荷載的計算原則,增加設備區域內可不考慮操作荷載和堆料荷載的規定,增加參觀走廊活荷載(3.5)規定。[5.2.1~5.2.2]
10)屋面均布活荷載的標準值及其組合值、頻遇值和準永久值系數明確為設計中必須遵守的“**小值”,用詞“不應小于”,增加屋頂運動場活荷載3.0。[5.3.1]
11)增加5.5.1條,規定考慮樓面施工荷載的原則。[5.5.1]
12)樓梯、看臺、陽臺和上人屋面等的欄桿的活荷載標準值明確為設計中必須遵守的“**小值”,用詞“不應小于”;欄桿頂部水平荷載從0.5提高至1.0kN/m,增加欄桿豎向荷載1.2kN/m,水平荷載與豎向荷載可分別考慮。[5.5.2~5.5.3]
13)雪敏感結構的基本雪壓明確為“應采用100年重現期的雪壓”。[7.1.2]
14)坡屋面積雪分布系數中積雪為0的**大坡度由50°修改為60°,積雪分布系數值作相應修改;拱形屋面、有女兒墻及其它突起物的屋面、高低跨屋面以及跨度大于100m的屋面,增加積雪不均勻分布的工況。[7.2.1表7.2.1]
15)調整風荷載高度變化系數,C、D類地貌的樓梯高度分別由400m和450m調整為450m和550m,B類地貌的指數a由0.16改為0.15,重新計算表8.2.1高度變化系數值。[8.2.1]
16)山峰地形修正系數計算公式中的系數clip_image004由3.2修改為2.2。[8.2.2]
17)補充矩形截面高層建筑體型系數頂,考慮高厚比對側面和背風面體型系數的影響。[表8.3.1第31項]
18)補充單個矩形截面施擾建筑的群體干擾增大系數取值范圍的規定。[8.3.2]
19)細化直接承受風荷載的圍護構件及其連接的局部風壓體型系數的規定,局部體型系數按區域給出。[8.3.3]
20)增加8.3.4條,規定驗算非直接承受風荷載的圍護構件局部體型系數的折減,折減從屬面積由10m2提高到25m2,屋面折減系數**小值由0.8調到0.6。[8.3.4]
21)增加8.3.5條,規定建筑物內部壓力的局部體型系數,補充某一面墻有主導洞口建筑物的內部壓力的體型系數。[8.3.5]
22)增加8.4.2條,規定大跨屋蓋結構風振的計算原則。[8.4.2]
23)修改順風向風振系數clip_image006的計算表達式,改用背景分量因子和共振分量因子表達,適當提高峰值因子和湍流度的取值,修改有關計算公式和表格。[8.4.3~8.4.6]
24)增加高層建筑和高聳結構考慮橫風向風振效應的條件及橫風向風振等效風荷載計算的規定條文。[8.5.1、8.5.2]
25)增加高層建筑和高聳結構考慮扭轉風振效應的條件以及扭轉風振等效風荷載計算的規定。[8.5.4、8.5.5]
26)修改順風向風荷載、橫風向和扭轉風振等效風荷載工況組合的規定。[8.5.6]
27)修改陣風系數計算表達式,調整峰值因子和湍流度,重新計算表8.6.1數值。[8.6.1]
28)收集補充了全國各臺站自1995年至2008年的年極值雪壓數據,進行了基本雪壓重新統計,調整部分城市基本雪壓值,重新繪制全國基本雪壓圖。[表E.5,圖E.6.1]
29)收集補充了全國各臺站自1995年至2008年的年極值風速數據,進行了基本風速的重新統計,調整部分城市基本風壓值,重新繪制全國基本風壓圖。[表E.5,圖E.6.3]
30)取消原附錄C工業建筑樓面活荷載。
3、新增章節內容
31)增加第4章“永久荷載”。[4.0.1~4.0.4]
32)增加第9章:溫度作用。
33)增加第10章:偶然荷載。
34)增加附錄B:消防車荷載考慮覆土厚度的折減系數。[附錄C]
35)增加附錄E.4:基本氣溫。[E.4.1~E.4.3]
36)收集全國各臺站自1988年至2008年的**高溫度月的**高氣溫平均值和**低溫度月的**低氣溫平均值資料,經統計得到各城市50年重現期**高和**低月平均氣溫,新增全國主要城市基本溫度值,繪制全國月平均**高氣溫和**低氣溫分布圖。[表E.5,圖E.6.4、E.6.5]
37)增加附錄H橫風向及扭轉風振的等效風荷載。
4、強制性條文
本規范強制性條文數量與原規范相同,共13條,包括:3.1.2、3.1.3、(原1.0.5)、3.2.3、3.2.4、5.1.1、5.1.2、5.3.1、5.5.2、7.1.1、7.1.2、8.1.1、8.1.2條。
以下介紹本規范修訂的內容。
一、 總 則
1、 1.0.2條
本規范的適用范圍:
(1)工業與民用建筑的主結構及其圍護結構的設計,包括附屬于該類建筑的構筑物;如煙囪、水塔等。
(2)對其他土木工程結構或特殊的工業構筑物,本規范規定的風、雪荷載應作為設計依據。
(3)對地基設計,上部傳來的荷載應以本規范為依據。
2、 1.0.4條
本次修訂增加了溫度作用的規定,因此本規范涉及的內容范圍由直接作用(荷載)擴大到間接作用。
結構上的作用為能使結構或構件產生效應(包括內力、應力、位移、應變、裂縫等)的各種原因。《荷規》將結構上的作用歸納為直接作用和間接作用。直接作用為直接作用在結構上的力集(包括集中力和分布力等),通常稱為荷載,如永久荷載、活荷載、吊車荷載、雪荷載、風荷載及偶然荷載等。間接作用為不直接以力集的形式出現,如溫度變化、材料的收縮和徐變,焊接變形、地基變形、地震等引起的作用等,《荷規》稱之謂間接作用。
考慮到設計人員的習慣和使用方便,在規范條文中對可變荷載的規定同樣適用于溫度作用,因此在條文中將溫度作用的有關內容不再區分作用與荷載,統一以荷載來表達。
3、 1.0.5條
指出了建筑結構設計中涉及的荷載和溫度作用,除應符合本規范的規定外,尚應符合以下標準。
(1)塔桅結構上的裹冰荷載,應遵守《高聳結構設計規范》GB 50135。
(2)儲存散料的儲倉荷載,應遵守《鋼筋混凝土筒倉設計規范》GB 50077。
(3)地下構筑物的水壓力和土壓力應遵守《給水排水工程結構設計規范》GB 50069。
(4)煙囪結構的溫差作用應遵守《煙囪設計規范》GB 50051。
二、 術語和符號
1、 2.1.24~2.1.28條 -
135****2830
1、取值根據:恒載,活載,風載,地震荷載(這個一般不考慮,當高度超過規范的限制后才進行豎向地震力計算)。
查看全文↓ 2018-07-05 09:48:01
2、高層建筑,建筑高度大于27米的住宅和建筑高度大于24m的非單層廠房、倉庫和其他民用建筑。在美國,24.6m或7層以上視為高層建筑;在日本,31m或8層及以上視為高層建筑;在英國,把等于或大于24.3m得建筑視為高層建筑。中國《高規》(JGJ 3-2011)1.0.2條規定10層及10層以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24米的其他高層民用建筑混凝土結構為高層建筑。 -
147****4492
1、取值根據:恒載,活載,風載,地震荷載(這個一般不考慮,當高度超過規范的限制后才進行豎向地震力計算)。
查看全文↓ 2018-07-05 09:47:26
2、高層建筑,建筑高度大于27米的住宅和建筑高度大于24m的非單層廠房、倉庫和其他民用建筑。在美國,24.6m或7層以上視為高層建筑;在日本,31m或8層及以上視為高層建筑;在英國,把等于或大于24.3m得建筑視為高層建筑。中國《高規》(JGJ 3-2010)1.0.2條規定10層及10層以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24米的其他高層民用建筑混凝土結構為高層建筑。
相關問題
-
答
-
答
4.1豎向荷載 高層建筑結構上的豎向荷載主要是恒荷載(結構自重)和樓面屋面活荷載(使用荷載)。1.恒荷載(結構自重):恒荷載包括結構本身的自重和附加于結構上的各種永久荷載,它可以由構件和裝修做法的尺寸和材料的重力密度直接計算,重力密度按《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001)(以下簡稱《荷載規范》)的規定采用。 2.樓面、屋面活荷載按《荷載規范》的有關規定采用。同時在有以下情況發生時,要給予特別處理: (1)直升機平臺的活荷載應采用下列兩款中能使平臺產生**大內力的荷載: a.直升機總重量引起的局部荷載,按由實際**大起飛重量決定的局部荷載標準值乘以動力系數確定。對具有液壓輪胎起落架的直升機,動力系數可取1.4;當沒有機型技術資料時,局部荷載標準值及其作用面積可根據直升機類型按表4.1-.1取用 b.等效均布活荷載5kN/m2 局部荷載標準值及其作用面積表4.1-1直升機類型 局部荷載標準值(kN) 作用面積(m2) 輕型 20.00.20×0.20 中型 40.00.25×0.25 重型 60.00.30×0.30 (2)施工中采用附墻塔、爬塔等對結構受力有影響的起重機械或其他施工設備時,根據具體情況驗算施工荷載對結構的影響。 (3)旋轉餐廳軌道和驅動設備的自重應按實際情況確定。 (4)擦窗機等清洗設備應按實際情況確定其自重的大小和作用位置。 根據我國大量工程設計結果統計,鋼筋混凝土高層建筑的豎向荷載(包括恒荷載和活荷載):豎向荷載的統計平均值為15 kN/m2,其中框架和框架-剪力墻結構大約為12~14 kN/m2;剪力墻結構大約為14~16kN/m2,活荷載平均為2.5kN/m2,活荷載所占豎向荷載的比例較小,一般為10%~15%。高層鋼結構豎向荷載的統計平均值約為8-12 kN/m2。 回答完畢,希望采納!
全部3個回答> -
答
同時在有以下情況發生時,要給予特別處理:(1)直升機平臺的活荷載應采用下列兩款中能使平臺產生**大內力的荷載:a.直升機總重量引起的局部荷載,按由實際**大起飛重量決定的局部荷載標準值乘以動力系數確定。對具有液壓輪胎起落架的直升機,動力系數可取1.4;當沒有機型技術資料時,局部荷載標準值及其作用面積可根據直升機類型按表4.1-.1取用b.等效均布活荷載5kN/m2 局部荷載標準值及其作用面積表4.1-1直升機類型 局部荷載標準值(kN) 作用面積(m2) 輕型 20.00.20×0.20 中型 40.00.25×0.25 重型 60.00.30×0.30 (2)施工中采用附墻塔、爬塔等對結構受力有影響的起重機械或其他施工設備時,根據具體情況驗算施工荷載對結構的影響。【結構設計師】高層建筑物結構的受力特點A 豎向荷載為主要荷載B水平荷載為主要荷載C 都是D 不一定此題選B解釋:高層建筑因為高度?,水平荷載對其影響的程度隨高度為高度的二次方到四次方的速度增加。主要是風荷載和地震荷載,影響建筑的正常使用。而豎向構件自身承重需要很容易滿足。
全部3個回答> -
答
【結構設計師】高層建筑物結構的受力特點A 豎向荷載為主要荷載B水平荷載為主要荷載C 都是D 不一定此題選B解釋:高層建筑因為高度大＝荷載對其影響的程度隨高度為高度的二次方到四次方的速度增加。主要是風荷載和地震荷載,影響建筑的正常使用。而豎向構件自身承重需要很容易滿足。
全部3個回答>