新房地暖怎么打壓

155****3275 | 2018-06-28 15:27:27

已有4個回答

  • 136****6013


    追問
    管子在地下埋著呢 看不成

    查看全文↓ 2018-06-28 15:28:51
  • 135****1854

    水電改造是指根據裝修配置,家庭人口,生活習慣,審美觀念對原有開發商使用的水路,電路全部或部分更換的裝修工序

    查看全文↓ 2018-06-28 15:28:46
  • 155****9337

    完成地暖施工后施工單位必須進行地暖打壓試驗,以檢驗是否有漏水現象。地面采暖輻射供暖系統,從加熱管道敷設和熱媒集配裝置安裝完畢進行試壓起,至混凝土填充層養護期滿保壓施工。
    1、水壓試驗之前,應對試壓管道和構件采取安全有效地固定和保護措施。
    2、試驗壓力為設計壓力的1.5倍,且應不小于0.3Mpa,不得大于0.6Mpa。
    3、冬季進行水壓實驗時,應采取可靠的防凍措施。

    查看全文↓ 2018-06-28 15:28:10
  • 131****6458

    1,打壓測試 檢測是否漏水
    判斷地暖是否漏水,**好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。
    2,觀察壓力表變化
    在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。
    3,確定漏水回路
    分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至**高溫度,進行地暖水流循環。
    此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度差,這個溫度差,一般呈線狀,即安裝時地暖管道鋪設走向。
    4,確定漏水點
    隨著時間的延長,地表溫度逐漸上升,確定好的漏水管道溫度會升溫很高,在漏水點會形成一個峰值,此處漏水點溫度會遠高于管道其他部位的溫度值。當確定好漏水點區域后,要進行中心點的判定,一般漏水點中心的位置通常是溫度**高的地方,據此用戶可以大致判定出漏水的中心位置,隨之可進行小面積地面開鑿,對地暖管進行檢查維修。

    查看全文↓ 2018-06-28 15:28:05

相關問題

  • 地暖行業里有這樣一句話“三分設計,七分安裝”??梢?jiàn)地暖安裝是保證地暖質量的重要環節之一。地暖安裝人員要按照地暖設計圖紙進行施工,這里主要說說地暖公司在地暖安裝中應注意的一些事項: 一、主管的安裝1、主管安裝一定要在設計圖紙中標明的位置施工,不得有誤差; 2、主管必須要做保溫; 3、主管安裝要橫平豎直; 4、主管要用管卡固定牢固; 5、主管安裝完畢后要做打壓試驗。 二、分水器的安裝1、分水器安裝要保持水平; 2、分水器安裝完畢后要擦拭干凈; 3、要注意供回水的連接; 4、分水器安裝完畢需要標明每個回路的供暖區域。 三、輔材的鋪設1、保溫板的鋪設 1)整板放在四周,切割板放在中間 2)平整度,高差不允許超過正負5MM 3)縫隙不大于5MM 2、反射膜的鋪設 1)反射膜鋪設一定平整,不得有褶皺 2)遮蓋嚴密,不得有漏保溫板或地面現象 3)反射膜方格對稱整齊,不得有錯格現象發生,(方便計算管道間距,反射膜方格間距為5公分) 4)反射膜之間必須用透明膠帶或鋁箔膠帶粘貼 3、鋼絲網鋪設 1)鋼絲網(100*100mm)用扎帶固定 2)鋼絲網四周連接處需用扎帶固定,每片鋼絲網扎代數數量不得少于12個。 3)不得出現鋼絲網翹起現象 4、墻體隔熱層要用膠粘貼牢固不得脫落 四、地暖管材鋪設 1、與設計回路相符合 2、管道鋪設間距與設計相符合 3、如管道回路之間實際鋪設長度差距大于30米,則需重新調整及時通知公司 4、管道與冷墻墻體之間距離在100—150MM 5、堅決杜絕出現管道交叉現象 6、與分水器連接的地面部分管道必須加保溫套管 五、回填層的鋪設 1、細石混凝土保護層鋪設,鋪設前先檢查壓力表,如壓力表壓力低于4MPA,則禁止施工 2、混泥土攪拌:嚴禁直接在地暖管上進行混泥土攪拌。可在地暖管上鋪墊木板或者是塑料板。施工時不得出現地暖盤管外露現象,如墻邊保溫條脫落,需將邊界保溫條復位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、鋪設混凝土時,在門口、過道、地漏等位置必須做好記號,防止后期施工中不當行為破壞地暖管道。 綜上,消費者在選擇地暖安裝時,一定要根據自身情況綜合考慮,選擇正規地暖公司,規范施工,為自己營造一個舒適、溫暖的新居。

    全部4個回答>
  • 一般鋪完地暖后,鋪地暖的師傅會試一下壓力。如果試壓沒問題,好像沒有他的責任。他也怕裝修的時候不一定那個階段會破壞了管子。。?,F(xiàn)在是想辦法把管子接好,如果能找到漏的位置,把管子接好那才萬事大吉哦。

    全部3個回答>
  • 開發商的責任,你房間驗收的時候房間地暖漏水嗎?交鑰匙的時候應該是地暖帶壓給你驗收的啊。如果當時么有的話,那責任就在開發商和物業。如果交房的時候,人家物業證明這里的管路是完好的,就沒有辦法讓物業來賠償了,物業會說是你在后期裝修的時候損壞了地暖。除非你將地板拆開,看損壞的地方是什么原因造成的,才能更好的證明是誰的責任。

    全部3個回答>
  • 1、材料上樓;2、固定分集水器;3、清理地面,不能有超過2公分的石子或異物,不能有鐵絲、鋼筋頭等銳物;4、鋪設苯板;5、鋪反射膜;6、安裝地暖管,用卡子固定,按回字形鋪管;7、連接分集水器,打壓試水,至少三次,每次不得低于8公斤,半小時內降壓不能超過半公斤;8、回填水泥沙石;9、連接分集水器和室外主采暖管道。

    全部3個回答>
  • 有的小區是的。。。但是開發商做的地暖質量很差。擠塑板用得不好,盤管很亂。后期使用費會很高,而且腳踩的時候有的地方熱有的地方冷。

    全部3個回答>