婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

住宅內明裝燃氣管道用什么連接?

153****5304 | 2018-06-27 17:18:03

已有5個回答

  • 133****0236

    家裝中燃氣管道裝修處理首先要安全,兼顧美觀,特別要便于維修更換。
    依據有關規程規范結合個人經驗教訓總結以下幾點:
    1、燃氣管道不得穿過臥室和衛生間,不要把燃氣主管及燃氣表密封,如裝飾必須通風良好便于維修和安檢。致多個用氣器具的支管分支處必須明設便于檢查,支管盡量采用明敷設,建議于氣表處分支,能分別控制更佳;
    2、若暗藏則必設在不受外力沖擊和溫度變化大的部位,暗埋埋深不小于10mm,必須做好標記并有穩妥的安全保護措施,暗藏部分不得有機械接頭,應與其他金屬管道或電線絕緣。
    3、管道、管件、閥門等應采用國家標準檢驗合格產品;安裝前進行清掃保證清潔;管道隱蔽前勿必試壓合格,若保壓隱蔽致通氣**有說服力,這常是被忽略的,又是保證安全無漏氣的重要措施,隱蔽施工時不得傷害管路。
    4、連接燃氣器具的軟連接管建議使用國標不銹鋼波紋管絲扣連接,若采用橡膠或塑料類軟管,不超2m宜固定,請定期1年左右更換,以防老化保安全。
    5、器具就近保護控制閥門(尾閥)設置首要考慮使用、檢修、更換軟管方便,次之保護穩妥及不礙事。建議灶具處設于櫥柜灶下左面隔板上方4o㎝外邊緣。
    6、特別注意接熱水器勿必看清標志,正確接入,否則自來水灌入氣管會引起大麻煩,已有很多教訓,專業人員接好后亦需反復多人次檢查確認正確后方試水通氣。
    7、使用燃氣具及管道通過房間要保證通風,建議安裝百葉或常開護窗的窗戶。
    8、裝修后正確使用維護亦是安全保障,請接受定期安檢,不隨意改動相關設施,養成不用氣時隨手關燃氣尾閥的習慣,長期離人關斷表前燃氣閥。
    9、學習相關安全知識,學會處理燃氣事故,如發現燃氣泄漏時,首先應關閉表前燃氣閥門,打開門窗通風,禁止開啟電器開關等一切可能引起火花的行為,到室外撥打求救電話。
    參考百度經驗及有關問答,在此作點拾遺補缺工作,希望集眾人之智慧為保日常生活平安共同出力。

    查看全文↓ 2018-06-27 17:19:18
  • 143****9695

    1、任何單位和個人都應遵守有關燃氣的法規、規定、自覺維護燃氣設施的安全。
    2、任何單位和個人不得隨意改動室內燃氣管道、設施,以免發生意外事故。
    3、用戶確須拆除、改裝、遷移、安裝燃氣管道和設施的,應由具有相應資格的燃氣安裝、維修企業安裝,經檢查合格后方可使用。不要輕信小廣告。
    4、正確使用燃氣設施和燃氣用具。為了的安全,不要作用不合格的或已達到報廢年限的燃氣設施和燃氣設施用具。
    5、嚴禁在安裝燃氣器具的房層內存放易燃、易爆物品或者住人,不能使用明火取暖。
    6、不要在臥室安裝燃氣管道和使用燃氣。
    7、不要將戶內燃氣管道作為負重支架或電器設備的接地導線。
    8、經常用肥皀水檢查燃氣設備接頭、開關、軟管、閥門等部位,查看有無漏氣,嚴禁用明火查漏。
    9、連接燃氣用具的軟管應定期更換,千萬不要使用過期、老化、龜裂變質的軟管以免發生危險,釀成事故。
    10、用戶有義務為燃氣公司入戶安全、維修燃氣設施提供方便,不要阻礙干擾。
    11、家中多日無人時,務必將表前閥門關閉。
    12、配合查表員工作,按時交納燃氣費。
    13、用戶使用燃氣時發現問題,應及時向燃氣公司打電話報修。

    查看全文↓ 2018-06-27 17:19:09
  • 142****3925

    1.燃氣表嚴禁安裝在有電源、電器開關及其他電器設備的櫥柜里和潮濕的地方;若安裝在櫥柜內,應確保便于日后維修、拆裝及插卡、檢查、更換電池、更換膠管、燃氣閥門開、關。   2.燃氣表所在櫥柜柜門上方預留直徑不小于2.5cm的通風孔或采用百葉門,確保通風良好;燃氣表不防水,請勿用水清洗,注意防雨防潮;禁止將燃氣管道及設施(閥門、燃氣表)包封起來。
    用于連接或裝配管道的元件。它包括:管子、管件、法蘭、墊片、緊固件、閥門、撓性接頭、耐壓軟管及過濾器等。 當采用計數檢驗時,計數規定宜符合下列規定:1直管段:每20m為一個計數單位(不足20m按20m計);2引入管:每一個引入管為一個計數單位;3室內安裝:每一個用戶單元為一個計數單位;4管道連接:每個連接口(焊接、螺紋連接、法蘭連接等)為一個計數單位。4.3.1燃氣室內工程使用的管道組成件應按設計文件選用;并應符合下列規定:1當管子公稱尺寸小于或等于DN50,且管道設計壓力為低壓時,宜采用熱鍍鋅鋼管和鍍鋅管件;2當管子公稱尺寸大于DN50時,宜采用無縫鋼管或焊接鋼管;3銅管宜采用牌號為TP2的銅管及銅管件;當采用暗埋形式敷設時,應采用塑覆銅管或包有絕緣保護材料的銅管;4當采用薄壁不銹鋼管時,其厚度不應小于0.6mm;4.3.1燃氣室內工程使用的管道組成件應按設計文件選用;
    追答
    1當管子公稱尺寸小于或等于DN50,且管道設計壓力為低壓時,宜采用熱鍍鋅鋼管和鍍鋅管件;2當管子公稱尺寸大于DN50時,宜采用無縫鋼管或焊接鋼管;3銅管宜采用牌號為TP2的銅管及銅管件;當采用暗埋形式敷設時,應采用塑覆銅管或包有絕緣保護材料的銅管;4當采用薄壁不銹鋼管時,其厚度不應小于0.6mm;5不銹鋼波紋軟管的管材及管件的材質應符合國家現行相關標準的規定;6薄壁不銹鋼管和不銹鋼波紋軟管用于暗埋形式敷設或穿墻時,應具有外包覆層;7當工作壓力小于10kPa,且環境溫度不高于60℃時,可在戶內計量裝置后使用燃氣用鋁塑復合管及專用管件。 4.3.2當室內燃氣管道的敷設方式在設計文件中無明確規定時,宜按表4.3.2選用。表4.3.2室內燃氣管道敷設方式 管道材料明設管道暗設管道 暗封形式暗埋形式 熱鍍鋅鋼管應可— 無縫鋼管應可— 銅管應可可 薄壁不銹鋼管應可可 不銹鋼波紋軟管可可可 燃氣用鋁塑復合管可可可4.3.3室內燃氣管道的連接應符合下列要求:1公稱尺寸不大于DN50的鍍鋅鋼管應采用螺紋連接;當必須采用其他連接形式時,應采取相應的措施;2無縫鋼管或焊接鋼管應采用焊接或法蘭連接;3銅管應采用承插式硬釬焊連接,不得采用對接釬焊和軟釬焊;4薄壁不銹鋼管應采用承插氬弧焊式管件連接或卡套式、卡壓式、環壓式等管件機械連接;5不銹鋼波紋軟管及非金屬軟管應采用專用管件連接;6燃氣用鋁塑復合管應采用專用的卡套式、卡壓式連接方式。 高層建筑室內燃氣管道的支撐形式應符合設計文件的規定。 表4.3.5燃氣管道采用的支撐形式 公稱尺寸磚砌墻壁混凝土制墻板石膏空心墻板木結構墻樓板 DN15~DN20管卡管卡管卡、夾壁管卡管卡吊架 DN25~DN40管卡、托架管卡、托架夾壁管卡管卡吊架 DN50~DN65管卡、托架管卡、托架夾壁托架管卡、托架吊架 >DN65托架托架不得依敷托架吊架

    查看全文↓ 2018-06-27 17:19:01
  • 153****1517

    1.燃氣設施應由有安裝資質的人員規范安裝。
    2.燃氣管道不得敷設在臥室、浴室、衛生間。
    3.燃氣管道必須明設。這是因為由于燃氣管道埋墻或暗設,燃氣一旦泄漏后不能擴散,也不易察覺和安全檢查,泄漏出的燃氣全部積聚在墻體里或柜中.如果發生漏氣不利于及時搶修,遇到明火易發生爆燃或火災;埋墻或暗設燃氣管道出現泄漏后維修特別困難,須將墻面破開或將櫥柜拆毀后才能修?,給用戶造成了較大的經濟損失。
    4.燃氣表具應設在通風處,不得封閉并要便于檢修保養;燃氣表與燃氣灶的水平凈距不得小于30厘米。
    5.安裝燃氣灶具的房間凈高不得低于2. 2米,廚房應設進氣口。
    6.燃氣灶具應安裝在有自然采光的廚房內,不得設在地下室或臥室內。
    7.燃氣灶具與墻面的凈距不得小于10厘米;燃氣灶具的灶面邊緣距木質家具的凈距不得小于20厘米;燃氣灶具與對面墻之間應有不小于1米的通道;燃氣灶具與可燃墻壁之間應采取有效的防火隔熱措施;在灶具周圍1米范圍內不得有可燃性物質。
    8.灶具應水平放在用耐火材料制作的灶臺上。灶臺不要太高,一般以600-700毫米為宜。同時,灶具應安放在空氣流通的地方,但不要讓穿堂風直吹灶具,因為風吹火焰會降低灶具的熱效率.還可能會吹熄火焰引起燃氣泄漏。
    9.灶具宜用不銹鋼波紋軟管連接,如用膠管連接則必須用燃氣專用膠管,不能從爐具底下穿過或彎折壓扁,膠管的彎曲半徑應大于5厘米,其二端要有卡箍緊固.長度要適宜。但**好不要超過2米。因為過長會增加進氣管阻力造成壓降.降低了灶具的熱流量;過短會造成拉拽現象,膠管易脫落。膠管規格要與接頭配套.松則密封不嚴造成漏氣。過緊(如用熱水泡才能套上)就會加速膠管的老化。另外還要定期檢查膠管是否有老化裂痕、脫落現象。因為許多灶具引起的火災都是由接頭造成的。
    10.選擇嵌入式安裝時.必須嚴格按說明書中關于安裝位置、開孔尺寸的要求開孔;開孔尺寸的大小要適當,不能造成臺面對整機擠壓或使面板承受灶體重力。特別是玻璃面板灶具,安裝灶具時注意玻璃面板灶具的面板四角不應受到硬物碰撞。嵌入式家用燃氣灶具必須配置專用防脫落不銹鋼軟管,臺式灶具**好也使用不銹鋼金屬軟管連接。

    查看全文↓ 2018-06-27 17:18:55
  • 152****8989

    燃氣管道采用鋼管的材質,先要知道管道口徑的大小,才能進一步確定使用什么材質的鋼管。

    查看全文↓ 2018-06-27 17:18:46

相關問題

  • 一般來說燃氣管道使用的都是鋼管,級別越高的鋼管,使用的效果越好,強度越高,而且無論是韌性還是可焊性,都能夠滿足各項的標準,型號比較多,主要是有X52、X60、X65、X80等級別,越往高質量也就越好,像目前國內和國外經常會使用到的,就是X80級的級別,當然除了鋼管之外也能夠使用金屬軟管或者是專用的煤氣管,采用一些治療比較好的PVC,做成密封性能好。在交房的時候要先檢查一下煤氣管道是否安裝完畢,先對管道和相關的配件進行觀察,看有沒有破損,如果管道一旦出現破損是不能夠進行使用的,在裝修的過程當中也要確定好管道的走向,之后再進行裝修,需要注意燃氣管道不能夠穿過客廳和臥室,而且也不能夠埋在墻中,最好不要出現在廚房和衛生間以外的地方。

  • 在裝修中安煤氣公司規定是不抱起來的。因為煤氣公司工作人員在做定期檢查和整改的時候沒有辦法處理。**主要的是這樣對你和你的家人的安全存在隱患。就算你家有煤氣報警在你抱起來后,這煤氣報警的系數就大大降低了。所以我建議你不要抱起煤氣管道。

    全部5個回答>
  • 不可以的。因為燃氣管道使用有一定的兇險性,故管線盡量不要穿過管道上,以防燃氣管道在管道內漏氣,當氣累積到一定程度就會產生危險。燃氣管道施工時,以避免將管體焊縫朝向墻面,焊縫不明顯的管道應事先做好標記。敷設在管道豎井內的銅管或不銹鋼波紋管的安裝,已在圖件及其他管道施工完畢后進行,管道穿越豎井內的隔斷板時應加套管,套管與管道之間應有不小于5mm的間距。暗埋的燃氣銅管或不銹鋼波紋管不應與各種金屬和電線相接觸;當不可避讓時,應用絕緣材料隔開。燃氣管道穿越樓板的孔洞宜從**高層向下鉆孔,逐層以重錘垂直確定下層孔洞位置;因上層與下層墻壁壁厚不同而無法垂于一線時,宜作乙字彎使之靠墻避免用管件轉向。室內明設燃氣管道及其管道附件的涂漆,應在檢驗實壓合格后進行;采用鋼管焊接時,應在除銹(見金屬光澤)后進行涂漆:先將全部焊縫處刷兩道防銹底漆,然后在全面涂刷兩道防銹底漆和兩道面漆;采用鍍鋅鋼管螺紋連接時,其余管件連接處安裝后應先刷一道防銹底漆,然后再全面涂刷兩道面漆。

    全部5個回答>
  • 這個一般情況是這樣的   沒有問題   當然如果您不放心可以同樣去購買銅管情人安裝   只是費用上面會高一些而已

  • 你好,很高興回答你的問題。可以先用發泡劑進行內部填充,然后在和外墻面相連的邊口用水泥抹平,再用白膠抹白。希望我的回答對你有所幫助。