  • 148****2266

    連續5天平均溫度低于5度,或者當天溫度低于0度,即進入冬季施工,冬季施工必須采取相關措施,主要針對濕作業,也就是帶水的作業
    你帶水的作業就是裝修部分里面的鋪地磚,刷涂料、貼壁紙吧,
    首先,關好窗子,做好保溫,如果溫度還是低于0度,就要生爐子了(碘鎢燈也可),把溫度提升起來可以解決貼磚和刷涂料等一切問題
    如果不刷涂料只貼磚,那就可以從經濟方面考慮,只防凍劑即可,防凍劑采用氯化鈉(即工業用鹽),或者硫酸鈉、亞硝酸鈉、氯化鈣都可以,價格也很便宜,用量為拌和砂漿所用水量的3%(-5度時用量),視環境溫度確定防凍劑用量,溫度越低摻量越大,但是注意溫度低于-20度的時候就不能施工了,必須停工。

    查看全文↓ 2018-06-24 22:54:04
  • 134****3853

    土方工程
    防治土壤凍脹
    在低溫時間較長、土粒較細、補給水較充裕地區,其土壤在凍結期間,由于土粒周圍薄膜水和毛細水的作用,土中水分不斷地向凍結線積聚,形成冰層,體積增大,以致土粒間的空隙無法容納而向上隆起,造成凍脹,其脹力可大至0.5~1.0兆帕。如不做妥善處理,基礎會被抬起,使建筑物開裂、傾斜、抬高乃至倒坍。所以在凍脹土上建造建筑物時,要考慮基礎形式,盡量減少底面及側面面積,合理確定其埋置深度,加強土壤保溫,做好地表排水。此外,鋪設砂墊層可以切斷土壤的毛細水作用,回填多孔材料也可防止凍脹影響。
    土方開挖
    一般宜在入冬前挖好,覆蓋保溫。必須在冬季開挖的部位,可在土表面覆蓋保溫材料或在冰凍前翻松表土。翻松厚度須視土質和負溫情況而定,一般不得小于0.5米。 覆蓋材料必須保持干燥,其厚度應按各種材料的保溫性能和土壤可能達到的凍結深度計算決定。開挖凍土通常采用機械和爆破兩種方法。機械開挖凍土,可按土壤凍深用鏟運機或正鏟挖土機挖掘,也可用錘擊松土裝置砸擊凍土外殼,再用機械挖除。當凍土深度超過0.7米時,機械挖土已不經濟,可用爆破。爆破凍土宜用硝銨炸藥,以雷管引爆。其炮眼位置、孔徑、孔深及炸藥用量經計算確定,操作時要注意人身安全。此外,為了減輕挖掘困難,可用蒸汽循環針或電氣加熱融化凍土的方法。但耗用熱能甚巨,只在電力熱源充沛、經濟合理等條件下采用。
    土方回填
    凍土塊堅硬不易壓實,解凍融化后易導致塌陷,故回填盡量采用不凍土,如用凍土應限制其粒徑與摻用量。
    3混凝土工程
    混凝土在凝結過程中如受到負溫侵襲,水泥的水化作用受到阻礙,其中游離水分開始結冰,體積增大9%,有使混凝土凍裂而嚴重影響混凝土質量的危險;混凝土初期受凍后再置于常溫下養護,其強度雖仍能增長,但已不能恢復到未遭凍害的水平;而且遭凍愈早,后期強度的恢復就愈困難。為了探索新澆混凝土在受凍前達到多大強度才能基本上避免凍害,各國都做過大量試驗。中國現行規范規定,這一臨界強度值為28天正常養護強度的40%,并不小于5兆帕?;炷恋亩臼┕ご胧┚褪且源藶榛c的。
    采用妥善的養護方法,防止早期受凍是保證混凝土冬季施工質量的關鍵。一般應根據氣溫情況、結構特點和現場能源條件抉擇。①當**低氣溫不低于-15°C,結構的表面系數(表面積和體積之比)不大于 5的地面或地下工程,宜采用蓄熱法;②結構的表面系數在5以上,要求獲得早強,且電力供應條件較好者,可采用電熱法;③結構的表面系數較大,如柱、梁、板等且有充裕蒸汽可資利用時,可采用蒸汽法。此外,對于預制混凝土構件接頭、墻板拼縫以及現澆圈梁等,也可采用遠紅外線或電磁感應的加熱方法取得早強的效果。不論采取何種養護方法,都要注意所用水泥的適應性,進行熱工計算,加強保溫防風,并控制人工加熱的升溫、恒溫、降溫速度,以免混凝土受凍或干裂。
    為了防止遭受早期凍害,通常要求開始養護時的混凝土溫度不低于 5°C。由于蓄熱法是依靠水泥水化熱和混凝土拌合物本身的熱量,在保溫的條件下達到預定的溫度,其養護溫度需提高到10°C以上。為此混凝土在拌制、運輸、灌筑、搗實等過程中,必須采取措施,不使熱量散發過快。負溫下制備混凝土時,可適當將水和砂石加熱,但水和砂石混合物的溫度應不超過40°C,否則投入水泥時易發生假凝。除加熱養護外,冬季混凝土也可摻用早強劑、防凍劑等拌制,以降低其冰點,使混凝土在負溫下硬化。在混凝土中摻用氯鹽時,其摻入量要嚴加控制。氯鹽對鋼筋有銹蝕作用,并要增大混凝土的導電率,故一般只能用于無筋混凝土。對于預應力混凝土結構,或經常處于潮濕狀態或靠近高壓電源的建筑物,不能摻氯鹽。
    在冬季制配混凝土時可摻入引氣劑(見混凝土外加劑),其目的是利用混凝土含有大量分布均勻的微孔,以減緩游離水的凍結壓力對混凝土中毛細孔結構的破壞,從而提高其抗凍能力,但含氣量增大會影響混凝土的密實度和強度,應加以控制。
    抹灰工程
    冬季抹灰有熱作和冷作兩種方法:
    ①熱作法。通過提高操作時的室內溫度,使抹灰砂漿在正溫條件下凝固的方法。提高環境溫度可用加熱爐或蒸汽排管,也可用遠紅外線烘烤。②冷作法。抹灰是在不作加熱保溫的狀態下,用摻有抗凍劑的砂漿進行。此法常用于室外墻面抹灰。但不能用于靠近電源、經常處于潮濕狀態及外觀要求較高的工程。不論采取何種方法,冬季抹灰必須待建筑物已沉降穩定,砌體強度已達到設計強度的20%以上,混凝土強度達到40%以上時才能進行,以免日后抹灰層開裂剝落。
    4砌筑工程
    《砌體工程施工質量驗收規范·》冬期施工規定(為便于讀者查證條文序號未作變動):
    10.0.1 當室外日平均氣溫連續5d 穩定低于5℃時,砌體工程應采取冬期施工措施。
      注:①氣溫根據當地氣象資料確定。
     ?、诙谑┕て谙抟酝猓斎?*低氣溫低于0℃時,也應按本章的規定執行。
      10.0.2 冬期施工的砌體工程質量驗收除應符合本章要求外,尚應符合本規范前面各章的要求及國家現行標準《建筑工程冬期施工規程》JGJ104 的規定。
      10.0.3 砌體工程冬期施工應有完整的冬期施工方案。
      10.0.4 冬期施工所用材料應符合下列規定:
      1 石灰膏、電石膏等應防止受凍,如遭凍結,應經融化后使用;
      2 拌制砂漿用砂,不得含有冰塊和大于10mm 的凍結塊;
      3 砌體用磚或其他塊材不得遭水浸凍。
      10.0.5 冬期施工砂漿試塊的留置,除應按常溫規定要求外,尚應增留不少于1 組與砌體同條件養護的試塊,測試檢驗28d 強度。
      10.0.6 地基土有凍脹性時,應在未凍的地基上砌筑。在施工期間和回填土前,均應防止地基遭受凍結。
      10.0.7冬期施工中磚、小砌塊澆水濕潤應符合下列規定:
    1. 燒結 普通磚、燒結多孔磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚、燒結空心磚、吸水率較大的輕骨料混凝土小型砌塊在氣溫高于0℃條件下砌筑時,應澆水濕潤;在氣溫低于、等于0℃條件下砌筑時,可不澆水,但必須增大砂漿稠度;
    2.抗震設防烈度為 度的建筑物,普通混凝土小型空心砌塊、混凝土多孔磚、混凝土實心磚及采用薄灰砌筑法的蒸壓加氣混凝土砌塊施工時,不應對其澆水濕潤;
    3.抗震設防烈度為 9度的建筑物,當燒結 普通磚、燒結多孔磚、蒸壓粉煤灰磚、燒結空心磚無法澆水濕潤時,如無特殊措施,不得砌筑。
      10.0.8 拌合砂漿宜采用兩步投料法。水的溫度不得超過80℃;砂的溫度不得超過40℃。
      10.0.9 采用砂漿摻外加劑法、暖棚法施工時砂漿使用溫度不應低于+5℃;
      10.0.10 采用暖棚法施工,塊材在砌筑時的溫度不應低于+5℃,距離所砌的結構底面0.5m 處的棚內溫度也不應低于+5℃。
      10.0.11 在暖棚內的砌體養護時間,應根據暖棚內溫度,按表10.0.11 確定。
    表10.0.11 暖棚內的砌體養護時間(d)
    暖棚的溫度(℃)
    5101520
    養護時間(d)
    ≥6≥5≥4≥3
    10.0.12 采用外加劑法配置的砂漿施工時,當設計無要求,且**低溫度等于或低于-15°C時,宜將砂漿強度等級按常溫施工的強度等級提高一級。
      10.0.13 配筋砌體不得采用摻鹽砂漿法施工。[1]
    5施工安全
    冬雨季施工一直是項目施工的重點,在冬雨季施工存在重大安全隱患,為了保證雨季施工順利進行,保質、保量、保安全,按期完成施工生產任務,做好冬雨季施工安全準備,以及冬雨季施工技術支持顯得尤為重要。
    冬雨季安全準備
    1、職工思想準備
    有生產上組織對全體職工及外埠施工隊伍人員進行冬雨季施工安全教育,提高每個職工的安全意識和質量意識,防止發生工程事故和人員的防電擊、觸電、高空墜物、物體打擊及淹亡等安全事故發生。由生產上組織貫徹落實冬雨期施工技術、安全措施,落實勞動力、材料、機具計劃。冬雨季施工領導小組成員應加強氣象預報的收集工作,以便根據天氣氣候變化情況及時調整施工部署。對測溫保溫人員,參加外加劑人員應專門組織技術業務培訓,學習本工作范圍內的有關業務知識,明確職責,經考試合格后方可上崗工作。
    2、冬季施工現場準備
    當氣溫低于0℃或連續5天平均氣溫低于5℃時即進入冬期施工,進入冬期施工時應根據實物工程量提前組織有關機具、外加劑和保溫材料進場。對現場電源開關、控制箱等設施要加鎖,并設專人負責管理,進入冬期施工時,施工現場要采取防滑措施。工地的臨時供水管道等材料做好保溫防凍工作。做好冬期施工砼、砂漿及摻外加劑的試配試驗工作,提出施工配合比。
    3、技術準備
    冬雨季施工前要進行一次控制樁及水準點校核,雨季施工期間要定期校核,防止發生沉降、位移并做好記錄。冬雨季施工前,由項目部及時負責人對相關人員做冬雨季施工方案技術交底,工長對班組做各種安全技術交底工作。由工長根據實際情況編制冬雨期材料機具需用量計劃報材料組。
    4、材料機具準備
    按照材料機具計劃組織料具進場、分類保管并設置標識,以備急需使用?,F(xiàn)場堆放材料場地要平整、堅實,料下應加墊木碼放,離地高度300mm,數量符合規定,防止下沉和倒塌,損壞材料,造成浪費。水泥、白灰、方木、面板等怕濕怕潮材料要及時入庫,防止受潮變形。水泥嚴格執行“先進先用”原則,防止水泥過期受潮結塊。保溫材料、冬季施工措施材料應安排專人負責管理。
    5、職工生活準備
    對辦公室、宿舍、食堂等現場暫設工程進行一次檢查維修,做到不滲不漏,周圍不積水,防止雨期地基下沉和房屋倒塌。做好開水供應工作,杜絕食物中毒,減少疾病。生活區要同一管理,做到整齊、清潔、衛生。及時做好辦公區、生活區的保溫采暖設備設施的安放,做好員工的取暖準備工作。
    冬雨季技術支持
    1. 冬季施工技術支持
    進入冬季施工前應先編制冬期施工方案,并及時對測溫人員及外加劑摻加人員進行培訓。項目部要有專人負責冬期施工的準備工作,協同業務科室做好施工材料、機具設備的計劃、采購等工作。遇六級以上的大風、大霧天氣應停止室外施工。
    1.1 冬季施工安排
    ⑴.統籌安排。針對本工程特點和進度,按工藝或工序要求,妥善安排工序(分項工程)的先后順序。必要時,可以在有關部門指導監督下,調整工序,確實保證質量和進度。根據冬施方案和技術措施做好防寒器材物資的準備工作。如草簾、外加劑、保溫用塑料薄膜、溫度計等等。
    ⑵.對冬季緊缺的材料要抓緊采購入場儲備,盡量推廣使用新材料。及時做好機具設備的防凍工作。
    ⑶.對施工現場進行一次檢查,及時整修施工道路,疏通排水溝,及時加固臨時工棚、水管、水龍頭、滅火器要及時保溫。
    ⑷.及時派人負責收聽氣象預報及測量工作,及時采取措施防止因大風、寒流和霜凍襲擊而導致安全事故和質量凍害。做好氣象記錄,以便指導施工,長期積累數據,總結經驗以利后期施工。
    1.2 砌筑工程
    ⑴.砌塊不宜冬期施工,根據工期要求必須在冬期施工的,砌塊在砌筑前應清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受凍后的砌塊。
    ⑵.拌制砂漿所用的砂,不得含有直徑大于25px的凍結塊或冰塊。
    ⑶.熱水拌合砂漿時,水的溫度不得超過80℃,砂的溫度不得超過40℃,砂漿稠度宜較常溫適當增大。
    ⑷.冬期施工中,每日砌筑后,應及時在砌筑表面進行保護性覆蓋,砌筑表面不得留有砂漿。在繼續砌筑前,應掃凈砌筑表面。
    ⑸.砌筑工程的冬期施工選用外加劑法,外加劑宜采用復合防凍劑,且應對砼及結構無損害。
    ⑹.冬期砌筑工程應進行質量控制,在施工日記中除應按常規要求外,尚應記錄室外空氣溫度、暖棚溫度、砌筑時砂漿溫度、外加濟摻量以及其他有關資料。

    查看全文↓ 2018-06-24 22:53:54
  • 133****2444

     工業與民用房屋(包括高層建筑的基礎)和一般構筑物可以進行冬期施工。
      根據《建筑工程冬期施工規程》JGJ/T104一2011,冬期施工期限劃分原則是:根據當地多年氣象資料統計,當室外日平均氣溫連續5d穩定低于5℃即進人冬期施工,當室外日平均氣溫連續5d高于5℃即解除冬期施工。
      凡進行冬期施工的工程項目,應編制冬期施工專項方案,并采取相應的施工技術措施(如鋼筋低溫焊接、混凝土早強抗凍外加劑、混凝土蓄熱法、電加熱法、暖棚法),若有不能適應冬期施工要求的問題可參照當地成功的施工工藝或與設計單位研究解決。

    查看全文↓ 2018-06-24 22:53:37

相關問題

  • 冬季由于天氣的影響導致施工效率差,施工安全性出現了很大的因素。冬季一般地區都是比較寒冷導致施工進度難以開展,還有就是冬季雨雪比較多,施工過程中很容易出現滑倒現象。

    全部3個回答>
  • 冬季是不能進行外墻保溫施工的,保溫板粘貼材料是粘結砂漿,使用、姬跡灌克弒久鬼勛邯魔養護溫度在5℃以上所以冬季不能施工。如果是增加冬施的話需要將整棟建筑包裹起來在升溫,費用相當大。

    全部3個回答>
  • 冬季施工外墻貼瓷磚主要就是防凍,工程一般都用專用防凍劑。家庭一般就用食用鹽代替,其他工藝方法都正常.

  • 首先要確定一個“相同條件下”的前提。高層因為通風條件優于下層,冬天肯定會比較冷。

    全部3個回答>
  • 北方冬天的天氣是很冷的,這個是肯定的,但是如果是地暖的話,是可以住的。不過沒有高層的熱,一般按照熱量的損失計算的話,樓層高一層溫度會增加0.8-1攝氏度的。

    全部5個回答>