一、防火門等級劃分:甲級不小于1.2h,乙級不小于0.9h,丙級不小于0.6h。二、不同等級防火門適用:*甲級:設備房(如消防泵房、配電房、發電機房、防排煙風機房等)門、防火分區、防火墻上開門;乙級:封閉樓梯間門、樓梯間前室門、防煙樓梯間與消防電梯合用前室門、消防電梯前室門、直接開向前室或合用前室的戶門;丙級:豎向井道門,如強電井、弱電井、管道井門、空調機房。1防火卷簾耐火極限大于等于3.00h17層的高層住宅防火門是用什么樣等級的--采用乙級防火門。2 K4上述規定在《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》里有相應規定。
全部3個回答>請問電梯機房門尺寸有哪些?
132****7016 | 2018-06-22 16:45:28
已有3個回答
-
138****4763
TSGT7001-2009《電梯監督檢驗和定期檢驗規則》第2.1條(3)規定:機房門的寬度不應小于0.6米,高度不應小于1.8米,并且門的開向不得向機房內開啟。門應當裝有帶鑰匙的鎖,并且可以從機房內不用鑰匙打開。門外應當標明“機房重地,閑人免進”,或者有其他的類似警示標志。
查看全文↓ 2018-06-22 16:49:23 -
133****9993
《建筑設計防火規范 GB 50016--2006》
查看全文↓ 2018-06-22 16:49:04
7.4.10 消防電梯的設置應符合下列規定:
(1、2略)
3 消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房之間,應采用耐火極限不低于2.00h 的不燃燒體隔墻隔開;當在隔墻上開門時,應設置甲級防火門;
關于電梯機房的門,規范中只有這條關于消防電梯機房的規定。至于門的寬度,沒有具體規定,符合檢修的需要即可,參見電梯廠家提供的樣本。
另外,關于各類建筑中應設防火門窗的部位,《全國民用建筑工程設計技術措施/規劃·建筑·景觀(2009年版)》第205頁至208頁的表10.7.5 進行了詳盡的總結歸納,很有參考價值。 -
133****2222
1.機房門的寬度不應小于0.6米,高度不應小于1.8米,并且門的開向不得向機房內開啟。門應當裝有帶鑰匙的鎖,并且可以從機房內不用鑰匙打開。門外應當標明“機房重地,閑人免進”,或者有其他的類似示標志。
查看全文↓ 2018-06-22 16:48:50
相關問題
-
答
-
答
電梯機房門沒有特別是要求,正常的入戶門寬高比即可,如門洞尺寸寬高比為0.9~1.1×2.1~2.7米均可。
全部3個回答> -
答
截面大小還是電井的尺寸,需考慮電梯門外側增加一個電梯機房上下檢修的通道和防雨罩;是否該電梯采用無機房的電梯,該電梯頂不設機房,只不過電梯間頂高度略高點吧,只有層高不小于4.8m,采用無機房電梯就夠了
全部3個回答> -
答
2噸無機房載貨電梯井道尺寸寬2800×深3200,轎廂寬1500×深2700×高2200,開門寬1500×高2100,底坑≥1600,頂層高度≥4500
-
答
按照新消規電梯層門需要滿足一耐火極限即 樓梯封閉樓梯間通走廊連接戶門需要設置防火門 樓梯防煙樓梯間直接向前室戶門應乙級防火門前室與走廊門應乙級防火門向走廊戶門需要設置防。
全部4個回答>