什么是高層建筑軸線投測

144****7906 | 2018-06-21 20:01:13

已有5個回答

  • 131****1747

    高層建筑的外角軸線應向上一層投測,高層建筑一般采用內控法(垂準儀)向上層投測軸線,然后與外角軸線引上線校核。
    高層建筑施工期間要做沉降觀測、垂直度觀察等變形觀測。
    ±0.000 以下標高是以±0.00線標高為依據向下投測,例如-3.00即為±0.00向下3m。

    查看全文↓ 2018-06-21 20:05:57
  • 148****6145

    1.外控法
    外控法是在建筑物外部,利用經緯儀,根據建筑物的軸線控制樁來進行軸線的豎向投測。高層建筑物的基礎工程完工后,經緯儀安置在軸線控制樁上,將建筑物主軸線精確地投測到建筑物底部,并設立標志,以供下一步施工與向上投測之用。另外,以主軸線為基準,重新把建筑物角點投測到基礎頂面,并對原來作的柱列軸線進行復核。隨著建筑物的升高,要逐步將軸線向上投測傳遞。外控法(參看圖10-l3)向上投測建筑物軸線時,是將經緯儀安置在遠離建筑物的軸線控制樁上,分別以正、倒鏡兩次投測點的中點,得到投測在該層上的軸線點。按此方法分別在建筑物縱、橫主軸線的控制樁上安置經緯儀,就可在同一層樓面上投測出軸線點。樓面上縱、橫軸線點連線構成的交點,即是該層樓面的施工控制點。
    當建筑物樓層增至相當高度(一般為10層以上)時,經緯儀向上投測的仰角增大,投點精度會隨著仰角的增大而降低,且觀測操作也不方便。因此必須將主軸線控制樁引測到遠處的穩固地點或附近大樓的屋面上,以減小仰角。為了保證投測質量,使用的經緯儀必須經過嚴格的檢驗校正,尤其是照準部水準管軸應嚴格垂直儀器豎軸。安置經緯儀時必須使照準部水準管氣泡嚴格居中。
    2.內控法
    高層建筑物軸線的豎向投測目前大多使用重錘或鉛垂儀等儀器,利用內控法來進行。根據使用儀器的不同,內控法有吊線墜法、準直儀法、激光經緯儀法等。
    (1) 吊線墜法
    圖l0-22 鉛垂儀投點
    一般用于高度在50~l00m的高層建筑施工中??捎?0~20kg重的特制線墜,用直徑0.5~0.8mm鋼絲懸吊,在±0.000首層地面上以靠近高層建筑結構四周的軸線點為準,逐層向上懸吊引測軸線和控制結構的豎向偏差。如南京市金陵飯店主褸(高l10.75m)和北京市中央彩電播出樓(高1l2m)就是采用吊線墜法作為豎向偏差的檢測方法,效果很好。在用此法施測時,要采取一些必要措施,如用鉛直的塑料管套著墜線,以防風吹,并采用專用觀測設備,以保證精度。
    (2) 準直儀法(天頂、天底準直儀)
    準直儀又稱垂準儀,置平儀器上的水準管氣泡后,儀器的視準軸即處于鉛垂位置,可以據此進行向上或向下投點。若采用內控法,首先應在建筑物底層平面軸線樁位置預埋標志,其次在施工時要在每層褸面相應位置處都預留孔洞,供鉛垂儀照準及安放接收屏之用(見圖10-22)。
    (3)激光經緯儀法
    激光經緯儀是利用配套的激光附件裝配在經緯儀上組成的儀器。激光附件由激光目鏡、光導管、氦氖激光器和激光光源組成。
    激光經緯儀使用時是將儀器安置在地面控制點上,嚴格對中、整平,接通電源,即可發出激光,在樓板的預留孔上放一激光接收靶,看到激光后通過對講機指揮儀器操作員調節激光光斑大小,旋轉經緯儀一周,取光斑軌跡的中心即可。
    另外,用經緯儀或全站儀加上彎管目鏡亦可進行內投法投測。

    查看全文↓ 2018-06-21 20:05:25
  • 142****7112

    1是向上的控制點,2是四大角的軸線。只需要這些就夠了

    查看全文↓ 2018-06-21 20:03:50
  • 137****8125

外控法向上投測建筑物軸線時,是將經緯儀安置在遠離建筑物的軸線控制樁上,分別以正、倒鏡兩次投測點的中點,得到投測在該層上的軸線點。為了保證投測質量,使用的經緯儀必須經過嚴格的檢驗校正,尤其是照準部水準管軸應嚴格垂直儀器豎軸

    查看全文↓ 2018-06-21 20:02:47
  • 141****9345

    高層建筑施工軸線豎向投測的方法很多,如果不是很高,例如在100米左右的,可以用內控法投點向上。但是預留孔數量與建筑物的形狀相關,建議不少于3個孔,而且這3個孔可以形成直角三角形。向上投點總有細微偏差,3個孔可以調整。

    查看全文↓ 2018-06-21 20:01:51

相關問題

  • 一般是用鋼尺層層傳遞的,軸線控制如下:  軸線傳遞。高層建筑施工過程中,腳手架與施工層同步向上,加上施工場地和經緯儀觀測角度的限制,導致從外圍一些基準點無法引測,所以高層建筑一般采用內控的方法控制軸線。在首層結構施工復核軸線無誤后,在—層樓面彈出建筑物主軸控制線(控制線距離主軸線尺寸依據工程實際情況而定,一般為一米)縱橫控制線的交叉點即為主軸線控制點:二層及以上施工時,以一層樓面為基準在每層樓面相應位置留設 200*200mm方洞,采用激光垂準儀向上引測下層樓面的控制點,再用經緯儀及鋼卷尺進行軸線校正,放出各層軸線和細部尺寸線。

    全部3個回答>
  • 高層建筑施工軸線豎向投測的方法很多,如果不是很高,例如在100米左右的,可以用內控法投點向上。但是預留孔數量與建筑物的形狀相關,建議不少于3個孔,而且這3個孔可以形成直角三角形。向上投點總有細微偏差,3個孔可以調整。

    全部5個回答>
  • 超過一定層數或高度的建筑將成為高層建筑。高層建筑的起點高度或層數,各國規定不一,且多無絕對、嚴格的標準。在我國,舊規范規定:8層以上的建筑都被稱為高層建筑,而目前,接近20層的稱為中高層,30層左右接近100m稱為高層建筑,而50層左右200m以上稱為超高層。在新《高規》即《高層建筑混凝土結構技術規程》(JGJ3-2002)里規定:10層及10層以上或高度超過28m的鋼筋混凝土結構稱為高層建筑結構。當建筑高度超過100m時,稱為超高層建筑。高層建筑結構就是指高層建筑的結構總體布置和細部構造。

    全部5個回答>
  • 1、概念不同多層住宅是指四層到六層由兩個或兩個以上戶型上下疊加而成的住宅。多層住宅可以不設置電梯,樓梯往往作為多層住宅的主要上下樓通道。而高層住宅一般是指十層及以上,檐高二十米以上的住宅。中國《民用建筑設計通則》(GB 50352—2005)將住宅建筑依層數劃分為:一層至三層為低層住宅,四層至六層為多層住宅,七層至九層為中高層住宅,十層及十層以上為高層住宅。 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者為單層和多層建筑,大于24m者為高層建筑(不包括建筑高度大于24m的單層公共建筑);建筑高度大于100m的民用建筑為超高層建筑。2、建筑質量不同高層的建筑標準、建筑質量一般要高于多層,普通多層住宅一般為磚混結構,而高層住宅為鋼筋混凝土現澆,地基深而結實,墻體厚實,不滲水,抗震性能好于多層住宅。一般居住在較高的樓層,則視野較開闊,空氣質量較好,噪音低。3、得房率不同購買相同建筑面積的住房,高層的套內建筑面積低于多層的套內建筑面積,也就是說一般低層的得房率要高于高層住宅。

    全部3個回答>
  • 高層建筑,超過一定高度和層數的多層建筑。在美國,24.6m或7層以上視為高層建筑;在日本,31m或8層及以上視為高層建筑;在英國,把等于或大于24.3m得建筑視為高層建筑。中國自2005年起規定超過10層的住宅建筑和超過24米高的其他民用建筑為高層建筑。

    全部3個回答>