按《高規》、《噴規》這肯定要做的。一層變成二層啦,那有一層做噴淋,一層不做的。何況夾層用途為茶餐廳。再看看《噴規》7.1. 8: 凈空高度大于800mm的悶頂和技術夾層內有可燃物時,應設置噴頭。
全部3個回答>高層需要安裝噴淋系統嗎
154****9745 | 2018-06-14 23:38:59
已有4個回答
-
157****1366
《高層民用建筑設計防火規范》 7.6.1 建筑高度超過100m的高層建筑及其裙房,除游泳池、溜冰場、建筑面積小于5.00m2的衛生間、不設集中空調且戶門為甲級防火門的住宅的戶內用房和不宜用水撲救的部位外,均應設自動噴水滅火系統。 7.6.2 建筑高度不超過100m的一類高層建筑及其裙房,除游泳池、溜冰場、建筑面積小于5.00m2的衛生間、普通住宅、設集中空調的住宅的戶內用房和不宜用水撲救的部位外,均應設自動噴水滅火系統
查看全文↓ 2018-06-14 23:40:02 -
154****3201
住宅樓要裝消防噴淋,是為了發生火災時滅火用。
查看全文↓ 2018-06-14 23:39:51
消防噴淋頭用于消防噴淋系統,當發生火災時,水通過噴淋頭濺水盤灑出進行滅火,目前分為下垂型灑水噴頭、直立型灑水噴頭、普通型灑水噴頭、邊墻型灑水噴頭等。 -
145****6893
根據規范要求及建筑性質決定
查看全文↓ 2018-06-14 23:39:39
《建筑設計防火規范》GB50016-2006 第83~85頁
《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95 第33~35頁
以上兩個規范是對是否設置及基本要求
《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001
是對如何進行設計的要求。 -
131****8083
是否加設噴淋系統主要決定于高層公寓的使用性質。由于高層公寓的使用性質比較模糊,所以消防部門在審批此類項目時,一般將高層公寓分為公共建筑和居民建筑。如果高層公寓中商用或出租或商用民住混合,一般按公共建筑對待,應該加噴淋系
查看全文↓ 2018-06-14 23:39:28
相關問題
-
答
-
答
酒店任一樓層建筑面積大于1500平方米或總建筑面積大于3000平方米需要設置噴淋和火災自動報警系統。
全部3個回答> -
答
樓主你好,我接觸過太陽能的安裝。關于高層住宅,也接觸過這樣的項目。首先高層的住宅一般可以選擇“陽臺懸掛式”太陽能,就是比較輕便的太陽能,各大太陽能廠家都有這種型號。如果安裝我們常見的太陽能,不太合理,第一是:高層主宰一般沒有在墻內預留通到頂層的通道。第二:物業不會同意,因為頂樓風力比較大,比較危險。