婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

高層電梯必須配發電機嗎?

146****1526 | 2018-06-13 22:18:32

已有3個回答

  • 152****9742

    在我國是不一定的,(GB50045)9.1.1條規定,一類高層建筑應按一級負荷要求供電,二類高層建筑應按二級負荷要求供電。
    一級負荷應由兩個電源供電;二級負荷當條件允許時也宜由兩個回路供電。
    對于電網能夠提供兩個獨立電源的高層建筑,按規范已經滿足了一、二級負荷要求,原則上可不配備發電機。
    對于當?shù)仉娋W(wǎng)只能提供一路電源、或取得第二路電源有困難或不經濟合理的高層建筑就應該配備柴油發電機組提供第二電源。
    按照我國旅游飯店星級標準,四星級及五星級賓館應設自備發電系統。
    當然,在國內外一些高層建筑中,即使市網相當可靠,也滿足規范要求,也還是配備了應急發電機組,以便當市網萬一中斷供電,既能保證停電期間消防用電的需要,同時也能使大廈的基本秩序得以維持。

    查看全文↓ 2018-06-13 22:19:49
  • 133****9746

    高層住宅,國家規定必須要有備用發電機組,以保證停電期間電梯可以正常運行。消防驗收也需要檢查此項,圖紙開始設計的時候就有發電機組房間。
      十層及十層以上的住宅,稱之為高層住宅。高層住宅是城市化、工業現代化的產物,按它的外部體形可分為塔式、板式和墻式;按它的內部空間組合可分為單元式和走廊式。高層住宅一般設有電梯作為垂直交通工具,十二層及十二層以上的住宅,每棟樓設置電梯不應少于兩臺,其中應設置一臺可容納擔架的電梯。
      發電機(英文名稱:Generators)是將其他形式的能源轉換成電能的機械設備,它由水輪機、汽輪機、柴油機或其他動力機械驅動,將水流,氣流,燃料燃燒或原子核裂變產生的能量轉化為機械能傳給發電機,再由發電機轉換為電能。發電機在工農業生產、國防、科技及日常生活中有廣泛的用途。

    查看全文↓ 2018-06-13 22:19:31
  • 156****2962

    高層住宅小區的電梯需要解決電梯電源必須是雙電源的問題,一路電源是常用電源,一路電源是備用電源。如果這兩路電源都是市政電源,就不需要發電機組,有的小區由于政府配套規劃原因只能提供一路市政電源,這樣,為了達到電梯、消防設備的供電驗收要求,這種情況才需要上發電機組。

    查看全文↓ 2018-06-13 22:18:49