145****5030 | 2018-05-31 15:20:45

已有4個回答

  • 131****9407

    這個要看市政自來水壓力了
    看看市政自來水壓力再用水高峰期時能供到幾層
    不能滿足的就需要就二次供水設備
    可能是1層的就需要加
    可能是5、6層了都不需要加

    查看全文↓ 2018-05-31 15:22:36
  • 152****2666

    隨著房屋建筑的技術進步,高層住宅的比例不斷上升,所以現目前的高層建筑住宅小區,一般都會由于太高而需要進行二次供水,對于房地產商來說二次供水就是房屋建筑外的額外的供水投入,很多購房者在購買高層住宅的時候一般都會產生疑問,直供水與二次供水的分階層是幾樓,哪一層比較穩定呢?
    高層住宅直供水與二次供水的分界樓層是幾樓 哪層比較穩定
    高層住宅直供水與二次供水的分界樓層是幾樓
    1、一般來說是四層至六層以下采用市政直接供水,以上部分就得采用加壓泵了。但也有從一層開始就直接采用增壓設備的,具體要看當?shù)氐氖姓毫κ嵌嗌伲詠硭竟┧畨毫Π凑障嚓P(guān)規定只需要達到6樓左右,遠遠不能滿足高層的需要。
    2、二次供水方式的使用原則是:市政水壓不能送達的地方,就必須二次加壓,也就是所說的二次供水。市政水壓兩個標準。一個是國家規定滿足28M服務水頭(六層樓);另一個按照建設部字第277號文規定,是14M水頭(三層樓)。
    3、因每個地方地形的高低等情況不同,當?shù)厮畯S供水不利水壓達不到28m水頭,就按不低于14m水頭。一般的市政供水負責供水至1-6層,二次加壓供水從4層或者7層開始。
    4、二次供水方式附加水費價格要看具體供水方式和計費方式,目前大多樓盤采用兩種二次供水方式,一種是采用將市政自來水二次加壓到水箱再供水的方式,這種方式水箱要定期清理,附加的水費也相對些。
    5、還有一種采用無負壓供水,直接再市政水壓的基礎上加壓供水,水質與市政一致,設備相對貴一些,附加費用也高一些。具體的二次供水的計費和定價是高層住宅小區的物業來定的,所以不同計費方式也導致水費有不同。
    哪層供水比較穩定
    一般市政自來水壓力為0.3MPa左右,也就是30米水柱。但除去水損(管道轉彎、經過閥門和水表等設備的壓力損失)實際上進入樓棟內大概只有0.25-0.28MPa左右,還要滿足頂層入戶水壓0.1MPa;還要考慮市政管網壓力波動;再乘以一個同時使用系數。
    二次供水下面幾層壓力過大的問題,實際上為避免此問題,下面幾層應該都設置了減壓閥,保證入戶壓力滿足規范要求的0.35MPa。實際上所剩的壓力也就是0.15MPa左右。所以1-4層直接供水還是合理的,在這樓層內比較穩定。
     如果在高樓層二次供水增壓的壓力等級下,還會出現爆管、爆閥現象,那就不是水管閥門的質量嚴重不合格問題了,是水壓的問題了,一般市場上PPR冷水管工作壓力都不會小于1.0MPa的,那么考慮二次供水的情況下建議還是低層比較穩定。
    直供水與二次供水明顯存在壓力上的問題,如果擔心自己的住房出現水壓過大爆裂的情況建議還是選擇低層住宅比較好。
    高層

    查看全文↓ 2018-05-31 15:21:57
  • 133****2726

    10米一公斤壓力,自來水輸送壓力2-4公斤.就是說40米以上必須要二次供水.考慮水壓正常應設在30米以上二次供水.

    查看全文↓ 2018-05-31 15:21:22
  • 132****2136

    高層二次供水設備一般放置在地下室或室外空曠的單獨機房里面

    向左轉|向右轉

    查看全文↓ 2018-05-31 15:21:00

相關問題

  • 高樓層二次供水是從第七層開始的 我國規定保證六層樓供水,市政配水(自來水)管網壓力只保證六層樓以下,七層以上(含七層)就需要進行二次加壓供水。隨著房屋建筑的技術進步,高層住宅的比例不斷上升,所以現目前的高層建筑住宅小區,一般都會由于太高而需要進行二次供水。我國《室外給水設計規范》GB50013-2006中規定是保證六層樓供水,也就是說市政配水(自來水)管網壓力只保證六層樓以下(含六層),那么七層以上(含七層)就必須進行二次加壓供水。

    全部3個回答>
  • 一般高樓層二次供水都是從第七層開始的,一般市政排水的管網壓力只能保證6層樓以下使用。一旦高過6層7層以上就需要進行二次加壓供水。其實隨著房屋建筑的技術進步,高層住宅的比例也是不斷的上升,所以你現在目前的高層建筑小區來說一般都會采用二次供水。

    全部3個回答>
  •   一、第七層,根據《室外給水設計規范》GB50013-2006中規定是保證六層樓供水,也就是說市政配水(自來水)管網壓力只保證六層樓以下(含六層),那么七層以上(含七層)就必須進行二次加壓供水。  二、二次供水的概念:  通常人們所稱的二次供水,是指單位或個人將城市公共供水或自建設施供水經儲存、加壓,通過管道再供用戶或自用的形式,因此,二次供水是高層供水的唯一選擇方式。二次供水設施是否按規定建設、設計及建設的優劣直接關系到二次供水水質、水壓和供水安全,與人民群眾正常穩定的生活密切相關。

    全部3個回答>
  • 高層的樓房一般是從二十層以上開始進行二次供水的。大家知道什么是高層樓房二次供水嗎?相信很多人都知道,我們生活中使用的自來水都是通過水管運輸到我們生活中來?。通過水管運輸的水一般是有壓強的,自來水在運輸的過程中需要由壓強帶動。但是有些建筑物的樓層太高,就會導致水流壓強不足,不能繼續往上供應。所以很多的高層建筑物都會啟動二次供水。高層樓的二次供水從幾樓開始的呢,下面我們就來了解一下高層樓二次供水從幾樓開始。高層樓房二次供水從幾樓開始:市政供水壓力一般只能供到7層以下(其實7層樓也是進行二次加壓)達不到高層樓供水壓力,所以只能再安裝供水設備提高供水壓力才能把水送到高層樓,這個加壓設備就是二次供水設備。高層住宅多需二次供水何為二次供水呢?在弄清楚這個問題之前,先來看看什么是高層住宅。一般來說,7層及檐高20米以上的住宅,都可以被稱為高層住宅,而根據樓房高度的不同,高層住宅又可分為小高層、高層和超高層。通常人們把7—9層的樓房稱為中高層(即人們通常所說的“小高層”)、10層及以上為高層、總高度為100米以上則為超高層。目前,在淮安,小高層和高層是較常見的高層住宅。供水設備是單位時間內輸出一定流量、揚程的自動啟停的給水裝置。按用途分為消防、生活、生產、污水處理四類。目前使用**廣泛的二次供水設備有無負壓供水設備、變頻恒壓設備、箱式無負壓供水設備等。20層以下的盡量選無塔無負壓供水設備,占地小,不會有二次污染,省電節能,總體投資小,運行成本也低。一般20層以上的都用變頻恒壓供水,20層以下的可以用無塔無負壓供水,恒壓是要加建水塔水箱的,屬上行下給的供水方式,而無負壓是直接與自來水管網對接,屬下行上給的供水方式。二次供水從幾樓開始選用:二次加壓供水設備選用大小,這要看實際情況,如果人數多,用水量大,就要用大一點的,相反人數少,用水量小,就可以用小一點的。另外還要根據建筑物高低,安裝位置大小,自己的經濟情況等來選用??傊?,大小都可以實現自動供水的目的,只不過小的要比大的啟泵次數多一些,在實際情況允許的情況下,還是盡量選用大一點的。高層的樓房一般是從二十層以上開始進行二次供水的。二十層以下的樓層都是不需要進行二次供水的,超過二十層的樓層一般水壓就夠不上了。高層樓的二次供水一般需要采用一些增壓設備,但是從哪層樓開始供水主要還是看當?shù)氐膶嶋H情況。有些地方的水壓比較小,水比較缺乏,那么他們可能會從比較低的樓層開始進行二次供水。有些地方的水壓比較大,就可能從二十層以上的樓房才進行二次供水。

    全部4個回答>
  • 二次供水設備,是指單位或個人將城市公共供水或自建設施供水經儲存、加壓,通過管道再供用戶或自用的形式,因此,二次供水設備是目前高層供水的惟一選擇方式。二次供水設施是否按規定建設、設計及建設的優劣直接關系到二次供水水質、水壓和供水安全,與人民群眾正常穩定的生活密切相關。二次供水設施主要為彌補市政供水管線壓力不足,保證居住、生活在高層人群用水而設立的。

    全部5個回答>