一般術語說來 就是 (利用水泵等措施)二次打壓,供水,或是直接打壓或是經過生活水箱等再循環。所以高層一般供水上,**大的不好就是 有 水的 二次污染,暫時避免不了。一般都建有一個和自來水管網相通的水池,用于存放管網送過來 的自來水,這個池的水位和補水一般靠“浮球供水閥”自動控制,水滿池后可以自動關閉進水;在水池到小區各幢樓和各幢樓的樓層之間,用“自來水增壓系統”連接,也就是增壓水泵系統;如果在高樓頂部有樓頂水箱的話,那就是使用的“自動補水”形式的水泵系統,如果樓頂沒有水箱的話,那就是使用的“調頻供水增壓系統”,這個系統的供水方式為“恒壓供水方式”。前者的情況是樓層低的比樓層高的住戶的出水壓力大,而采用后者的供水系統方式的樓層,高低樓層住戶的出水壓力的差別不大或者是不明顯。
全部5個回答>多用戶,高樓層如何分區供水
144****8194 | 2018-05-26 13:50:48
已有3個回答
-
148****0681
一般的高層都是分區供水,這樣節能但是需要兩套或兩套設備以上,正常4樓以下是自來水直接供水,除非管道水壓特別低,壓力大不到所以才使用設備
查看全文↓ 2018-05-26 13:51:07 -
141****4303
以1200戶 32層為例
查看全文↓ 2018-05-26 13:51:02
此項目可有三種設計方案依次如下:
一、分三區供水,低區1-10層,中區2-20層,高區21-32層;就是三套無負壓供水設備一起供水。
二、分二區供水,中區6-18層,高區19-32層;兩套無負壓供水設備一起供水。
三、不分區供水,一起使用一套無負壓供水設備實現供水。
首先什么叫分區供水?分區供水分區給水一般是根據城市地形特點將整個 給水系統分成幾區, 給水系統分成幾區,每區有獨立的泵站和 管網等,但各區之間有適當?shù)穆?lián)系,以保證供水可靠和調度靈活。
在通常情況下一般會選擇第一種供水方案,此種方案,有利于節省能源,性能可靠安全, 當建筑高度很大時,若采用同一個高樓供水系統供水,建筑底層的配水點所受到的靜水壓力會很大,將會產生以下弊端:
(1)配水龍頭開啟時,水流噴濺嚴重,使用不便。
(2)當配水龍頭及閥門關閉時容易產生水錘,不但會引起噪音還會損壞管道及附件,造成漏水。
(3)由于壓力過高,龍頭、閥門等給水配件容易受到磨損.縮短使用壽命,同時增加了維修工作量。
(4)流速過大,會產生水流噪聲、振動噪聲,影響室內安靜。
興崛專家建議大家只要上了30層高樓的都必須采用分區供水,分區供水需要考慮幾個問題
很多樓層高的區域必須要實行分區供水才能保證供水需求。由于樓層較高,所以需要設置中間水池進行分區供水,高樓在分區上可以考慮2種方式:
1.100m左右分為一個區,整座大廈可分為3個區,中間水池分別設置在25層設備層(112m)、51層設備層(216m)和頂層(272m);
2.以150m為界將整座大廈分為兩個區,中間水池分別設置在38層設備層(164m)和頂層(272m)。
從整個供水系統以及技術可行性而言,采用2個分區或者采用3個分區都是可行的,兩者相比較并沒有明顯的排他性,都是可以考慮的。但由于考慮到消防系統整體分為兩個區域,生活水池和消防水池設置都設置在38層設備層(164m),這樣設置不僅可以少占建筑面積,而且也有利于結構專業的荷載計算,同時也便于業主方便管理。
特別提醒:如果樓層高度不及以上所說的高度,要根據樓層具體高度設定分區。一般高層小區給水系統或是辦公樓等場所也分**低區,以保證正常供水。
這里根據1200戶,每棟樓沒層戶數,可以計算低區流量,中區,高區流量出來,根據分區層數計算出揚程出來,總共分三套無負壓供水設備供應就行了。如還有不清楚可以咨詢興崛供水 -
141****3837
一般術語說來 就是 (利用水泵等措施)二次打壓,供水,或是直接打壓或是經過生活水箱等再循環。所以高層一般供水上,**大的不好就是 有 水的 二次污染,暫時避免不了。
查看全文↓ 2018-05-26 13:50:54
一般都建有一個和自來水管網相通的水池,用于存放管網送過來 的自來水,這個池的水位和補水一般靠“浮球供水閥”自動控制,水滿池后可以自動關閉進水;在水池到小區各幢樓和各幢樓的樓層之間,用“自來水增壓系統”連接,也就是增壓水泵系統;如果在高樓頂部有樓頂水箱的話,那就是使用的“自動補水”形式的水泵系統,如果樓頂沒有水箱的話,那就是使用的“調頻供水增壓系統”,這個系統的供水方式為“恒壓供水方式”。前者的情況是樓層低的比樓層高的住戶的出水壓力大,而采用后者的供水系統方式的樓層,高低樓層住戶的出水壓力的差別不大或者是不明顯。
相關問題
-
答
-
答
一般都是用的水泵和水箱,主要是水箱會出現一點問題,需要定時的清理,不然對水質會有很大的影響。
全部3個回答> -
答
十層以上的是高層建筑。采用單設水泵供水或者分區供水,分區供水將高層分為兩個區域,在較低的樓層利用市政管網的水壓供水,較高樓層采用水泵提水。前者的管道設計比后者簡單,但后者長期使用比較經濟。
全部5個回答> -
答
常用的高層建筑給水方式:一、高位水箱供水方式1、高位水箱并列供水方式在各分區獨立設水箱和水泵,水泵集中設置在建筑底層或地下室,分別向各區供水。 2、高位水箱串聯供水方式水泵分散設置在各區的樓層中,低區的水箱兼作上一區的水池。 3、減壓水箱供水方式整個高層建筑的用水量由底層水泵提升至屋頂總水箱,然后再送至各分區減壓水箱。 4、減壓閥供水方式以減壓閥代替減壓水箱。 二、氣壓水箱供水方式1、氣壓水箱并列供水方式2、氣壓水箱減壓閥供水方式三、無水箱供水方式1、變速水泵并列供水方式2、變速水泵減壓閥供水方式。
全部3個回答> -
答
高樓供水一般采用兩種方式:屋頂水箱或者增壓水泵。為了避免較低樓層水壓過大,一般采取分別供水的方式,即較低樓層直接供水,較高樓層采取上述二次供水的方式。
全部3個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?
- 房地產公司破產時,業主應采取哪些措施?
- 開發商預售樓盤需要辦理哪些證件?
- 小區車位的配比標準是什么?
- 小區的綠化率達到多少才算達標?
- 房子的房齡是如何計算的?