塑料墊塊通常采用高分子聚合技術:墊塊質量輕,體積小,強度高,一般其抗拉和抗壓強度高于4.OMpa,能承受施工人員行走和一般的施工荷載而不斷裂。同時與混凝土的相容性很好,不會影響結構.(小D)
鋼筋保護層墊塊要求是什么請教下師傅,鋼筋保護層墊塊要求是什么?有了解的不?
133****7059 | 2014-08-01 14:08:37
已有1個回答
-
134****0158
購買的墊塊(卡),直接套在鋼筋上就行了。自己制作的墊塊,應該有扎絲,綁在在鋼筋上就行了。墊塊放置間距以保證鋼筋與模板分離為準;間距300-800mm左右。
查看全文↓ 2014-08-02 14:40:29
相關問題
-
答
-
答
混凝土耐久性的區分是按構件的環境,不是看鋼筋偏向那一面。.屋面梁板應屬二a類,.地下室內墻、地下室頂板屬二a類。不分面筋和底筋。地下室底板回填土及基儲外墻板是直接接觸土、水的構件應按二b類取值。
-
答
抗震鋼筋除應滿足標準所規定普通鋼筋所有性能指標外,還應滿足以下:1)抗震鋼筋的實測抗拉強度與實測屈服強度特征值之比不小于1.25;2)鋼筋的實測屈服強度與標準規定的屈服強度特征值之比不大于1.30;3)鋼筋的**大力總伸長不小于9%。國家質檢總局和國家標準化委員會共同發布的GB1499.2–2007《鋼筋混凝土用鋼第2部份:熱軋帶肋鋼筋》。標準中明確規定,抗震鋼筋的符號為在較高要求的抗震結構牌號后加“E”,例如HRB400E,HRB500E?!癊”,是英語單詞Earthquake(地震)的第一個字母,標志著鋼筋產品達到了國家頒布的“抗震”標準。以上三條確保了鋼筋的抗震能力,使得抗震鋼筋能夠在建筑發生傾斜、變形時“穩起”,不發生斷裂。不過從新標準對抗震鋼筋的三條規定要求來看,主要針對鋼筋強度和伸長率的實測值在技術指標上作了一定的提升,如第一條對抗震鋼筋規定從屈服到拉斷還應承受25%以上的拉力;第二條保證鋼筋屈服強度離散性不會過大而影響到設計對結構延性要求的效果;第三條由對普通鋼筋規定的**大力總伸長率不小于7.5%提高到不小于9%。這些技術指標的提高,加強了鋼筋的抗震能力,保證了結構構件在地震力作用下具有更好的延性。因此,抗震鋼筋和普通鋼筋的本質區別就是使鋼筋獲得更好的延性,從而能夠更好地保證重要結構構件在地震時具有足夠的塑性變形能力和耗能能力。
全部3個回答> -
答
你好國家強制的質量檢測部分監督,好象是+8,-5
-
答
澆筑混凝土的時候,要求鋼筋有一定的保護層厚度,有的工地就是用的混凝土墊塊來支撐著鋼筋。使其與模板間保持一定的距離。其作用是防止鋼筋生銹,還可以增加鋼筋與砼的結合力。