地方不同,價格有差異,大概給您報個價全鋼防靜電地板 180加厚型全鋼防靜電地板 300直鋪式PVC防靜電地板 150木質防靜電地板 150大概也就這些
什么是防靜電活動地板弱弱的問一下,什么是防靜電活動地板啊,這地板主要是用在哪些地方,有什么特別之處嗎?
146****9644 | 2014-08-01 14:22:02
已有1個回答
-
156****8815
防靜電活動地板指用支架和橫梁連結后架空的防靜電地板,在眾多裝飾工藝中,亦稱防靜電架空面層地面?;顒拥匕澹喾Q裝配式地板。
查看全文↓ 2014-08-02 14:24:28
相關問題
-
答
-
答
它提供了以下優點: 1、使安裝簡單化,并為以后設備配置的改變和擴充提供了較大的靈活性。 2、機房內設備可通過防靜電地板下進行自由的電氣連接,便于敷設和維護,使機房整潔美觀?! ?、它可以保護各種電纜、電線、數據線及插座,使其不受損壞?! ?、機房可以利用地板下空間作為空調的靜壓風庫,獲得滿意的氣流組織。無論計算機設備安裝在什么位置,都可以通過防靜電活動地板的風口得到空調后的空氣?! ?/p>
-
答
防靜電地板又叫做耗散靜電地板。計算機房**好配備防靜電地板, 計算機房的防靜電技術,是屬于機房安全與防護范疇的一部分。由于種種原因而產生的靜電,是發生**頻繁,**難消除的危害之一。靜電不僅會對計算機運行出現隨機故障,誤動作或運算錯誤,而且還會導致某些元器件,此外靜電對計算機的外部設備也有明顯的影響。靜電還將造成Modem、網卡、Fax等工作失常,打印機的走線不順等故障。靜電引起的問題不僅硬件人員很難查出,有時還會是軟件人員誤認為是軟件故障,從而造成工作混亂。此外
-
答
防靜電的地板鋪設其實也不是很難,你可以找專業的人士去弄啦!不過向自己動手豐衣足食的話呢,你根據房間平尺寸和設備布置情況,按活動地板塊模數,制定鋪設方案及合理的鋪設方法,應遵循以下原則就ok了:a.如室內無控制柜等設備,幾何尺寸有符合活動地板塊模數時,宜由內向外鋪設。b.如室內平面尺寸不符合板塊模數時,應把室內兩個方向的中心點找出來,看兩邊尺寸相差多少,若相差不明顯,宜由外向內鋪設;若相差較大時,宜進行對稱分格,由內向外鋪設。c.如室內地面上沒有控制柜等設備(要留洞時),其鋪設方向和
-
答
我家客廳用的就是防靜電地板,防靜電地板又叫做耗散靜電地板,是一種地板,當它接地或連接到任何較低電位點時,使電荷能夠耗散,以電阻在10的5次方到10的9次方歐姆之間為特征?!禛B50174-2008電子信息系統機房設計規范》規定:防靜電地板或地面的表面電阻或體積電阻應為2.5×l0的4次方~1.0×10的9次方歐姆。防靜電地板的安裝對鋪設場地的要求:(1)、地板的鋪設應在室內土建及裝修施工完畢后進行;(2)、地面應平整、干燥、無雜物、無灰塵;<