婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >房屋交易 >詳情

怎樣對樓層預埋管進行驗收?建筑電氣,墻體電氣埋管,兩種管材,能不能同一個.

133****4650 | 2019-10-26 18:02:54

已有4個回答

  • 156****6500

    綜合布線系統施工規范方案
    ( 一)施工前的檢查
    1.在安裝工程之前,必須對設備間的建筑和環境條件進行檢查,具備下列條件方可開工:
    (1)設備間的土建工程已全部竣工,室內墻壁已充分干燥。設備間門的高度和寬度應不妨礙設備的搬運,房門鎖和鑰匙齊全;
    (2)設備間地面應平整光潔,預留暗管、地槽和孔洞的數量、位置、尺寸均應符合工藝設計要求;
    (3)電源已經接入設備間,應滿足施工需要;
    (4)設備間的通風管道應清掃干凈,空氣調節設備應安裝完畢,性能良好;
    (5)在鋪設活動地板的設備間內,應對活動地板進行專門檢查,地板板塊鋪設嚴密堅固,符合安裝要求,每平米水平誤差應不大于2mm,地板應接地良好,接地電阻和防靜電措施應符合要求。
    2.交接間環境要求
    (1)根據設計規范和工程的要求,對建筑物的垂直通道的樓層及交接間應做好安排,并應檢查其建筑和環境條件是否具備。
    (2)應留好交接間垂直通道電纜孔孔洞,并應檢查水平通道管道或電纜橋架和環境條件是否具備。
    (3).器材檢驗要求(略)
    (4).安全要求(略)
    (5).技術準備(略)

    查看全文↓ 2019-10-26 18:03:12
  • 144****6489

    可以合在一起,比如一層墻面穿線管敷設,分為一層主電源管(一般是焊接鋼管)、一層照明插座管(一般為pc管)、一層弱電管(一般為kbg管),將上述管道分別填入型號、規格、數量、安裝方式等。
    如果涉及到鋼制線管,報驗時還要附上線管接地測試的資料。不僅僅線管可以,管內穿線也可以同層合一個檢驗批。

    查看全文↓ 2019-10-26 18:03:08
  • 137****5282

    ???

    一、開關盒數量=開關數量+插座數量


    二、接線盒數量=燈頭盒數量+規范規定[⑴無彎管路不超過30m;⑵兩個接線盒之間有一個彎時,不超過20m;⑶兩個接線盒之間有二個彎時,不超過15m;⑷兩個接盒 之間有三個彎時,不超過8m;⑸暗配管兩個接線盒之間不允許出現四個彎]


    三、接線盒,每個明裝配電箱(暗配管)的背后都用一個接線盒(先配管)。
    接線箱一般的配電箱都是接線箱
    接線端子箱一般里面只有接線端子,沒有元器件,如分支接線箱、等電位接線箱
    接地端子板是接地端子箱的一個端子板
    LEB是局部等電位連接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少
    接地跨接線是用在比如橋架各節段、電線管之間的斷接口電氣輔助聯通用的
    起傳導電位的作用,正常時不通過電流
    斷接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地極的引入線上,主要是為了測接地電阻時把人工接地極與接地網斷開,從而方便準確的測出這個人工接地極的接地電阻


    一、電纜頭按制作安裝材料又可分為熱縮式(目前**常用的一種)、干包式和環氧樹脂澆注式
    現在的70mm2以上電纜普遍采用熱縮式,其實就是用到熱縮頭,一個熱縮頭在幾十元到上百元不等,就是所謂的“手套”形狀像手套一樣,把電纜外保護層剝開,套上熱縮頭,然后用噴燈加熱,使之附著在電纜頭上(壓銅鼻子我就不詳說了)
    干包式就是采用高壓自粘式膠布和電工膠布纏繞制作電纜頭。一般臨時用電較多用到。
    70mm2以下用干包式。


    二、電纜頭的區別
    電力電纜頭分為終端頭和中間接頭,按安裝場所分為戶內式和戶外式,按照電纜頭制作材料分為干包式、環氧樹脂澆注式和熱縮式等三類
    1.戶內干包式電力電纜頭,干包電纜頭不裝 " 終端盒 " 時,稱為 " 簡包終端頭 " ,適用于一般塑料和橡皮絕緣低壓電纜。
    2. 戶內澆注式電力電纜終端頭,澆注式電纜頭主要用于油浸紙絕緣電纜。
    3. 戶內熱縮式電力電纜終端頭,熱縮式電纜頭適用于 0.5 ~ 10.0kV 的交聯聚乙烯電纜和各種電纜。


    三、三個電纜頭的工藝區別:
    1.戶內干包式電力電纜頭:剝保護層及絕緣層,清洗,包纏絕緣,壓連接管及接線端子,安裝、接線。


    2. 戶內澆注式電力電纜終端頭:鋸斷,剝切清洗,內屏蔽層處理,包纏絕緣,壓扎鎖管和接線端子,裝終端盒,配料澆注,安裝接線。


    3. 戶內熱縮式電力電纜終端頭:鋸斷,剝切清洗,內屏蔽層處理,焊接地線,壓扎鎖管和接線端子,裝熱縮管,加熱成形,安裝,接線。



    四、
    1)干包,在一些要求不高或者為了省錢的項目上,低壓電纜接頭使用干包的比較多,由于低壓電場可以忽略不記,所以特別是那些安裝公司為了省錢使用干包。高壓干包電纜目前國內似乎沒人做,國外偶也只見到3M公司有干包電纜附件(通常都是中間接頭)。


    2)熱縮,熱縮電纜附件相對干包的費用高,但目前在10KV及以下等級使用熱縮電纜附件是比較經濟的,一般適用于新建工程、施工時不要求防火等普通供電系統

    查看全文↓ 2019-10-26 18:03:05
  • 133****2818


    廣告位預定:



    根據GB50038-2005人民防空地下室設計規范第4.11.11條要求,雙面配筋的鋼筋混凝土板、墻體應設置梅花形排列的拉結鋼筋,拉結鋼筋的長度應能拉住**外層受力鋼筋。當拉結鋼筋兼作受力箍筋時,其直徑及間距應符合箍筋的計算和構造要求。

    根據人民防空工程質量驗收與評價標準(RFJ01-2015)第6.5.4條(強條)要求,拉結鋼筋設置符合下列規定:

    1、拉結鋼筋應呈梅花形布置,并有效拉結在兩層鋼筋網節點上;

    2、當拉結鋼筋兼作受力箍筋時,其直徑不小于6mm、間距不大于500mm;

    3、拉結鋼筋應設彎鉤,彎鉤直線段長度不小于50mm;

    4、拉結鋼筋長度應能拉住**外層受力鋼筋。



    作用:人防圍護結構戰時受沖擊荷載較大,梅花型拉結筋的設置有利于抗剪,防止碎塊脫落,保持砼的整體性。施工時注意控制好拉結筋的長度,太長會造成混凝土保護層不夠或露筋,太短底板的厚度不夠。

    “S”型,梅花形布置,直徑≧Φ6mm,底、頂板與墻板布置的原則一致。

    以下是做得較好的正面案例:



    臨空墻墻板



    內墻墻板



    密閉隔墻墻板







    查看全文↓ 2019-10-26 18:03:00