婬片A片AAA毛片A级-大香伊蕉在人线国产手机看片-综合亚洲桃色第一影院-MM1313又大又粗受不了

吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝修除味 >詳情

高層怎么做防水?

137****1562 | 2018-07-02 13:56:09

已有3個回答

  • 153****9280

    做防水需要在迎水面做
    掘 優滲透型防水可以自己動手的
    水泥面的話用超強滲透型防水衛士做防水(水泥面有裂縫、縫隙坑洼不完整的話用美丁瓷膠填補完整再做防水)。
    瓷磚面的話先檢查瓷磚縫隙的填充物是否完整(瓷磚縫隙的填充物不完整的話用美丁瓷膠填補完整再用石材瓷磚型防水衛士做防水)。
    外墻涂料上可以透明防水修復膠做防水

    查看全文↓ 2018-07-02 13:57:18
  • 134****0652

    現在屋面防水大多是三道:
    1是砼自防水,
    2是卷材或涂料防水層,
    3是剛性屋面防水層。
    電梯公寓和多層住宅的防水是一樣的。
    這就要看開發商的想法與做法了,有的用瀝青,有的用各種不同的防水涂料,**好的話是用改良環氧樹脂的防水材料外加保護.類似建配龍的建材市場了解到的是,屋面的話要看設計防水材料是柔性還是硬性。

    查看全文↓ 2018-07-02 13:57:00
  • 155****0189

     1、地面用水泥砂漿向地漏方向找坡,但表面要平整。門口附近坡度小,地漏附近坡度大。
      2、管線穿樓板根部及地漏附近,加強防水。管根建筑密封膏封嚴,水泥抹平滑護腳后,刷防水涂料時,貼玻璃絲布加強層1~2層。
      3、墻面處理干凈平光無浮灰、小顆粒,墻地面交接處抹小原角或坡角。刷防水涂料時貼玻璃絲布加強層1~2層。
      4、聚氨酯防水涂膜總厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍數決定。管根、墻角加強層處先刷,常溫4h表干后,再大面積涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡現象。大面積涂刷24h固化后涂刷下一層。
      5、先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向與上一遍垂直。**后一遍涂膜半固化時,拋拽粗砂?,便于日后與水泥砂漿結合。
      6、地面防水層應涂刷出衛生間門口以外300mm寬。防水地面防水層應高出地面200mm。
      7、按照要求做36小時閉水試驗。
      衛生間防水高度:
      防水層在墻、柱等部位翻起高度(自室內地面完成面以上)不應小于100mm;高濕度房間(如衛浴間)的墻或直接被水淋的墻(如淋浴間、小便池處)應做防水層,防水層涂刷范圍如下:
      1、安裝帶軟管淋浴噴頭的墻面及其兩側墻面自地面以上1800mm;
      2、采用暗管(無軟管)安裝的淋浴噴頭的墻面及其兩側墻面自地面以上應不低于淋浴噴頭高度,同時不應小于1800mm;
      3、與浴缸接觸的墻面,自地面至浴缸頂面以上300mm;
      4、與洗面盆接觸的墻面,自地面至洗面盆以上300mm;
      5、小便池處自地面以上1800mm;
      6、穿過樓板的管道(包括套管),自管根部以上100mm。

    查看全文↓ 2018-07-02 13:56:42

相關問題

  • 屋面漏水的原因:(1)屋面基層結構變形較大,地基不均勻沉降引起防水層開裂。(2)涂膜厚度不足有露胎體,趨皮等情況。(3)節點部位密封不嚴,有開封翹邊現象。一定要先了解漏水的歷年才來做防水,那會比較好。請專業的防水公司來做會更有保障。

    全部3個回答>
  • 衛生間防水高度:  防水層在墻、柱等部位翻起高度(自室內地面完成面以上)不應小于100mm;高濕度房間(如衛浴間)的墻或直接被水淋的墻(如淋浴間、小便池處)應做防水層,防水層涂刷范圍如下:  1、安裝帶軟管淋浴噴頭的墻面及其兩側墻面自地面以上1800mm;  2、采用暗管(無軟管)安裝的淋浴噴頭的墻面及其兩側墻面自地面以上應不低于淋浴噴頭高度,同時不應小于1800mm;  3、與浴缸接觸的墻面,自地面至浴缸頂面以上300mm;  4、與洗面盆接觸的墻面,自地面至洗面盆以上300mm;  5、小便池處自地面以上1800mm;  6、穿過樓板的管道(包括套管),自管根部以上100mm。

    全部3個回答>
  • 一、鋼筋砼現澆板、保溫層上做剛性防水的屋面滲漏  (一)屋面做法:框架結構的屋頂主要做法為12厘米厚鋼筋砼現澆屋頂結構層,6~10厘米厚珍珠巖保溫層,2厘米找平層及4厘米厚細石砼剛性防水層,周邊為磚砌女兒墻,屋面落水為PVC管有組織內排水?! 。ǘB漏現象:屋面多處滲漏,特別是埋入現澆板的吊燈接線盒,半數以上向室內滲水,雨水管口周圍滲水?! 。ㄈB漏原因分析及處理方法:  1.現澆板滲漏原因有兩點:現澆板內預埋接線盒上浮,使雨水直接從接線盒滲下;現澆板內穿線管上浮,造成板頂局部裂紋,雨水順管壁外側流向接線盒。  防治方法:用鐵釘或鐵絲將板內穿線管及接線盒等物件固定在模板上,以保證現澆板內預埋物保持在現澆板的下部,使板內線盒、線管上有足夠高度的砼層,并在接線盒上面配置鋼筋網片,確保盒、管上面的砼不開裂。  2.剛性屋面開裂滲漏的原因及防治:產生原因:鋼筋砼內網筋應保持在鋼筋砼的上表面下1厘米處,由于施工人員的疏忽,使細石砼內鋼筋網落在了砼的下部,致使剛性防水層的上部成為素砼層,從而造成了剛性防水層的開裂滲漏現象。  防治方法:澆砼時,應有專人負責將鋼筋網片達到設計高度,再覆蓋頂部砼,**后用平板振動器振實,壓光養護。  3.雨水管口滲漏的原因及防治:產生原因:由于屋面為內落水,管口蓋應蓋在剛性防水層上表面下0.5厘米處。為保證這個尺寸,卻疏忽了管蓋與管口間的結合關系,從而使雨水從管口直接滲進保溫層,順著板頂裂縫滲進室內造成屋面滲漏。  防治方法:預埋雨水管時,應適當預埋高一些,然后根據剛性防水的充筋高度截去多余管頭,使管蓋與管口連為一體。這樣既滿足了管口的美觀,又使雨水直接流入雨水管內,從而避免了從管口滲進屋面的現象。  二、拒水粉防水層的屋面滲漏  (一)屋面做法:某車間,為二層框架結構,屋頂做法為空心板樓蓋,拒水粉防水層,3厘米厚水泥砂漿面層,四周為磚砌女兒墻,屋面排水為有組織外排水?! 。ǘB漏現象:該車間使用兩年后,屋頂及外墻出現大面積滲漏現象?! 。ㄈB漏原因分析及處理方法。

    全部4個回答>
  • 做防水需要在迎水面做掘 優滲透型防水可以自己動手的水泥面的話用超強滲透型防水衛士做防水(水泥面有裂縫、縫隙坑洼不完整的話用美丁瓷膠填補完整再做防水)。瓷磚面的話先檢查瓷磚縫隙的填充物是否完整(瓷磚縫隙的填充物不完整的話用美丁瓷膠填補完整再用石材瓷磚型防水衛士做防水)。外墻涂料上可以透明防水修復膠做防水

    全部3個回答>
  • 樓頂要做防水層,可以用的防水材料是比較多的。你可以用青龍HG203環保防水涂料,或者用青龍橡膠防水涂料,或者用青龍自粘防水卷材的。 首先把基面清理干凈就可以,涂刷青龍防水涂料了。涂料干后就可以再做一道保護層就可以了。施工方便。

    全部4個回答>